ОАО "МРСК Сибири"Филиал "Алтайэнерго"06.07.2012 электромонтёру по эксплуатации распределительных сетей Петровского УЭС Троицкого РЭС ПО Северо-Восточные электрические сети Туманову В.В. (4 гр. по ЭБ, 1955 г.р. стаж работы 36 лет) и второму члену бригады, мастером участка и дежурным ОДГ Троицкого РЭС было дано распоряжениена осмотр КТП-84-1-20 для выявления отсутствия напряжения у абонентов 0,4 кВ.
В 20-30, прибыв на КТП-84-1-20 (1984 года ввода в эксплуатацию),бригада приступила к осмотру.
Не доложив о результатах осмотра, не получив команды диспетчера, Туманов отключил выносной разъединитель РЛНД-10 кВ КТП-84-1-20, залез на НВ-щит, открыл ВВ-щит и приступил к его осмотру.
При этом проверка отсутствия напряжения, установка ПЗ со стороны 0,4 кВ и 10кВ не производились. Второй член бригады сделал попытку выполнения работ в соответствии с правилами - принёс ПЗ и УВН, но Туманов проигнорировал предложение. В дальнейшем второй член бригады не препятствовал нарушениям, помогал, подавая ключи, инструмент.
Увидев повреждённый опорный изолятор нижних губок ПК-10ф."С" КТП, Туманов решил его заменить. При переговорах по сотовому телефону с мастером участка, Туманов сообщил о неисправности и попросил "не мешать", что мастером и было выполнено - больше не звонил и не препятствовал.
При попытке открутить изолятор, Туманов приблизился к находящимся под напряжением верхним средним губкам ПК-10 ф. "В" и попал под напряжение, в результате чего получил электротравму и термические ожоги площадью 20-25% тела.
Напряжение на ф."В" присутствовало из-за излома крепления ножа разъединителя РЛНД-10 к опорному изолятору, в результате чего средний нож остался во включенном положении.
Травмирующий фактор: электрическое напряжениеПричины несчастного случая:
- самовольное выполнение работ, производство оперативных переключений;
- невыполнение осмотра токоведущих частей разъединителя после отключения, в том числе отключенного положения всех фаз, на отсутствие шунтирующих перемычек, перехлёста шлейфов;
- приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления;
- неудовлетворительное техническое состояние РЛНД-10, невыполнение регламентных работ по его техническому обслуживанию и ремонту;
- непринятие мер вторым членом бригады к пресечению нарушений;
- отсутствие оперативного руководства диспетчером ОДГ Троицкого РЭС.Бригаду направил мастер, он же выдал распоряжение на осмотр, после чего уведомили диспетчера, переговоры велись по сотовым телефонам без записи на аудиорегистратор, в течение40 минут производился "осмотр".
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаСтепень тяжести:
несчастный случай относится к категории тяжёлыхЦитата
Что-то не стыкуется, Вы пожалуйста на будущее пишите яснее. Вы бы не смогли включить ЗНЛ под напряжением, а если бы включали, то я Вам не завидую.
Это не я пишу это пишу те кто расследуют причины произошедшего
ОАО "Тываэнерго"16.07.2012 бригада в составе 6-ти человек выполняла работу в п. Дерзиг-АксыСарыг-Сепского участка Восточного РЭС по замене дефектных опор на ВЛ 0,4 кВ"L2" (срок службы опор - 47 лет) от ТП 3-04/2-4 по наряду-допуску.
После установки новых опор, бригада приступила к отсоединению проводов и демонтажу старых опор. Снятие провода со старых опор производилось с подъёмом на вновь установленные новые опоры с последующим спиливанием старых опор.
Новая опора № 4 была смонтирована далеко от угловой деревянной одностоечной опоры № 4 с ж/б приставкой и укосом, что исключало демонтаж провода с подъёмом на неё.
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей Бадрин В.В. (1956 г.р., стаж работы 17 лет) после осмотра ж/б приставки и деревянной стойки старой опоры № 4 решил на когтях подняться до верха опоры для демонтажа провода.
После подъёма и обрезания проводов произошел излом ж/б приставки и падение опоры с электромонтером на землю. При этом пострадавший оказался поверх упавшей опоры.
Бригадой была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшегов медучреждение с переломами трех ребер правой стороны грудной клетки без повреждения внутренних органов, переломамилучевыхкостейобеих рук.
Причины: 1. Неудовлетворительная организация работ:
- нарушение технологии работ- демонтаж провода и опоры долженпроизводиться с вновь установленной опоры или с применением вышки;
- отсутствие технологической карты на данный вид работ;
- отсутствие подъёмника или вышки в РЭС;
- отсутствие руководства и контроля со стороны производителя работ.
2. Подъём на дефектную опору, на которую подъём запрещён.
3. Не приняты меры по укреплению опоры перед подъёмом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСтепень тяжести:
несчастный случай не относится ктяжёлымЦитата
Что-то не стыкуется, Вы пожалуйста на будущее пишите яснее. Вы бы не смогли включить ЗНЛ под напряжением, а если бы включали, то я Вам не завидую.
И кстати орфография сохранена
ОАО "МРСК Северо-Запада"
Филиал "Архэнерго"06.08.2012 бригадой СРЗАИ ПО «КотласскиеЭС» в составе 2-х человек, производитель работ Ерофеевский А.Б. (1960 г.р., 4 гр. по ЭБ, стаж работы 21 год), по наряду-допуску на ПС-315 35/10кВ«КПД» проводились работы по проверке измерительных трансформаторов тока КЛ-10 кВ "315-17 Байка" в ячейке КРУН-10 кВ серии К-47, пристыкованной через переходной шкаф в 1991 году к ранее смонтированным ячейкам серии К-37.
При подготовке рабочего места был отключена и заземлена КЛ-10 кВ"315-17 Байка" в ТП № 5 Байка, тележка МВ КЛ-10кВ "315-17 Байка" установлена в ремонтное положение, включен ЗН КЛ-10 "315-17 Байка", шторки высоковольтного отсека закрыты на запирающее устройство, вывешен запрещающий плакат, вывешены плакаты, выгорожена зона работ со стороны ОРУ-35 ПС-315, открыта дверь отсека ввода ячейки КЛ-10кВ"315-17 Байка" для доступа к трансформаторам тока, вывешен плакат "Работать здесь".
После допуска Ерофеевский А.Б. зашел в коридор обслуживания КРУН-10, самовольно снял запирающее устройство на шторках высоковольтного отсекаяч. КЛ-10 "315-17 Байка", снял запрещающий плакат, открыл шторки высоковольтного отсека и, приблизившись на недопустимое расстояние к нижним втычным контактам, находящимся под напряжением со стороны 2 СШ-10 кВ, был поражен электрическим током с потерей сознания.
После оказания первой помощи Ерофеевский пришёл в сознание и был доставлен в медучреждение.Диагноз - электротравма, термические ожоги 2-й степени тяжести кистей обеих рук и правого колена (1 % поверхности тела).
Травмирующий фактор: электрическое напряжениеПричины несчастного случая:
- расширение рабочего места;
- изменение пострадавшим мер безопасности, предусмотренных при подготовке рабочего места;
- наличие у производителя работ ключа от запирающего устройства шторок ячейки (шестигранник), где не предусмотрено нарядом-допуском выполнение работ;
- незнание пострадавшим компоновки оборудования ПС-315 "КПД" (или по ошибкеперепутал ячейки), отличийкомпоновки и расположения токоведущих частей единственной ячейки серии К-47 (расположение СШ 10 кВ внизу и соответственно подвод к нижним втычным контактам) от остальных ячеек серии К-37 (расположение СШ 10 кВ у которых вверху и соответственно подвод к верхним втычным контактам);
- невыполнение указаний ОАО "Холдинг МРСК" по обучению и обеспечению персонала, обслуживающего КРУ, схемами-разрезами всех серий ячеек, находящихся в эксплуатации и обслуживании;
- отсутствие взаимоконтроля в бригаде.
рабочее место
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМесто несчастного случая
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСтепень тяжести:
несчастный случай не относится к тяжёлымОАО "МРСК Центра и Приволжья"
Филиал "Ивэнерго"20.08.2012 около 12-00 в дежурном помещении при ПС 35/10 кВ «Мухортово» был обнаружен без признаков жизни дежурный электромонтер Кинешемской гр. ПС ПО «Кинешемские ЭС» Павлов А.С. (1959 г.р., стаж работы 5 лет). Медицинский осмотр прошел своевременно.
Причина смерти: заболевание сердечно-сосудистой системыСтепень тяжести:
со смертельным исходомФилиал "Удмуртэнерго"04.08.2012 в 18-28 диспетчером ОДГ Можгинского РЭС ПО «Южные электрические сети» было получено сообщение отпотребителей об отсутствии напряжения на ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ «Сельская».
В результате осмотра ПС 35/10 кВ «Сельская» дежурной бригадой ОВБ, выполненного по команде диспетчера ОДГ Можгинского РЭС, выявлено отключение действиемМТЗ МВ-10 кВВЛ 10 кВ №10.Произведенное в 18-47 РПВ - неуспешно.
В 18-47 диспетчер ОДГ Можгинского РЭС сообщил мастеру Поршурского участка Коновалову В.Н. об отключении ВЛ 10 кВ №10 от ПС «Сельская».
В 19-20 мастер Коновалов выдал распоряжение ОРБ на осмотр ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ «Сельская» в составе производителя работ Герасимова С.Е. гр. IV(1971 г.р., стаж работы 15 лет) и двух членов бригады.Мастер также участвовал в осмотре.
С 19-50 до 21-57 производился осмотр ВЛ, деление линии на участки для выявления повреждённого путём производства оперативных переключений на ЛР-10 кВ "РО-1" и "РО-3", в которых участвовали ОВБ и ОРБ Поршурского участка.
В 21-45 Коновалов В.Н. сообщил диспетчеру Можгинского РЭС, что осмотр ВЛ-10 кВ №10 от ЛР «РО-3» до ТП №296 выполнен, видимых повреждений на линии не обнаружено. На ТП №296 имелся ранее поврежденный трансформатор, отключен внутренним разъединителем РВ-10 кВ.
В 21-55 по команде диспетчера ОДГ Можгинского РЭС мастером Коноваловым В.Н. отключен ЛР-10 кВ «РО-3». В 21-57 на ПС 35/10 кВ «Сельская» включен МВ-10 кВ фидера №10, успешно. В это же время диспетчером ОДГ Можгинского РЭС дана команда мастеру Коновалову В.Н. на ТП № 296 отключить ТР-10 кВ.
В районе 23-00 Герасимов вместе с Коноваловымпроизводили осмотр ВВ отсека потребительской КТП №294 (двери ВВ отсека на замок не запирались), подключенной к обесточенному участку ВЛ. Поднявшись на бетонный блок и освещая ВВ отсек фонариком, Герасимов при осмотре опорных изоляторов 10 кВ приблизился на недопустимое расстояние к шинам и был поражён электрическим током. Реанимационные мероприятия успеха не принесли, прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть.
Учитывая существенные противоречия в показаниях опрошенных, факт отсутствия напряженияу потребителей на отключенном участке ВЛ в момент несчастного случая, отсутствия реальных доказательств места повреждения на ВЛ, а также наличие следов перекрытия на шлейфе ЛР-10 "РО-3", скрутки с целью укорачивания шлейфа на ЛР-10 кВ "РО-3", наиболее вероятной причиной появления напряжения на одной фазе 10 кВ отключенного разъединителем ЛР-10 кВ "РО-3" участка ВЛстало то, что при коротком замыкании на ВЛ-10 кВ на ЛР-10 кВ"РО-3" отгорел шлейф с «приваркой» к другой фазе. При включенном положении "РО-3" создавалось КЗ и отключалась линия, при отключенном положении одна фаза оставалась под напряжением на отпайке, что и привело к гибели Герасимова на КТП №294.Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины:
1. Неудовлетворительная оперативная дисциплина, оперативно-технологическое управление:
- диспетчер ОДГ не руководил действиями бригады. Мастер Поршурского участка самостоятельно в целом принимал решения, в том числе по осмотру потребительских ТП (при отсутствии согласованного порядка, положений, взаимоотношений с потребителями, сведений об ответственных за электрохозяйство), о чём сообщал диспетчеру по факту выполнения осмотров. При этом диспетчер не пресекал эти действия;
- имеет место оспаривание персоналом ОВБ указаний диспетчера;
- отсутствие местных инструкций по ликвидации аварий в распределительной сети 6-10 кВ, в которой в том числе должен быть определен порядок отысканияместа повреждения.
2. Проникновение в ВВ отсек потребительской КТП №294, не имеющий ограждений и барьеров, препятствующих приближению на недопустимое расстояние к токоведущим частям, без отключения ТР-10 кВ КТП, проверки отсутствия напряжения и установки ПЗ.
3. Неудовлетворительная организация и осуществление эксплуатации распределительной сети:
- отступления от проекта, принятие технически непроработанных решений. К примеру;"РО-3"установлен не на первой отпаечной опоре (как по схеме), а на опоре №184, где от магистрали отходят сразу две отпайки, отключаемые разъединителем (см. фото). Расстояние между шлейфами 15 см. Визуально определить положение (особенно ночью) и состояние шлейфов очень сложно, необходимо осматривать разъединитель с разных сторон и на разных расстояниях. Аналогично смонтирован ЛР-10"РС-1";
- с момента ввода в эксплуатацию (1986 год) регулировка, ревизия ЛР-10 не производилась, привода ржавые, на "РО-3" подгоревшие шлейфы, скрутка одного из шлейфов;
- в прошедшиегоды ремонт ВЛ не проводился, только аварийно-восстановительные работы для устранения аварийно-опасных дефектов;
4. Неудовлетворительная работа по предотвращению травматизма:
- проверки рабочих мест не проводятся. За текущий год Поршурский участок проверили 3 раза (2 раза гл. инженер РЭС и 1 раз начальник СПКиОТ ПО со слов мастера. При этом только 1 раз это была проверка работ на ВЛ по расчисткетрассы);
- оперативные сообщения о несчастных случаях, письма ОАО "Холдинг МРСК" не доведены или проработаны формально. Персонал не смог вспомнить причины НС в Алтайэнерго и МОЭСК- попадание под напряжение в ВВ отсеке из-за излома изоляторов РЛНД-10;
- программы по снижению рисков травматизма не внедрены. В должностных инструкциях, инструкциях по охране труда и пр. не внесены соответствующие изменения, в т.ч. требование - периодически определять место нахождениябригад выходом на связь, осуществлять взаимоконтроль, не определен порядок выполнения работ на ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВс учётом возможной подачи напряжения от потребителя и пр. Не проведён с 2009 года технический аудит организации и осуществления аварийно-восстановительных работ в распределительной сети и пр.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаСтепень тяжести:
несчастный случай со смертельным исходомФилиал "Рязаньэнерго"02.07.2012 бригада Михайловского РЭС ПО «Рязанские электрические сети» возвращалась с ПС-110/35/10 кВ "Виленки" на базу РЭС. В 15-35 члену бригады Чулец
В. Н. (1965 г.р., стаж работы 5 лет) стало плохо. В д. Виленки была вызвана машина скорой помощи, в машине скорой помощи по дороге в больницу в 16-05 Чулец В.Н. скончался.
Причина смерти: заболевание сердечно-сосудистой системы
Степень тяжести:
со смертельным исходомОАО "Кубаньэнерго" Филиал «Адыгейские ЭС»Потребитель (физ.лицо), имея техническое условие на присоединение его домовладения к электросети, обратился к электромонтеру по эксплуатации распределительных электрических сетей Майкопского сетевого участка Мешкову Н.В. (1952 г.р., стаж работы 20 лет) с предложением выполнения технических условий по монтажу выносного пункта учета. Между ними была достигнута договоренность о проведении этих работ в выходной день 12.08.2012.
Для выполнения этой работы Мешков Н.В. привлек 3-х работников этого же сетевого участка.
Около 16:00 работники приступили к монтажу выносного прибора учета (далее -ВПУ), закрепив его на стене дома. Затем отходящий от ВПУ изолированный провод был натянут одним из членов бригады на промежуточную опору№10б находящуюся возле дома. Далее Мешков Н.В. принял решение о подвешивании провода на опоре №10а ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-Чм-101-492для того, чтобы оставить его там до момента подключения. Для этого, надев лазы и предохранительный пояс, Мешков Н.В. поднялся на опору №10а неотключенной ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-Чм-101-492, на высоту около 7 метров и закрепил провод на траверсе опоры, после чего попал под напряжение, откинулся и повис на предохранительном поясе.
Члены бригады с помощью лестницы, принесенной от домовладения,поднялись к пострадавшему, обрезали фал пояса и спустили пострадавшего с лестницы.
Опустив Мешкова Н.В. на землю, они приступили к реанимационным мероприятиям, была вызвана скорая помощь, работники которой после проведения комплекса реанимационных мероприятий констатировали смерть.
Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины:
1. Самовольное производство работ по монтажу ВПУ частного домовладения в выходной день и в личных интересах без выполнения организационных мероприятий (определение мер безопасности, назначение ответственных лиц и пр.).
2. Не выполнение технических мероприятий по отключению, проверке отсутствия напряжения и заземлению токоведущих частей.
3. Неудовлетворительная производственная дисциплина в бригаде (нарушение всеми правил техники безопасности, нахождение погибшего в состоянии алкогольного опьянения), отсутствие взаимоконтроля и ответственности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаСтепень тяжести:
несчастный случай со смертельным исходомОАО "Ленэнерго"
Филиал «Гатчинские ЭС»12.07.2012 на ПС-203110/10 кВ «Копорье» Сосновоборского электросетевого участка выполнялись работы по наряду-допуску № 77 от 10.07.2012 «Текущий ремонт Т-1, В-10 Т-1, ТСН-1, РНТ-1, КЗ Т-1, ОД Т-1» бригадой в составе 6-ти человек, ответственный руководитель работ не назначался.
Первичный допуск бригады был произведен 10.07.2012.
На 12.07.2012 была запланирована работа по замене опорных изоляторов шинного моста Т-1, установленных на конструкции ближек вводу в КРУН (при осмотре обнаружен повреждённый изолятор). Данная работа не была предусмотрена оперативной заявкой, нарядом-допуском, рабочее место не было подготовлено. О факте подготовкиэтой работы говорят подготовленные для замены новые опорные изоляторы, выполнено отсоединение шин ввода 10 кВ "Т-1" от опорных изоляторов.
Электромонтер по ремонту ВЛМеркелев Н.В.(III группа по ЭБ, 1982 г.р., стаж работы 8 мес), поднявшись по приставной лестнице на крышу КРУН 10кВ, находился вблизи опорных изоляторов шинного моста Т-1, установленных на конструкции ближе к вводу в КРУН.
Приблизившись на недопустимое расстояние к ошиновке ф.203-05 соседней ячейки, находящейся под напряжением в 30-40 см от крайней ошиновки шинного моста Т-1, Меркелев Н.В.попал под напряжение. Членами бригады была оказана первая помощь. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть пострадавшего.
Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины:
- самовольное выполнение работ, расширение объёма полученного задания;
- не произведено отключение и заземление токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым во время работы возможно приближение на недопустимое расстояние людей или применяемых приспособлений, инструментов, механизмов;
- приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления;
- отсутствие контроля за членами бригады со стороны производителя работ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаСтепень тяжести
несчастный случай со смертельным исходомФилиал "Кабельная сеть" 18.07.2012 мастер кабельного участка Поволоцкий С.С. (1964 г.р., стаж работы- 3,5 года) руководил бригадой участка Восточного района при проведении осмотра кабельных трасс, когда мимо него и остальных работников из состава бригады на большой скорости проехал автомобиль «Хундай». Персоналу бригады кабельного участка пришлось отскакивать от движущегося на них автомобиля, дабы избежать столкновения. Мастер Поволоцкий С.С. сделал замечание в сторону отъезжающего автомобиля, после чего автомобиль остановился, из него вышел мужчина и напал на мастера Поволоцкого С.С., нанеся ему несколько ударов в область головы. От полученных ударов Поволоцкий С.С. упал, дополнительно травмировав голову о бетонный бордюр. После нападения, неизвестный мужчина скрылся с места преступления на своем автомобиле.
Причина: уголовные преступления сторонних лиц
Степень тяжести:
несчастный случай с тяжёлым исходом