вопрос про трансформаторы тока , Предположим что ТТ пробиты, как это можно определить

Sanek1502
сообщение 23.1.2013, 22:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2013
Пользователь №: 30358



Добрый вечер! Хотел бы попросить у вас помощи! Задали небольшую задачку помогите решить пожалуйста. В прикрепленном файле схема включения 3-х фазного счетчика с трансформаторами тока через ИК. Вопрос в следующем:
1 Предположим что ТТ пробиты, как это можно определить?
2 По схеме мы видим что U2 заземлена, предположим что все ТТ не работают (сгорели). Мы берем указатель напряжения и проверяем вторичку фаз А, В, С. Вопрос, почему на фазах А и С на U2 указатель напряжения не горит а на фазе В на вторичке указатель напряжения загорается!
Буду признателен если ответите! Спасибо!
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
Прикрепленное изображение
1803 x 2456 (858.51 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.1.2013, 22:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. межвитковое или что? подать заведомо известную нагрузку и померить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek1502
сообщение 23.1.2013, 22:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2013
Пользователь №: 30358



Измерить это понятно! А если при визуальном осмотре?
А про 2 вопрос что скажете? Больше он интересует)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.1.2013, 22:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если межвитковое - никак...имхо
по второму - откуда там взяться напряжению?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 23.1.2013, 22:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Если у ТТ поплыла-сгорела вторичная обмотка, а И2 у нас заземлен то будет костер в ЩУ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 24.1.2013, 0:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Sanek1502 @ 23.1.2013, 21:06) *
1 Предположим что ТТ пробиты, как это можно определить?
2 По схеме мы видим что U2 заземлена, предположим что все ТТ не работают (сгорели). Мы берем указатель напряжения и проверяем вторичку фаз А, В, С. Вопрос, почему на фазах А и С на U2 указатель напряжения не горит а на фазе В на вторичке указатель напряжения загорается!

1. Что значит "пробиты"? Это ж не диод. Терминология хромает...
Если оборваны вторичные обмотки, то внешне это никак не определить (ну, кроме того, что счетчик будет стоять), пока не начнет (со временем) плавиться изоляция, или произойдет пробой изоляции с попаданием первичного напряжения во вторичные цепи (с большим "бада-бумом", и выгоранием счетчика.)
Если витковое замыкание, то, опять таки со временем, начнет темнеть и плавиться изоляция (от перегрева.) Счетчик будет занижать показания. Далее возможен вариант "бада-бума".
2. А что за указатель напряжения Вы решили использовать в данном случае? Если все трансформаторы тока исправны, то напряжение в токовых цепях будет порядка десятых долей вольта. Если трансы оборваны, то откуда взяться напряжению на вторичке? Напряжение порядка единиц-десятков-сотен вольт может появиться в токовых цепях, если ТТ исправен, а оборвана токовая обмотка счетчика (раскорочены вторичные цепи ТТ.) Величина напряжения зависит от величины первичного тока ТТ. Закончится тем, что сгорит счетчик.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.1.2013, 9:50
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



На приложенном рисунке счетчик в любом случае будет стоять, поскольку на испытательной колодке токовые цепи закорочены.
Поскольку речь о трансформаторах напряжения не шла, можно предположить, что речь идет о напряжении 0,4 кВ. Определенные схемы подключения счетчиков имеют соединение токовых и напряженческих цепей ("семипроводная" схема).
А поскольку на рисунке цепи тока и напряжения разделены, остаётся только предположить пробой межобмоточной изоляции ТТ фазы В с последующим сгоранием вторичной обмотки и (или) токовой катушки счетчика.

Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2013, 9:50


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения