Филиал "Тамбовэнерго"
02.07.2012 на ПС-110/35/10 кВ "Староюрьевская" бригадой Мичуринского участка службы подстанции управления высоковольтных сетей выполнялись работы по текущему ремонту МВ-35кВ ВЛ 35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская". В соответствии с принятыми мерами безопасности были отключены МВ-35, ЛР-35, ШР-35 ВЛ 35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская" и включены ЗН МВ на ЛР-35 и ШР-35. ВЛ35 кВ "Глазковская-Ст.Юрьевская" находилась под напряжением. Ограждение на металлоконструкцию вверху не устанавливалось, был закреплён плакат "Стой! Напряжение!" на отключенный полунож ЛР-35 ВЛ-35 кВ "Глазковская-Ст.Юрьевская" со стороны МВ-35. Электрослесарю по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда Воронину А. И. (1981 г.р., 3 гр. по ЭБ, 3 разряд, стаж в данной должности с 01.09.2010, общий стаж работы 3 года) было поручено зачистить верхние крышки баков выключателя (тип ВМ-35 с приводом ПП-67, блочное расположение на общей металлоконструкции "разъединитель- выключатель- разъединитель"). В 14-40 при передвижении по металлоконструкции, не пристегнувшись предохранительным поясом, Воронин попалпод напряжение (однофазное) и упал между отключенных полуножей ЛР-35 ВЛ35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская".В результате этого произошло к.з. с отключением линии действием МТЗ с успешным АПВ, что не позволило своевременно приступить к оказанию первой помощи, тушению одежды пострадавшего, который был одет в х/б костюм. Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины: - неправильно определены меры безопасности, не приняты меры по отключению и заземлению токоведущих частей, к которым возможно приближение на недопустимое расстояние в процессе производства работ, или их ограждению; - отсутствие контроля со стороны производителя работ за действиями пострадавшего; - приближение пострадавшего на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением; - неприменение комплекта одежды, устойчивого к термическому воздействию электрической дуги, при наличии рисков её возникновения. Рекомендации по организации и выполнению работ на оборудовании блочного типа даны в письме от 06.07.2012 №6/500. Степень тяжести: несчастный случай со смертельным исходом Филиал "Воронежэнерго" 14.08.2012 Россошанскаябригада№3 Лискинского участка службы ЛЭП в составе 7-ми человек, включая ответственного руководителя работ- мастера участка (он же ответственный за безопасное производство работ ТВ-26В), выполняла по наряду-допуску демонтаж провода на недействующей ВЛ-220 кВ «Придонская - Великоцкая» в пролетах опор №299-308 с применение телевышки ТВ-26В 1981 г.в. на базе ЗИЛ-131 (далее - ТВ-26). ТВ-26 была установлена на расстоянии 6 м от стойки опоры № 308 перпендикулярно оси ВЛ у крайнего провода. Ранее провода двух фаз были срезаны в сторону опоры № 309, свисавшие концы имели длину 10-15 м. Работы в люльке выполнял член бригады электромонтёр Двирник П. А. (1991 г.р., стаж работы 1 год 1 месяц, 4 гр. по ЭБ). После обрезания тросорезом марки STAYER "PROFI" (китайского производства) провода в сторону опоры № 309, по команде Двирника корзина ТВ-26 с помощью регулировочных винтов была смещена в сторону пролёта опор № 307-308 и Двирник приступил к разрезанию провода между гирляндой изоляторов и виброгасителем. Разрезать провод не получалось, были разрезаны алюминиевые жилы и 2 проволоки стального сердечника провода марки АС-300/39. В 9-45 в результате проскальзывания и вытяжки стального сердечника из провода (от места разрезания до опоры № 308), произошло смещение провода со стальным сердечником в сторону опоры № 307, что привело к зацеплению виброгасителем демонтируемого провода марки АС-300/39 за корзину вышки с находящимся в корзине Двирником П.А. и последующему опрокидыванию и падению ТВ-26В вместе с электромонтёром, который получил множественные повреждения. В момент падения вылет стрелы ТВ-26 составлял примерно 16,5 метров. Автовышка была установлена на один аутригер. Причины несчастного случая: - нарушение технологии демонтажа провода (провод после освобождения из зажимов сначала опускается на землю, а потом режется); - ТВ-26 выставлена только на один аутригер в сторону опоры № 308; - выполнение работ без ППР или ТК; - применение тросореза без документов, подтверждающих его способность разрезать провод марки АС-300/39 (диаметр 24 мм); - не выполнение должностных обязанностей работниками, ответственными за комплектацию бригады инструментом, разработку, обучение и контроль применения технологических карт, технологию безопасного производства работ. Травмирующий фактор: высота Степень тяжести: несчастный случай относится к категории тяжёлых Филиал "Алтайэнерго" 06.07.2012 электромонтёру по эксплуатации распределительных сетей Петровского УЭС Троицкого РЭС ПО Северо-Восточные электрические сети Туманову В.В. (4 гр. по ЭБ, 1955 г.р. стаж работы 36 лет) и второму члену бригады, мастером участка и дежурным ОДГ Троицкого РЭС было дано распоряжениена осмотр КТП-84-1-20 для выявления отсутствия напряжения у абонентов 0,4 кВ. В 20-30, прибыв на КТП-84-1-20 (1984 года ввода в эксплуатацию),бригада приступила к осмотру. Не доложив о результатах осмотра, не получив команды диспетчера, Туманов отключил выносной разъединитель РЛНД-10 кВ КТП-84-1-20, залез на НВ-щит, открыл ВВ-щит и приступил к его осмотру. При этом проверка отсутствия напряжения, установка ПЗ со стороны 0,4 кВ и 10кВ не производились. Второй член бригады сделал попытку выполнения работ в соответствии с правилами - принёс ПЗ и УВН, но Туманов проигнорировал предложение. В дальнейшем второй член бригады не препятствовал нарушениям, помогал, подавая ключи, инструмент. Увидев повреждённый опорный изолятор нижних губок ПК-10ф."С" КТП, Туманов решил его заменить. При переговорах по сотовому телефону с мастером участка, Туманов сообщил о неисправности и попросил "не мешать", что мастером и было выполнено - больше не звонил и не препятствовал. При попытке открутить изолятор, Туманов приблизился к находящимся под напряжением верхним средним губкам ПК-10 ф. "В" и попал под напряжение, в результате чего получил электротравму и термические ожоги площадью 20-25% тела. Напряжение на ф."В" присутствовало из-за излома крепления ножа разъединителя РЛНД-10 к опорному изолятору, в результате чего средний нож остался во включенном положении. Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины несчастного случая: - самовольное выполнение работ, производство оперативных переключений; - невыполнение осмотра токоведущих частей разъединителя после отключения, в том числе отключенного положения всех фаз, на отсутствие шунтирующих перемычек, перехлёста шлейфов; - приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления; - неудовлетворительное техническое состояние РЛНД-10, невыполнение регламентных работ по его техническому обслуживанию и ремонту; - непринятие мер вторым членом бригады к пресечению нарушений; - отсутствие оперативного руководства диспетчером ОДГ Троицкого РЭС.Бригаду направил мастер, он же выдал распоряжение на осмотр, после чего уведомили диспетчера, переговоры велись по сотовым телефонам без записи на аудиорегистратор, в течение40 минут производился "осмотр". Степень тяжести: несчастный случай относится к категории тяжёлых Сообщение отредактировал savelij® - 25.10.2012, 17:17 |
|||||||
![]() |
||||||||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Филиал "Тамбовэнерго" и включены ЗН МВ на ЛР-35 и ШР-35. Я так понял, что были включены ЗНВ, ЗНЛ, ЗНР. Филиал "Тамбовэнерго" ВЛ35 кВ "Глазковская-Ст.Юрьевская" находилась под напряжением. Что-то не стыкуется, Вы пожалуйста на будущее пишите яснее. Вы бы не смогли включить ЗНЛ под напряжением, а если бы включали, то я Вам не завидую. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Важную тему создал автор!! У каждого электрика найдётся не один случай как он попал под напряжение! и что сделать, что бы больше этого не повторилось. Будем пополнять своими рассказами , надеюсь кому нибудь да пригодится.
Мой первый случай . Произошёл в армии. Менял выключатель в подъезде. Изначально работы проводились под напряжением ![]() ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|||||||||||||||||
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
ОАО "МРСК Сибири"
Филиал "Алтайэнерго" 06.07.2012 электромонтёру по эксплуатации распределительных сетей Петровского УЭС Троицкого РЭС ПО Северо-Восточные электрические сети Туманову В.В. (4 гр. по ЭБ, 1955 г.р. стаж работы 36 лет) и второму члену бригады, мастером участка и дежурным ОДГ Троицкого РЭС было дано распоряжениена осмотр КТП-84-1-20 для выявления отсутствия напряжения у абонентов 0,4 кВ. В 20-30, прибыв на КТП-84-1-20 (1984 года ввода в эксплуатацию),бригада приступила к осмотру. Не доложив о результатах осмотра, не получив команды диспетчера, Туманов отключил выносной разъединитель РЛНД-10 кВ КТП-84-1-20, залез на НВ-щит, открыл ВВ-щит и приступил к его осмотру. При этом проверка отсутствия напряжения, установка ПЗ со стороны 0,4 кВ и 10кВ не производились. Второй член бригады сделал попытку выполнения работ в соответствии с правилами - принёс ПЗ и УВН, но Туманов проигнорировал предложение. В дальнейшем второй член бригады не препятствовал нарушениям, помогал, подавая ключи, инструмент. Увидев повреждённый опорный изолятор нижних губок ПК-10ф."С" КТП, Туманов решил его заменить. При переговорах по сотовому телефону с мастером участка, Туманов сообщил о неисправности и попросил "не мешать", что мастером и было выполнено - больше не звонил и не препятствовал. При попытке открутить изолятор, Туманов приблизился к находящимся под напряжением верхним средним губкам ПК-10 ф. "В" и попал под напряжение, в результате чего получил электротравму и термические ожоги площадью 20-25% тела. Напряжение на ф."В" присутствовало из-за излома крепления ножа разъединителя РЛНД-10 к опорному изолятору, в результате чего средний нож остался во включенном положении. Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины несчастного случая: - самовольное выполнение работ, производство оперативных переключений; - невыполнение осмотра токоведущих частей разъединителя после отключения, в том числе отключенного положения всех фаз, на отсутствие шунтирующих перемычек, перехлёста шлейфов; - приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления; - неудовлетворительное техническое состояние РЛНД-10, невыполнение регламентных работ по его техническому обслуживанию и ремонту; - непринятие мер вторым членом бригады к пресечению нарушений; - отсутствие оперативного руководства диспетчером ОДГ Троицкого РЭС.Бригаду направил мастер, он же выдал распоряжение на осмотр, после чего уведомили диспетчера, переговоры велись по сотовым телефонам без записи на аудиорегистратор, в течение40 минут производился "осмотр". Степень тяжести: несчастный случай относится к категории тяжёлых Цитата Что-то не стыкуется, Вы пожалуйста на будущее пишите яснее. Вы бы не смогли включить ЗНЛ под напряжением, а если бы включали, то я Вам не завидую. Это не я пишу это пишу те кто расследуют причины произошедшего ОАО "Тываэнерго" 16.07.2012 бригада в составе 6-ти человек выполняла работу в п. Дерзиг-АксыСарыг-Сепского участка Восточного РЭС по замене дефектных опор на ВЛ 0,4 кВ"L2" (срок службы опор - 47 лет) от ТП 3-04/2-4 по наряду-допуску. После установки новых опор, бригада приступила к отсоединению проводов и демонтажу старых опор. Снятие провода со старых опор производилось с подъёмом на вновь установленные новые опоры с последующим спиливанием старых опор. Новая опора № 4 была смонтирована далеко от угловой деревянной одностоечной опоры № 4 с ж/б приставкой и укосом, что исключало демонтаж провода с подъёмом на неё. Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей Бадрин В.В. (1956 г.р., стаж работы 17 лет) после осмотра ж/б приставки и деревянной стойки старой опоры № 4 решил на когтях подняться до верха опоры для демонтажа провода. После подъёма и обрезания проводов произошел излом ж/б приставки и падение опоры с электромонтером на землю. При этом пострадавший оказался поверх упавшей опоры. Бригадой была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшегов медучреждение с переломами трех ребер правой стороны грудной клетки без повреждения внутренних органов, переломамилучевыхкостейобеих рук. Причины: 1. Неудовлетворительная организация работ: - нарушение технологии работ- демонтаж провода и опоры долженпроизводиться с вновь установленной опоры или с применением вышки; - отсутствие технологической карты на данный вид работ; - отсутствие подъёмника или вышки в РЭС; - отсутствие руководства и контроля со стороны производителя работ. 2. Подъём на дефектную опору, на которую подъём запрещён. 3. Не приняты меры по укреплению опоры перед подъёмом. Степень тяжести: несчастный случай не относится ктяжёлым Цитата Что-то не стыкуется, Вы пожалуйста на будущее пишите яснее. Вы бы не смогли включить ЗНЛ под напряжением, а если бы включали, то я Вам не завидую. И кстати орфография сохранена ОАО "МРСК Северо-Запада" Филиал "Архэнерго" 06.08.2012 бригадой СРЗАИ ПО «КотласскиеЭС» в составе 2-х человек, производитель работ Ерофеевский А.Б. (1960 г.р., 4 гр. по ЭБ, стаж работы 21 год), по наряду-допуску на ПС-315 35/10кВ«КПД» проводились работы по проверке измерительных трансформаторов тока КЛ-10 кВ "315-17 Байка" в ячейке КРУН-10 кВ серии К-47, пристыкованной через переходной шкаф в 1991 году к ранее смонтированным ячейкам серии К-37. При подготовке рабочего места был отключена и заземлена КЛ-10 кВ"315-17 Байка" в ТП № 5 Байка, тележка МВ КЛ-10кВ "315-17 Байка" установлена в ремонтное положение, включен ЗН КЛ-10 "315-17 Байка", шторки высоковольтного отсека закрыты на запирающее устройство, вывешен запрещающий плакат, вывешены плакаты, выгорожена зона работ со стороны ОРУ-35 ПС-315, открыта дверь отсека ввода ячейки КЛ-10кВ"315-17 Байка" для доступа к трансформаторам тока, вывешен плакат "Работать здесь". После допуска Ерофеевский А.Б. зашел в коридор обслуживания КРУН-10, самовольно снял запирающее устройство на шторках высоковольтного отсекаяч. КЛ-10 "315-17 Байка", снял запрещающий плакат, открыл шторки высоковольтного отсека и, приблизившись на недопустимое расстояние к нижним втычным контактам, находящимся под напряжением со стороны 2 СШ-10 кВ, был поражен электрическим током с потерей сознания. После оказания первой помощи Ерофеевский пришёл в сознание и был доставлен в медучреждение.Диагноз - электротравма, термические ожоги 2-й степени тяжести кистей обеих рук и правого колена (1 % поверхности тела). Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины несчастного случая: - расширение рабочего места; - изменение пострадавшим мер безопасности, предусмотренных при подготовке рабочего места; - наличие у производителя работ ключа от запирающего устройства шторок ячейки (шестигранник), где не предусмотрено нарядом-допуском выполнение работ; - незнание пострадавшим компоновки оборудования ПС-315 "КПД" (или по ошибкеперепутал ячейки), отличийкомпоновки и расположения токоведущих частей единственной ячейки серии К-47 (расположение СШ 10 кВ внизу и соответственно подвод к нижним втычным контактам) от остальных ячеек серии К-37 (расположение СШ 10 кВ у которых вверху и соответственно подвод к верхним втычным контактам); - невыполнение указаний ОАО "Холдинг МРСК" по обучению и обеспечению персонала, обслуживающего КРУ, схемами-разрезами всех серий ячеек, находящихся в эксплуатации и обслуживании; - отсутствие взаимоконтроля в бригаде. рабочее место Место несчастного случая Степень тяжести: несчастный случай не относится к тяжёлым ОАО "МРСК Центра и Приволжья" Филиал "Ивэнерго" 20.08.2012 около 12-00 в дежурном помещении при ПС 35/10 кВ «Мухортово» был обнаружен без признаков жизни дежурный электромонтер Кинешемской гр. ПС ПО «Кинешемские ЭС» Павлов А.С. (1959 г.р., стаж работы 5 лет). Медицинский осмотр прошел своевременно. Причина смерти: заболевание сердечно-сосудистой системы Степень тяжести: со смертельным исходом Филиал "Удмуртэнерго" 04.08.2012 в 18-28 диспетчером ОДГ Можгинского РЭС ПО «Южные электрические сети» было получено сообщение отпотребителей об отсутствии напряжения на ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ «Сельская». В результате осмотра ПС 35/10 кВ «Сельская» дежурной бригадой ОВБ, выполненного по команде диспетчера ОДГ Можгинского РЭС, выявлено отключение действиемМТЗ МВ-10 кВВЛ 10 кВ №10.Произведенное в 18-47 РПВ - неуспешно. В 18-47 диспетчер ОДГ Можгинского РЭС сообщил мастеру Поршурского участка Коновалову В.Н. об отключении ВЛ 10 кВ №10 от ПС «Сельская». В 19-20 мастер Коновалов выдал распоряжение ОРБ на осмотр ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ «Сельская» в составе производителя работ Герасимова С.Е. гр. IV(1971 г.р., стаж работы 15 лет) и двух членов бригады.Мастер также участвовал в осмотре. С 19-50 до 21-57 производился осмотр ВЛ, деление линии на участки для выявления повреждённого путём производства оперативных переключений на ЛР-10 кВ "РО-1" и "РО-3", в которых участвовали ОВБ и ОРБ Поршурского участка. В 21-45 Коновалов В.Н. сообщил диспетчеру Можгинского РЭС, что осмотр ВЛ-10 кВ №10 от ЛР «РО-3» до ТП №296 выполнен, видимых повреждений на линии не обнаружено. На ТП №296 имелся ранее поврежденный трансформатор, отключен внутренним разъединителем РВ-10 кВ. В 21-55 по команде диспетчера ОДГ Можгинского РЭС мастером Коноваловым В.Н. отключен ЛР-10 кВ «РО-3». В 21-57 на ПС 35/10 кВ «Сельская» включен МВ-10 кВ фидера №10, успешно. В это же время диспетчером ОДГ Можгинского РЭС дана команда мастеру Коновалову В.Н. на ТП № 296 отключить ТР-10 кВ. В районе 23-00 Герасимов вместе с Коноваловымпроизводили осмотр ВВ отсека потребительской КТП №294 (двери ВВ отсека на замок не запирались), подключенной к обесточенному участку ВЛ. Поднявшись на бетонный блок и освещая ВВ отсек фонариком, Герасимов при осмотре опорных изоляторов 10 кВ приблизился на недопустимое расстояние к шинам и был поражён электрическим током. Реанимационные мероприятия успеха не принесли, прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть. Учитывая существенные противоречия в показаниях опрошенных, факт отсутствия напряженияу потребителей на отключенном участке ВЛ в момент несчастного случая, отсутствия реальных доказательств места повреждения на ВЛ, а также наличие следов перекрытия на шлейфе ЛР-10 "РО-3", скрутки с целью укорачивания шлейфа на ЛР-10 кВ "РО-3", наиболее вероятной причиной появления напряжения на одной фазе 10 кВ отключенного разъединителем ЛР-10 кВ "РО-3" участка ВЛстало то, что при коротком замыкании на ВЛ-10 кВ на ЛР-10 кВ"РО-3" отгорел шлейф с «приваркой» к другой фазе. При включенном положении "РО-3" создавалось КЗ и отключалась линия, при отключенном положении одна фаза оставалась под напряжением на отпайке, что и привело к гибели Герасимова на КТП №294. Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины: 1. Неудовлетворительная оперативная дисциплина, оперативно-технологическое управление: - диспетчер ОДГ не руководил действиями бригады. Мастер Поршурского участка самостоятельно в целом принимал решения, в том числе по осмотру потребительских ТП (при отсутствии согласованного порядка, положений, взаимоотношений с потребителями, сведений об ответственных за электрохозяйство), о чём сообщал диспетчеру по факту выполнения осмотров. При этом диспетчер не пресекал эти действия; - имеет место оспаривание персоналом ОВБ указаний диспетчера; - отсутствие местных инструкций по ликвидации аварий в распределительной сети 6-10 кВ, в которой в том числе должен быть определен порядок отысканияместа повреждения. 2. Проникновение в ВВ отсек потребительской КТП №294, не имеющий ограждений и барьеров, препятствующих приближению на недопустимое расстояние к токоведущим частям, без отключения ТР-10 кВ КТП, проверки отсутствия напряжения и установки ПЗ. 3. Неудовлетворительная организация и осуществление эксплуатации распределительной сети: - отступления от проекта, принятие технически непроработанных решений. К примеру;"РО-3"установлен не на первой отпаечной опоре (как по схеме), а на опоре №184, где от магистрали отходят сразу две отпайки, отключаемые разъединителем (см. фото). Расстояние между шлейфами 15 см. Визуально определить положение (особенно ночью) и состояние шлейфов очень сложно, необходимо осматривать разъединитель с разных сторон и на разных расстояниях. Аналогично смонтирован ЛР-10"РС-1"; - с момента ввода в эксплуатацию (1986 год) регулировка, ревизия ЛР-10 не производилась, привода ржавые, на "РО-3" подгоревшие шлейфы, скрутка одного из шлейфов; - в прошедшиегоды ремонт ВЛ не проводился, только аварийно-восстановительные работы для устранения аварийно-опасных дефектов; 4. Неудовлетворительная работа по предотвращению травматизма: - проверки рабочих мест не проводятся. За текущий год Поршурский участок проверили 3 раза (2 раза гл. инженер РЭС и 1 раз начальник СПКиОТ ПО со слов мастера. При этом только 1 раз это была проверка работ на ВЛ по расчисткетрассы); - оперативные сообщения о несчастных случаях, письма ОАО "Холдинг МРСК" не доведены или проработаны формально. Персонал не смог вспомнить причины НС в Алтайэнерго и МОЭСК- попадание под напряжение в ВВ отсеке из-за излома изоляторов РЛНД-10; - программы по снижению рисков травматизма не внедрены. В должностных инструкциях, инструкциях по охране труда и пр. не внесены соответствующие изменения, в т.ч. требование - периодически определять место нахождениябригад выходом на связь, осуществлять взаимоконтроль, не определен порядок выполнения работ на ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВс учётом возможной подачи напряжения от потребителя и пр. Не проведён с 2009 года технический аудит организации и осуществления аварийно-восстановительных работ в распределительной сети и пр. Степень тяжести: несчастный случай со смертельным исходом Филиал "Рязаньэнерго" 02.07.2012 бригада Михайловского РЭС ПО «Рязанские электрические сети» возвращалась с ПС-110/35/10 кВ "Виленки" на базу РЭС. В 15-35 члену бригады Чулец В. Н. (1965 г.р., стаж работы 5 лет) стало плохо. В д. Виленки была вызвана машина скорой помощи, в машине скорой помощи по дороге в больницу в 16-05 Чулец В.Н. скончался. Причина смерти: заболевание сердечно-сосудистой системы Степень тяжести: со смертельным исходом ОАО "Кубаньэнерго" Филиал «Адыгейские ЭС» Потребитель (физ.лицо), имея техническое условие на присоединение его домовладения к электросети, обратился к электромонтеру по эксплуатации распределительных электрических сетей Майкопского сетевого участка Мешкову Н.В. (1952 г.р., стаж работы 20 лет) с предложением выполнения технических условий по монтажу выносного пункта учета. Между ними была достигнута договоренность о проведении этих работ в выходной день 12.08.2012. Для выполнения этой работы Мешков Н.В. привлек 3-х работников этого же сетевого участка. Около 16:00 работники приступили к монтажу выносного прибора учета (далее -ВПУ), закрепив его на стене дома. Затем отходящий от ВПУ изолированный провод был натянут одним из членов бригады на промежуточную опору№10б находящуюся возле дома. Далее Мешков Н.В. принял решение о подвешивании провода на опоре №10а ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-Чм-101-492для того, чтобы оставить его там до момента подключения. Для этого, надев лазы и предохранительный пояс, Мешков Н.В. поднялся на опору №10а неотключенной ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-Чм-101-492, на высоту около 7 метров и закрепил провод на траверсе опоры, после чего попал под напряжение, откинулся и повис на предохранительном поясе. Члены бригады с помощью лестницы, принесенной от домовладения,поднялись к пострадавшему, обрезали фал пояса и спустили пострадавшего с лестницы. Опустив Мешкова Н.В. на землю, они приступили к реанимационным мероприятиям, была вызвана скорая помощь, работники которой после проведения комплекса реанимационных мероприятий констатировали смерть. Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины: 1. Самовольное производство работ по монтажу ВПУ частного домовладения в выходной день и в личных интересах без выполнения организационных мероприятий (определение мер безопасности, назначение ответственных лиц и пр.). 2. Не выполнение технических мероприятий по отключению, проверке отсутствия напряжения и заземлению токоведущих частей. 3. Неудовлетворительная производственная дисциплина в бригаде (нарушение всеми правил техники безопасности, нахождение погибшего в состоянии алкогольного опьянения), отсутствие взаимоконтроля и ответственности. Степень тяжести: несчастный случай со смертельным исходом ОАО "Ленэнерго" Филиал «Гатчинские ЭС» 12.07.2012 на ПС-203110/10 кВ «Копорье» Сосновоборского электросетевого участка выполнялись работы по наряду-допуску № 77 от 10.07.2012 «Текущий ремонт Т-1, В-10 Т-1, ТСН-1, РНТ-1, КЗ Т-1, ОД Т-1» бригадой в составе 6-ти человек, ответственный руководитель работ не назначался. Первичный допуск бригады был произведен 10.07.2012. На 12.07.2012 была запланирована работа по замене опорных изоляторов шинного моста Т-1, установленных на конструкции ближек вводу в КРУН (при осмотре обнаружен повреждённый изолятор). Данная работа не была предусмотрена оперативной заявкой, нарядом-допуском, рабочее место не было подготовлено. О факте подготовкиэтой работы говорят подготовленные для замены новые опорные изоляторы, выполнено отсоединение шин ввода 10 кВ "Т-1" от опорных изоляторов. Электромонтер по ремонту ВЛМеркелев Н.В.(III группа по ЭБ, 1982 г.р., стаж работы 8 мес), поднявшись по приставной лестнице на крышу КРУН 10кВ, находился вблизи опорных изоляторов шинного моста Т-1, установленных на конструкции ближе к вводу в КРУН. Приблизившись на недопустимое расстояние к ошиновке ф.203-05 соседней ячейки, находящейся под напряжением в 30-40 см от крайней ошиновки шинного моста Т-1, Меркелев Н.В.попал под напряжение. Членами бригады была оказана первая помощь. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть пострадавшего. Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины: - самовольное выполнение работ, расширение объёма полученного задания; - не произведено отключение и заземление токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым во время работы возможно приближение на недопустимое расстояние людей или применяемых приспособлений, инструментов, механизмов; - приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления; - отсутствие контроля за членами бригады со стороны производителя работ. Степень тяжести несчастный случай со смертельным исходом Филиал "Кабельная сеть" 18.07.2012 мастер кабельного участка Поволоцкий С.С. (1964 г.р., стаж работы- 3,5 года) руководил бригадой участка Восточного района при проведении осмотра кабельных трасс, когда мимо него и остальных работников из состава бригады на большой скорости проехал автомобиль «Хундай». Персоналу бригады кабельного участка пришлось отскакивать от движущегося на них автомобиля, дабы избежать столкновения. Мастер Поволоцкий С.С. сделал замечание в сторону отъезжающего автомобиля, после чего автомобиль остановился, из него вышел мужчина и напал на мастера Поволоцкого С.С., нанеся ему несколько ударов в область головы. От полученных ударов Поволоцкий С.С. упал, дополнительно травмировав голову о бетонный бордюр. После нападения, неизвестный мужчина скрылся с места преступления на своем автомобиле. Причина: уголовные преступления сторонних лиц Степень тяжести: несчастный случай с тяжёлым исходом Сообщение отредактировал savelij® - 26.12.2012, 15:06
Причина редактирования: красный маркер не трогать!
|
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
слишком крупным шрифтом не увлекайтесь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|||||||||||||
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Филиал «Пригородные ЭС»
23.08.2012 при производстве переключений по бланку переключений № 820 по вводу в работу выключателя 10 кВ Т1 (№ 3В 10 кВ Т-1) после ремонта привода и проверки цепей РЗАна ПС 110/10 кВ№ 525, в момент вкатывания тележки выключателя ячейки КРУ типа К-104М (1600А,производитель ФГУП НПП "Контакт", г.Саратов, 2007 г.в.) произошло КЗ. Действием дуговой защиты был отключен СВ-4 10 кВ. Также по цепям УРОВ действие дуговой защиты должно идти на отключение выключателейСВ-1 110 кВ, В-110 кВВЛ"Всж-4", однако из-за отключения автоматического выключателя защиты во время перевода 3В 10 кВ Т-1 в рабочее положение этого не произошло. МТЗ -110 кВ также не сработала. Через 4,5 с. после возникновения к.з. при перекрытии ТТ-10 кВ в яч.3В 10 кВ Т-1 продуктами горениясработала диф.защита Т-1 и отключила СВ-1 110 кВ, В-110 кВ ВЛ"Всж-4", 1В-10 кВ Т-1, тем самым к.з. было ликвидировано. Действием АВР включился СВ-1 10 кВ. Причиной КЗ явился скрытый дефект изолятора выключателя ВБМ-10-20-1600/У2, что привело к его пробою и дальнейшему переходу однофазного в межфазное КЗ. В результате термического воздействия электрической дуги пострадала электромонтер ОВБ ГПС 24 Печерская Г.В. (1961 г.р., стаж работы 30 лет).С ожогами лица (лицевой щиток не был опущен, термостойкий подшлемник не применялся) и рук, дыхательных путей пострадавшая (общая площадь 18% тела) была доставлена в больницу. Травмирующий фактор: термическое воздействие эл. дуги Причины: - низкая надёжность оборудования в виде скрытого дефекта изолятора выключателя ВБМ- 10-20-1600/У2; - производство оперативных переключений без использования средств защиты рук и лица; - существующая схема РЗА, выбранные уставки защит на момент производства переключений не обеспечила локализацию и ликвидацию к.з. - не выполнение требований п.2.2.2.11 "Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО "Холдинг МРСК" в части ввода в работу защит без выдержки времени от замыканий внутри ячеек КРУ при выполнении переключений в первичных цепях. Степень тяжести: несчастный случай с тяжёлым исходом ОАО "МОЭСК" Филиал "Восточные ЭС" 20.07.2012 в филиале ОАО "МОЭСК" - "Восточные ЭС" произошёл несчастный случай со смертельным исходом с электромонтёром ОВБ по обслуживанию распределительных сетей Егорьевского РЭС Мухиным В.А. (1963 г.р., 4 гр. по ЭБ, стаж работы 12 лет). По предварительной информации, ориентировочно в 17-52 при выполнении осмотра КТП № 85 "Сабанино (типКТП-40/10/0,4-90-У1 50 Hz.IP 23 0396 ТУ-16-90 ИВЕМ. 674822049ТУ, 1996 г.в., КТП изготовлена в Республике Беларусия)- жил.сектор" для выявления причины отсутствия напряжения у абонентов 0,4 кВ, Мухин попал под действие электрического тока и дуги при попытке заменить ПК-10 в ВВ-отсеке КТП. Обстоятельства: 20.07.2012 в 12:30 диспетчеру Егорьевского РЭС от жителей дер. Сабанино Егорьевского района Московской области поступила заявка на отсутствие напряжения. В 16:41 диспетчер РЭС направил на КТП №85 бригаду ОВБ в составе электромонтера ОВБ Мухина В.А., водителя-электромонтера Васина Н.Ф. О прибытии на КТП №85 электромонтер ОВБ Мухин А.В. доложил диспетчеру в 17:20 и диспетчером дана команда электромонтеру ОВБ Мухину А.В. на осмотр КТП-85. Не доложив о результатах осмотра и наличии повреждений, электромонтер ОВБ Мухин В.А. без команды диспетчера РЭС приступил к оперативным переключениям, без использования средств защиты отключил автоматические выключатели 0,4 кВ на КТП-85, выносной линейный разъединитель типа РЛНД.1-10Б/400У1. Далее Мухин поднялся на площадку обслуживания КТП-85, открыл дверцу ВВ отсека. В это время водитель-электромонтер ОВБ Васин Н.Ф. по указанию электромонтера ОВБ Мухина В.А. отправился в автомобиль ОВБ за новыми высоковольтными предохранителями. При попытке снятия вышедшего из строя одного из предохранителей, электромонтер ОВБ Мухин В.А. был смертельно поражен электрическим током. Напряжение в ВВ-отсеке присутствовало из-за излома изолятора разъединителя РЛНД-10 по нижнему фланцу, в результате чего средний нож остался во включенном положении. Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины: - самовольные работы по переключениям и устранению неисправности без доклада диспетчеру РЭС и руководящему административно-техническому персоналу об обнаруженной неисправности; - не проверено визуально отключенное положение всех ножей РЛНД-10; - не проверено отсутствие напряженияи не заземлены токоведущие части, к которым возможно приближение на расстояние менее допустимого; - неудовлетворительное техническое состояние РЛНД-10, невыполнение регламентных работ (или некачественное выполнение); - нарушение водителем ОВБ правил и норм совместно с погибшим, непринятие мер по пресечению нарушений. Степень тяжести: несчастный случай со смертельным исходом Филиал "Западные ЭС" 03.08.2012 на ПС 110/10 кВ "Отрадная" по плановой заявке вводились 5 и 6 СкШ-10 кВ, производился перевод защит "Т-2" на новый щит управления по утверждённой программе. Переключения производились под руководством диспетчера Западной операционной зоны с назначением контролирующеголица. Диспетчер выдал разрешение на производство переключений по программе с п.5.1 по п.5.8. Электромонтёр по обслуживанию ПС Королькова А.М. (1943 г.р., стаж работы 12 лет, IV гр. по ЭБ), не дождавшись прибытия контролирующего лица, приступила к производству переключений. В 13:30 Королькова А.М. вместо отключения ЗН КЛ-10 кВ ячейки №43 фид. №43 в ячейке КРУ 10 кВ 4 СкШ 10 кВ ошибочно включила ЗН СШ в соседней ячейке (серии К-26, 1990 г.в., изготовитель "Мосэлектрощит") №42 ТН 4 СкШ 10 кВ. В результате КЗ, термического воздействия электрической дуги Королькова получила ожоги рук, лица и шеи общей площадью 21% тела. Действием дуговой защиты и отключением коммутационных аппаратов 4 СкШ 10 кВбыла обесточена, что снизило тяжесть поражений. Травмирующий фактор: термическое воздействие эл. дуги Причины: - отсутствие диспетчерских наименований коммутационных аппаратов (ЗН СШ в ячейке ТН 4 СкШ 10 кВ) иуказателя положения привода ЗН "откл - вкл"; - отсутствие оперативной блокировки, препятствующей включению ЗН на СШ, находящуюся под напряжением,илиневыполнение требования по запиранию привода ЗН на механический замок (п.3.4.2 Инструкции по переключениям в электроустановках, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 266); - неприменение средств защиты лица и рук от термического воздействия эл. дуги. Королькова А.М. была одета в костюм, защищающий от воздействия электрической дуги, но без защитной каски с лицевым щитком и термостойких перчаток; - производство переключений без контролирующего лица, который был назначен, но в момент переключений отсутствовал на ПС; - производство оперативных переключений по программе без использования бланка переключений. Степень тяжести: несчастный случай с тяжёлым исходом Филиал ОАО "МОЭСК" "Центральные ЭС" 06.08.2012 ориентировочно в 14-05 на ПС 110/10/6 кВ "Измайлово" при выполнении работ по осмотру Т-3 после капитального ремонта, выполненного подрядной организацией, бригадой в составе 3-х человек, включая мастера Измайловской группы подстанций Пушкина С.А., электрослесарь Измайловской группы ПС Шушковский М.Ю. (1962 г.р., стаж работы 16 лет, IV гр. по ЭБ) ошибочно установил приставную лестницу к Т-2, находящемуся в работе. При подъёме по лестнице Шушковский приблизился на недопустимое расстояние к вводу 10 кВ Т-2 и, попав под напряжение, упал с приставной лестницы, получив травму головы, сознание не терял. Трансформатор от защит не отключался. В результате несчастного случая пострадавший получилэлектротравму, термические ожоги кистей и брюшной стенки (общей площадью до 2%), черепно- мозговую травму. Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины (предварительно, расследование не завершено): - выполнение осмотра без оформления наряда - допуска, распоряжения (по устному указанию начальника ОВЭС Орлова А.А.), без разрешения диспетчера; - приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления, использования средств защиты; - установленное ограждение не препятствовало проходу к оборудованию, находящемуся под напряжением; - отсутствие контроля за действиями персонала со стороны мастера, взаимоконтроля между членами бригады Степень тяжести: несчастный случай с тяжёлым исходом Филиал ОАО "МОЭСК" "МКС" 17.08.2012 на РТП -15118 планировалось выполнить ремонт Т-2 по наряду-допуску № 153-4 бригадой в составе производителя работ С.И. Юдаева,V гр. по ЭБ с двумя членами бригады. Там же, на РТП 15118 планировались работы по распоряжению № 424 на доливку масла в ячейке МВ Т-2 I секции шин 10 кВ бригадой в составе производителя работ С.В. Васильева, IV гр. по ЭБ с членами бригады М.И. Бордаком, IV гр. по ЭБ, и В.Е. Питкилевым, IV гр. по ЭБ. С.И. Юдаев выполнил переключения на РТП 15118 по бланку переключений. После завершения переключений дверь в РУ-10 кВ не была закрыта на замок. Члены бригады по распоряжению № 424 находились в это время возле РТП 15118 (допуск к работе по распоряжению еще не был осуществлен). После получения разрешения на допуск С.И. Юдаев приступил к проведению целевого инструктажа бригаде по наряду-допуску № 153-4. В этот момент В.Е. Питкилёв самовольно зашел в РУ-10 кВ и при попытке долить масло в МВ Т-1 II секции шин 10 кВ, находившейся под напряжением, получил дуговые ожоги лица и кистей рук. Ему была оказана первая помощь, после чего на автомобиле скорой помощи он был доставлен в ГКБ № 36 г. Москвы с травмами, относящимися к категории тяжелых. 01.09.2012 умер в больнице. Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины (предварительно, расследование не завершено): Основные нарушения, приведшие к несчастному случаю: - неудовлетворительная организация работ: - выдача распоряжения на поочерёдную доливку масла в МВ-10 кВ "Т-1", "Т-2", "17317Б" РТП 15118 при необходимости отключения и заземления оборудования, подготовки рабочего места и допуска по наряду; - отсутствие в журнале выдачи распоряжений технических мероприятий по отключению и заземлению оборудования для выполнения работ по распоряжению №424; - самовольное без допуска и целевого инструктажа приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вероятно ошибочно по причине несоответствия названия секции шин номеру трансформатора: II секция шин 10 кВ запитана от Т-1 (см. схему); - свободный доступ к токоведущим частям, находящимся под напряжением, т.к. дверь в РУ-10 кВ ТП не была закрыта на замок; - отсутствие надзора за действиями членов бригады со стороны производителя работ С.В. Васильева. Кроме этого выявлено отсутствие оперативного журнала у С.И. Юдаева, а также отсутствие записей в оперативном журнале диспетчера о командах на вывод в ремонт оборудования РТП 15118, подготовку рабочих мест и допуск бригад, что является грубым нарушением порядка оперативного обслуживания, ведения оперативных переключений. Степень тяжести: []несчастный случай со смертельным исходом[/color]
Причина редактирования: красный маркер не трогать!
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Работодатель - Генерирующая компания
Филиал – N-ская ТЭЦ Пострадавшая: Д., 1951 г.р., машинист крана 5 разряда цеха обеспечения ремонтов, стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, – 40 лет, в том числе в данной организации – 33 года. Инструктажи на рабочем месте, проверка знаний по охране труда по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, были проведены своевременно. Работодатель - Распределительная сетевая компания Филиал - N-ские электрические сети Структурное подразделение - ЦЭС N-ский РЭС Пострадавший: Ч., 1954 г.р., электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда, стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, – 26 лет 6 мес., в том числе в данной организации – 26 лет 6 мес., в данной должности – 1 год 6 мес. Инструктажи на рабочем месте, обучение и проверка знаний по охране труда по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, были проведены своевременно. Работодатель – Региональная распределительная сетевая компания Филиал - N-ские электрические сети Пострадавший: А., 1970 г.р., электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разр., стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, – 4 года, в том числе в данной организации – 4 года. Инструктажи на рабочем месте, стажировка, обучение и проверка знаний по охране труда по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, были проведены своевременно. Апрель 2012 г. Работодатель – Генерирующая компания Филиал - N-ский угольный разрез (несчастный случай со смертельным исходом) Пострадавший: М., 30 лет, помощник машиниста экскаватора 6-го разряда экскаватора ЭШ 11/70 № 17 участка горных работ № 3 филиала «NУР» Генерирующей компании, IV группа электробезопасности, дата последней проверки знаний - 23.03.2012 г., периодический медицинский осмотр проходил 20.09.2011 г., разведён, на иждивении – двое детей (2002 и 2005 г.г. рождения). 07.04.2012 г. в 15 час. 10 мин. помощник машиниста экскаватора 6-го разряда экскаватора ЭШ 11/70 № 17 участка горных работ № 3 филиала «NУР» М. выполнял работу по подключению в. в. кабеля к ПП № 31 экскаватора ЭШ 11/70 № 17 согласно наряду-допуску № 67 от 07.04.12 г. Работа производилась после переключения ПП № 31 по ЛЭП - 6 кв. фидера №6 п/ст. «N-ская» по наряду-допуску № 67 от 07.04.12 г. М. проводил работу по подключению высоковольтного кабеля к нижним неподвижным контактам вакуумного выключателя. При подключении 3-й жилы высоковольтного кабеля произошло касание головой к верхним неподвижным контактам высоковольтного разъединителя вакуумного выключателя, находящегося под напряжением. В результате М. получил смертельную электротравму. Апрель 2012 г. Работодатель – Региональная распределительная сетевая компания Филиал - N-ские электрические сети Структурное подразделение – NЭС (несчастный случай с посторонним лицом со смертельным исходом) Пострадавший: С., 1998 г.р., учащийся 7-го класса. Работодатель – Региональная распределительная сетевая компания Филиал - N-ские электрические сети Структурное подразделение – N-ский РЭС (несчастный случай со смертельным исходом) Пострадавший: В реанимационном отделении А. скончался. В ходе расследования установлены и другие сведения: Сообщение отредактировал savelij® - 26.12.2012, 19:12
Причина редактирования: красный маркер не трогать!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не знаю, кто будет читать такие простыни, скопированные с бюллетеня, но редактировать ещё то удовольствие...
![]() Замечание автору, за неоднократное нарушение Правил (см. пункт про использование цвета шрифта). Также рекомендую использовать спойлер, примеры см. выше. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Это уроки жизни ,те кто работает в данных структурах об этом ведают,остальным интересующимся дайте ссылку (сайт Ростехнадзора). -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
ОБзор травматизма за 3 квартал 2013г.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 ![]() |
А, вообще,есть какая то статистика по несчастным случаям в электросетях вцелом по стране,а не только в МРСК ???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А, вообще,есть какая то статистика по несчастным случаям в электросетях вцелом по стране,а не только в МРСК ??? На сайте ростехнадзора РФ есть рубрика архивная по всем случаям там можно посмотреть. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
"Трагедия произошла сегодня в 11 часов в посёлке Нарышкино.
Как сообщили ОрелГраду в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, мужчины проводили работы по отделке фасада частного двухэтажного жилого дома № 49 по улице Гуськова. Когда они перемещали металлические строительные леса, восьмиметровая конструкция зацепила провода воздушной ЛЭП 10 кВт. В результате короткого замыкания погибли все четверо строителей. В настоящее время их личности устанавливаются. Фото пресс-службы МЧС." 31.07.2013 Парни все местные, орловские (по другим источникам - один армянин); одному было 21, остальные тоже не старики. Разрешение на строительства дома не выдавалось. -------------------- |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.10.2013 Из: кубань Пользователь №: 36306 ![]() |
ОАО "МРСК Сибири" да,блин,каждый раз наступаем на одни и те же грабли! а все спешка начальства,"давай,давай,быстренько"!Филиал "Алтайэнерго" Степень тяжести: несчастный случай с тяжёлым исходом [i]"Трагедия произошла сегодня в 11 часов в посёлке Нарышкино. . не первый случай.неужели никто вверх не посмотрел? дорогая плата за невнимательность!
Причина редактирования: не нужно цитировать полностью такие простыни
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
"Трагедия произошла сегодня в 11 часов в посёлке Нарышкино. Как сообщили ОрелГраду в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, мужчины проводили работы по отделке фасада частного двухэтажного жилого дома № 49 по улице Гуськова. Когда они перемещали металлические строительные леса, восьмиметровая конструкция зацепила провода воздушной ЛЭП 10 кВт. В результате короткого замыкания погибли все четверо строителей. В настоящее время их личности устанавливаются. Фото пресс-службы МЧС." Парни все местные, орловские (по другим источникам - один армянин); одному было 21, остальные тоже не старики. Разрешение на строительства дома не выдавалось. Интересно, что было построено первым, дом или ВЛ? Судя по фотографии дом построен в охранной зоне ВЛ, или меня зрение подводит? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Дом построен в охранной зоне, при ВЛ. Разрешения на строительство не выдавалось.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вижу на фотке две параллельные ВЛ. Нарышкино - на железной дороге. Улица этого самого
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2013, 22:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Нумерации нет ни на Яндексе, ни на Викимапии. Но, судя по всему, Гуськова, 49 - не в пяти шагах от железки.
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D...;z=14&l=map От основной улицы (трасса Р120) Гуськова отходит на север, и потом поворачивает на северо-восток (вторая улица, обозначенная жёлтым цветом). Железка же идёт южнее Р120. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Просто на подобные параллельные линии я насмотрелся у себя на железной дороге...
Но в общем-то, и для гражданских ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 14.11.2013, 21:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()