Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Обзор несчастных случаев

ScorpionXXX
сообщение 25.10.2012, 13:48
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Филиал "Тамбовэнерго"
02.07.2012 на ПС-110/35/10 кВ "Староюрьевская" бригадой Мичуринского участка службы подстанции управления высоковольтных сетей выполнялись работы по текущему ремонту МВ-35кВ ВЛ 35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская".
В соответствии с принятыми мерами безопасности были отключены МВ-35, ЛР-35, ШР-35 ВЛ 35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская" и включены ЗН МВ на ЛР-35 и ШР-35.
ВЛ35 кВ "Глазковская-Ст.Юрьевская" находилась под напряжением.
Ограждение на металлоконструкцию вверху не устанавливалось, был закреплён плакат "Стой! Напряжение!" на отключенный полунож ЛР-35 ВЛ-35 кВ "Глазковская-Ст.Юрьевская" со стороны МВ-35.
Электрослесарю по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда Воронину А. И. (1981 г.р., 3 гр. по ЭБ, 3 разряд, стаж в данной должности с 01.09.2010, общий стаж работы 3 года) было поручено зачистить верхние крышки баков выключателя (тип ВМ-35 с приводом ПП-67, блочное расположение на общей металлоконструкции "разъединитель- выключатель- разъединитель").
В 14-40 при передвижении по металлоконструкции, не пристегнувшись предохранительным поясом, Воронин попалпод напряжение (однофазное) и упал между отключенных полуножей ЛР-35 ВЛ35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская".В результате этого произошло к.з. с отключением линии действием МТЗ с успешным АПВ, что не позволило своевременно приступить к оказанию первой помощи, тушению одежды пострадавшего, который был одет в х/б костюм.
Травмирующий фактор: электрическое напряжение
Причины:

- неправильно определены меры безопасности, не приняты меры по отключению и заземлению токоведущих частей, к которым возможно приближение на недопустимое расстояние в процессе производства работ, или их ограждению;
- отсутствие контроля со стороны производителя работ за действиями пострадавшего;
- приближение пострадавшего на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
- неприменение комплекта одежды, устойчивого к термическому воздействию электрической дуги, при наличии рисков её возникновения.
Рекомендации по организации и выполнению работ на оборудовании блочного типа даны в письме от 06.07.2012 №6/500.
Прикрепленное изображение

Степень тяжести: несчастный случай со смертельным исходом

Филиал "Воронежэнерго"
14.08.2012 Россошанскаябригада№3 Лискинского участка службы ЛЭП в составе 7-ми человек, включая ответственного руководителя работ- мастера участка (он же ответственный за безопасное производство работ ТВ-26В), выполняла по наряду-допуску демонтаж провода на недействующей ВЛ-220 кВ «Придонская - Великоцкая» в пролетах опор №299-308 с применение телевышки ТВ-26В 1981 г.в. на базе ЗИЛ-131 (далее - ТВ-26).
ТВ-26 была установлена на расстоянии 6 м от стойки опоры № 308 перпендикулярно оси ВЛ у крайнего провода. Ранее провода двух фаз были срезаны в сторону опоры № 309, свисавшие концы имели длину 10-15 м.
Работы в люльке выполнял член бригады электромонтёр Двирник П. А. (1991 г.р., стаж работы 1 год 1 месяц, 4 гр. по ЭБ).
После обрезания тросорезом марки STAYER "PROFI" (китайского производства) провода в сторону опоры № 309, по команде Двирника корзина ТВ-26 с помощью регулировочных винтов была смещена в сторону пролёта опор № 307-308 и Двирник приступил к разрезанию провода между гирляндой изоляторов и виброгасителем.
Разрезать провод не получалось, были разрезаны алюминиевые жилы и 2 проволоки стального сердечника провода марки АС-300/39.
В 9-45 в результате проскальзывания и вытяжки стального сердечника из провода (от места разрезания до опоры № 308), произошло смещение провода со стальным сердечником в сторону опоры № 307, что привело к зацеплению виброгасителем демонтируемого провода марки АС-300/39 за корзину вышки с находящимся в корзине Двирником П.А. и последующему опрокидыванию и падению ТВ-26В вместе с электромонтёром, который получил множественные повреждения.
В момент падения вылет стрелы ТВ-26 составлял примерно 16,5 метров. Автовышка была установлена на один аутригер.
Причины несчастного случая:
- нарушение технологии демонтажа провода (провод после освобождения из зажимов сначала опускается на землю, а потом режется);
- ТВ-26 выставлена только на один аутригер в сторону опоры № 308;
- выполнение работ без ППР или ТК;
- применение тросореза без документов, подтверждающих его способность разрезать провод марки АС-300/39 (диаметр 24 мм);
- не выполнение должностных обязанностей работниками, ответственными за комплектацию бригады инструментом, разработку, обучение и контроль применения технологических карт, технологию безопасного производства работ.
Травмирующий фактор: высота
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Степень тяжести: несчастный случай относится к категории тяжёлых

Филиал "Алтайэнерго"
06.07.2012 электромонтёру по эксплуатации распределительных сетей Петровского УЭС Троицкого РЭС ПО Северо-Восточные электрические сети Туманову В.В. (4 гр. по ЭБ, 1955 г.р. стаж работы 36 лет) и второму члену бригады, мастером участка и дежурным ОДГ Троицкого РЭС было дано распоряжениена осмотр КТП-84-1-20 для выявления отсутствия напряжения у абонентов 0,4 кВ.
В 20-30, прибыв на КТП-84-1-20 (1984 года ввода в эксплуатацию),бригада приступила к осмотру.
Не доложив о результатах осмотра, не получив команды диспетчера, Туманов отключил выносной разъединитель РЛНД-10 кВ КТП-84-1-20, залез на НВ-щит, открыл ВВ-щит и приступил к его осмотру.
При этом проверка отсутствия напряжения, установка ПЗ со стороны 0,4 кВ и 10кВ не производились. Второй член бригады сделал попытку выполнения работ в соответствии с правилами - принёс ПЗ и УВН, но Туманов проигнорировал предложение. В дальнейшем второй член бригады не препятствовал нарушениям, помогал, подавая ключи, инструмент.
Увидев повреждённый опорный изолятор нижних губок ПК-10ф."С" КТП, Туманов решил его заменить. При переговорах по сотовому телефону с мастером участка, Туманов сообщил о неисправности и попросил "не мешать", что мастером и было выполнено - больше не звонил и не препятствовал.
При попытке открутить изолятор, Туманов приблизился к находящимся под напряжением верхним средним губкам ПК-10 ф. "В" и попал под напряжение, в результате чего получил электротравму и термические ожоги площадью 20-25% тела.
Напряжение на ф."В" присутствовало из-за излома крепления ножа разъединителя РЛНД-10 к опорному изолятору, в результате чего средний нож остался во включенном положении.
Травмирующий фактор: электрическое напряжение
Причины несчастного случая:
- самовольное выполнение работ, производство оперативных переключений;
- невыполнение осмотра токоведущих частей разъединителя после отключения, в том числе отключенного положения всех фаз, на отсутствие шунтирующих перемычек, перехлёста шлейфов;
- приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления;
- неудовлетворительное техническое состояние РЛНД-10, невыполнение регламентных работ по его техническому обслуживанию и ремонту;
- непринятие мер вторым членом бригады к пресечению нарушений;
- отсутствие оперативного руководства диспетчером ОДГ Троицкого РЭС.Бригаду направил мастер, он же выдал распоряжение на осмотр, после чего уведомили диспетчера, переговоры велись по сотовым телефонам без записи на аудиорегистратор, в течение40 минут производился "осмотр".
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Степень тяжести: несчастный случай относится к категории тяжёлых

Сообщение отредактировал savelij® - 25.10.2012, 17:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 25.10.2012, 15:44
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(ScorpionXXX @ 25.10.2012, 16:48) *
Филиал "Тамбовэнерго"
и включены ЗН МВ на ЛР-35 и ШР-35.


Я так понял, что были включены ЗНВ, ЗНЛ, ЗНР.

Цитата(ScorpionXXX @ 25.10.2012, 16:48) *
Филиал "Тамбовэнерго"
ВЛ35 кВ "Глазковская-Ст.Юрьевская" находилась под напряжением.


Что-то не стыкуется, Вы пожалуйста на будущее пишите яснее. Вы бы не смогли включить ЗНЛ под напряжением, а если бы включали, то я Вам не завидую.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 25.10.2012, 16:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Важную тему создал автор!! У каждого электрика найдётся не один случай как он попал под напряжение! и что сделать, что бы больше этого не повторилось. Будем пополнять своими рассказами , надеюсь кому нибудь да пригодится.
Мой первый случай . Произошёл в армии. Менял выключатель в подъезде. Изначально работы проводились под напряжением icon_confused.gif , Идти куда-то в подвал.. отключать ШР.. далеко.. я так, я всё могу! ну-ну. только то , что провода перекусывать одновременно нельзя, я понял когда увидел "козу" и оплавленные ножи бокорезов? icon_biggrin.gif


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 26.10.2012, 10:42
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



ОАО "МРСК Сибири"
Филиал "Алтайэнерго"
06.07.2012 электромонтёру по эксплуатации распределительных сетей Петровского УЭС Троицкого РЭС ПО Северо-Восточные электрические сети Туманову В.В. (4 гр. по ЭБ, 1955 г.р. стаж работы 36 лет) и второму члену бригады, мастером участка и дежурным ОДГ Троицкого РЭС было дано распоряжениена осмотр КТП-84-1-20 для выявления отсутствия напряжения у абонентов 0,4 кВ.
В 20-30, прибыв на КТП-84-1-20 (1984 года ввода в эксплуатацию),бригада приступила к осмотру.
Не доложив о результатах осмотра, не получив команды диспетчера, Туманов отключил выносной разъединитель РЛНД-10 кВ КТП-84-1-20, залез на НВ-щит, открыл ВВ-щит и приступил к его осмотру.
При этом проверка отсутствия напряжения, установка ПЗ со стороны 0,4 кВ и 10кВ не производились. Второй член бригады сделал попытку выполнения работ в соответствии с правилами - принёс ПЗ и УВН, но Туманов проигнорировал предложение. В дальнейшем второй член бригады не препятствовал нарушениям, помогал, подавая ключи, инструмент.
Увидев повреждённый опорный изолятор нижних губок ПК-10ф."С" КТП, Туманов решил его заменить. При переговорах по сотовому телефону с мастером участка, Туманов сообщил о неисправности и попросил "не мешать", что мастером и было выполнено - больше не звонил и не препятствовал.
При попытке открутить изолятор, Туманов приблизился к находящимся под напряжением верхним средним губкам ПК-10 ф. "В" и попал под напряжение, в результате чего получил электротравму и термические ожоги площадью 20-25% тела.
Напряжение на ф."В" присутствовало из-за излома крепления ножа разъединителя РЛНД-10 к опорному изолятору, в результате чего средний нож остался во включенном положении.
Травмирующий фактор: электрическое напряжение
Причины несчастного случая:
- самовольное выполнение работ, производство оперативных переключений;
- невыполнение осмотра токоведущих частей разъединителя после отключения, в том числе отключенного положения всех фаз, на отсутствие шунтирующих перемычек, перехлёста шлейфов;
- приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления;
- неудовлетворительное техническое состояние РЛНД-10, невыполнение регламентных работ по его техническому обслуживанию и ремонту;
- непринятие мер вторым членом бригады к пресечению нарушений;
- отсутствие оперативного руководства диспетчером ОДГ Троицкого РЭС.Бригаду направил мастер, он же выдал распоряжение на осмотр, после чего уведомили диспетчера, переговоры велись по сотовым телефонам без записи на аудиорегистратор, в течение40 минут производился "осмотр".
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Степень тяжести: несчастный случай относится к категории тяжёлых

Цитата
Что-то не стыкуется, Вы пожалуйста на будущее пишите яснее. Вы бы не смогли включить ЗНЛ под напряжением, а если бы включали, то я Вам не завидую.

Это не я пишу это пишу те кто расследуют причины произошедшего

ОАО "Тываэнерго"
16.07.2012 бригада в составе 6-ти человек выполняла работу в п. Дерзиг-АксыСарыг-Сепского участка Восточного РЭС по замене дефектных опор на ВЛ 0,4 кВ"L2" (срок службы опор - 47 лет) от ТП 3-04/2-4 по наряду-допуску.
После установки новых опор, бригада приступила к отсоединению проводов и демонтажу старых опор. Снятие провода со старых опор производилось с подъёмом на вновь установленные новые опоры с последующим спиливанием старых опор.
Новая опора № 4 была смонтирована далеко от угловой деревянной одностоечной опоры № 4 с ж/б приставкой и укосом, что исключало демонтаж провода с подъёмом на неё.
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей Бадрин В.В. (1956 г.р., стаж работы 17 лет) после осмотра ж/б приставки и деревянной стойки старой опоры № 4 решил на когтях подняться до верха опоры для демонтажа провода.
После подъёма и обрезания проводов произошел излом ж/б приставки и падение опоры с электромонтером на землю. При этом пострадавший оказался поверх упавшей опоры.
Бригадой была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшегов медучреждение с переломами трех ребер правой стороны грудной клетки без повреждения внутренних органов, переломамилучевыхкостейобеих рук.
Причины:
1. Неудовлетворительная организация работ:
- нарушение технологии работ- демонтаж провода и опоры долженпроизводиться с вновь установленной опоры или с применением вышки;
- отсутствие технологической карты на данный вид работ;
- отсутствие подъёмника или вышки в РЭС;
- отсутствие руководства и контроля со стороны производителя работ.
2. Подъём на дефектную опору, на которую подъём запрещён.
3. Не приняты меры по укреплению опоры перед подъёмом.

Прикрепленное изображение

Степень тяжести: несчастный случай не относится ктяжёлым

Цитата
Что-то не стыкуется, Вы пожалуйста на будущее пишите яснее. Вы бы не смогли включить ЗНЛ под напряжением, а если бы включали, то я Вам не завидую.

И кстати орфография сохранена

ОАО "МРСК Северо-Запада"
Филиал "Архэнерго"

06.08.2012 бригадой СРЗАИ ПО «КотласскиеЭС» в составе 2-х человек, производитель работ Ерофеевский А.Б. (1960 г.р., 4 гр. по ЭБ, стаж работы 21 год), по наряду-допуску на ПС-315 35/10кВ«КПД» проводились работы по проверке измерительных трансформаторов тока КЛ-10 кВ "315-17 Байка" в ячейке КРУН-10 кВ серии К-47, пристыкованной через переходной шкаф в 1991 году к ранее смонтированным ячейкам серии К-37.
При подготовке рабочего места был отключена и заземлена КЛ-10 кВ"315-17 Байка" в ТП № 5 Байка, тележка МВ КЛ-10кВ "315-17 Байка" установлена в ремонтное положение, включен ЗН КЛ-10 "315-17 Байка", шторки высоковольтного отсека закрыты на запирающее устройство, вывешен запрещающий плакат, вывешены плакаты, выгорожена зона работ со стороны ОРУ-35 ПС-315, открыта дверь отсека ввода ячейки КЛ-10кВ"315-17 Байка" для доступа к трансформаторам тока, вывешен плакат "Работать здесь".
После допуска Ерофеевский А.Б. зашел в коридор обслуживания КРУН-10, самовольно снял запирающее устройство на шторках высоковольтного отсекаяч. КЛ-10 "315-17 Байка", снял запрещающий плакат, открыл шторки высоковольтного отсека и, приблизившись на недопустимое расстояние к нижним втычным контактам, находящимся под напряжением со стороны 2 СШ-10 кВ, был поражен электрическим током с потерей сознания.
После оказания первой помощи Ерофеевский пришёл в сознание и был доставлен в медучреждение.Диагноз - электротравма, термические ожоги 2-й степени тяжести кистей обеих рук и правого колена (1 % поверхности тела).
Травмирующий фактор: электрическое напряжение
Причины несчастного случая:
- расширение рабочего места;
- изменение пострадавшим мер безопасности, предусмотренных при подготовке рабочего места;
- наличие у производителя работ ключа от запирающего устройства шторок ячейки (шестигранник), где не предусмотрено нарядом-допуском выполнение работ;
- незнание пострадавшим компоновки оборудования ПС-315 "КПД" (или по ошибкеперепутал ячейки), отличийкомпоновки и расположения токоведущих частей единственной ячейки серии К-47 (расположение СШ 10 кВ внизу и соответственно подвод к нижним втычным контактам) от остальных ячеек серии К-37 (расположение СШ 10 кВ у которых вверху и соответственно подвод к верхним втычным контактам);
- невыполнение указаний ОАО "Холдинг МРСК" по обучению и обеспечению персонала, обслуживающего КРУ, схемами-разрезами всех серий ячеек, находящихся в эксплуатации и обслуживании;
- отсутствие взаимоконтроля в бригаде.
рабочее место
Прикрепленное изображение

Место несчастного случая
Прикрепленное изображение

Степень тяжести: несчастный случай не относится к тяжёлым

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
Филиал "Ивэнерго"

20.08.2012 около 12-00 в дежурном помещении при ПС 35/10 кВ «Мухортово» был обнаружен без признаков жизни дежурный электромонтер Кинешемской гр. ПС ПО «Кинешемские ЭС» Павлов А.С. (1959 г.р., стаж работы 5 лет). Медицинский осмотр прошел своевременно.
Причина смерти: заболевание сердечно-сосудистой системы
Степень тяжести: со смертельным исходом


Филиал "Удмуртэнерго"
04.08.2012 в 18-28 диспетчером ОДГ Можгинского РЭС ПО «Южные электрические сети» было получено сообщение отпотребителей об отсутствии напряжения на ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ «Сельская».
В результате осмотра ПС 35/10 кВ «Сельская» дежурной бригадой ОВБ, выполненного по команде диспетчера ОДГ Можгинского РЭС, выявлено отключение действиемМТЗ МВ-10 кВВЛ 10 кВ №10.Произведенное в 18-47 РПВ - неуспешно.
В 18-47 диспетчер ОДГ Можгинского РЭС сообщил мастеру Поршурского участка Коновалову В.Н. об отключении ВЛ 10 кВ №10 от ПС «Сельская».
В 19-20 мастер Коновалов выдал распоряжение ОРБ на осмотр ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ «Сельская» в составе производителя работ Герасимова С.Е. гр. IV(1971 г.р., стаж работы 15 лет) и двух членов бригады.Мастер также участвовал в осмотре.
С 19-50 до 21-57 производился осмотр ВЛ, деление линии на участки для выявления повреждённого путём производства оперативных переключений на ЛР-10 кВ "РО-1" и "РО-3", в которых участвовали ОВБ и ОРБ Поршурского участка.
В 21-45 Коновалов В.Н. сообщил диспетчеру Можгинского РЭС, что осмотр ВЛ-10 кВ №10 от ЛР «РО-3» до ТП №296 выполнен, видимых повреждений на линии не обнаружено. На ТП №296 имелся ранее поврежденный трансформатор, отключен внутренним разъединителем РВ-10 кВ.
В 21-55 по команде диспетчера ОДГ Можгинского РЭС мастером Коноваловым В.Н. отключен ЛР-10 кВ «РО-3». В 21-57 на ПС 35/10 кВ «Сельская» включен МВ-10 кВ фидера №10, успешно. В это же время диспетчером ОДГ Можгинского РЭС дана команда мастеру Коновалову В.Н. на ТП № 296 отключить ТР-10 кВ.
В районе 23-00 Герасимов вместе с Коноваловымпроизводили осмотр ВВ отсека потребительской КТП №294 (двери ВВ отсека на замок не запирались), подключенной к обесточенному участку ВЛ. Поднявшись на бетонный блок и освещая ВВ отсек фонариком, Герасимов при осмотре опорных изоляторов 10 кВ приблизился на недопустимое расстояние к шинам и был поражён электрическим током. Реанимационные мероприятия успеха не принесли, прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть.
Учитывая существенные противоречия в показаниях опрошенных, факт отсутствия напряженияу потребителей на отключенном участке ВЛ в момент несчастного случая, отсутствия реальных доказательств места повреждения на ВЛ, а также наличие следов перекрытия на шлейфе ЛР-10 "РО-3", скрутки с целью укорачивания шлейфа на ЛР-10 кВ "РО-3", наиболее вероятной причиной появления напряжения на одной фазе 10 кВ отключенного разъединителем ЛР-10 кВ "РО-3" участка ВЛстало то, что при коротком замыкании на ВЛ-10 кВ на ЛР-10 кВ"РО-3" отгорел шлейф с «приваркой» к другой фазе. При включенном положении "РО-3" создавалось КЗ и отключалась линия, при отключенном положении одна фаза оставалась под напряжением на отпайке, что и привело к гибели Герасимова на КТП №294.

Травмирующий фактор: электрическое напряжение
Причины:
1. Неудовлетворительная оперативная дисциплина, оперативно-технологическое управление:
- диспетчер ОДГ не руководил действиями бригады. Мастер Поршурского участка самостоятельно в целом принимал решения, в том числе по осмотру потребительских ТП (при отсутствии согласованного порядка, положений, взаимоотношений с потребителями, сведений об ответственных за электрохозяйство), о чём сообщал диспетчеру по факту выполнения осмотров. При этом диспетчер не пресекал эти действия;
- имеет место оспаривание персоналом ОВБ указаний диспетчера;
- отсутствие местных инструкций по ликвидации аварий в распределительной сети 6-10 кВ, в которой в том числе должен быть определен порядок отысканияместа повреждения.
2. Проникновение в ВВ отсек потребительской КТП №294, не имеющий ограждений и барьеров, препятствующих приближению на недопустимое расстояние к токоведущим частям, без отключения ТР-10 кВ КТП, проверки отсутствия напряжения и установки ПЗ.
3. Неудовлетворительная организация и осуществление эксплуатации распределительной сети:
- отступления от проекта, принятие технически непроработанных решений. К примеру;"РО-3"установлен не на первой отпаечной опоре (как по схеме), а на опоре №184, где от магистрали отходят сразу две отпайки, отключаемые разъединителем (см. фото). Расстояние между шлейфами 15 см. Визуально определить положение (особенно ночью) и состояние шлейфов очень сложно, необходимо осматривать разъединитель с разных сторон и на разных расстояниях. Аналогично смонтирован ЛР-10"РС-1";
- с момента ввода в эксплуатацию (1986 год) регулировка, ревизия ЛР-10 не производилась, привода ржавые, на "РО-3" подгоревшие шлейфы, скрутка одного из шлейфов;
- в прошедшиегоды ремонт ВЛ не проводился, только аварийно-восстановительные работы для устранения аварийно-опасных дефектов;
4. Неудовлетворительная работа по предотвращению травматизма:
- проверки рабочих мест не проводятся. За текущий год Поршурский участок проверили 3 раза (2 раза гл. инженер РЭС и 1 раз начальник СПКиОТ ПО со слов мастера. При этом только 1 раз это была проверка работ на ВЛ по расчисткетрассы);
- оперативные сообщения о несчастных случаях, письма ОАО "Холдинг МРСК" не доведены или проработаны формально. Персонал не смог вспомнить причины НС в Алтайэнерго и МОЭСК- попадание под напряжение в ВВ отсеке из-за излома изоляторов РЛНД-10;
- программы по снижению рисков травматизма не внедрены. В должностных инструкциях, инструкциях по охране труда и пр. не внесены соответствующие изменения, в т.ч. требование - периодически определять место нахождениябригад выходом на связь, осуществлять взаимоконтроль, не определен порядок выполнения работ на ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВс учётом возможной подачи напряжения от потребителя и пр. Не проведён с 2009 года технический аудит организации и осуществления аварийно-восстановительных работ в распределительной сети и пр.
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Степень тяжести: несчастный случай со смертельным исходом

Филиал "Рязаньэнерго"
02.07.2012 бригада Михайловского РЭС ПО «Рязанские электрические сети» возвращалась с ПС-110/35/10 кВ "Виленки" на базу РЭС. В 15-35 члену бригады Чулец
В. Н. (1965 г.р., стаж работы 5 лет) стало плохо. В д. Виленки была вызвана машина скорой помощи, в машине скорой помощи по дороге в больницу в 16-05 Чулец В.Н. скончался.
Причина смерти: заболевание сердечно-сосудистой системы
Степень тяжести: со смертельным исходом


ОАО "Кубаньэнерго"
Филиал «Адыгейские ЭС»
Потребитель (физ.лицо), имея техническое условие на присоединение его домовладения к электросети, обратился к электромонтеру по эксплуатации распределительных электрических сетей Майкопского сетевого участка Мешкову Н.В. (1952 г.р., стаж работы 20 лет) с предложением выполнения технических условий по монтажу выносного пункта учета. Между ними была достигнута договоренность о проведении этих работ в выходной день 12.08.2012.
Для выполнения этой работы Мешков Н.В. привлек 3-х работников этого же сетевого участка.
Около 16:00 работники приступили к монтажу выносного прибора учета (далее -ВПУ), закрепив его на стене дома. Затем отходящий от ВПУ изолированный провод был натянут одним из членов бригады на промежуточную опору№10б находящуюся возле дома. Далее Мешков Н.В. принял решение о подвешивании провода на опоре №10а ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-Чм-101-492для того, чтобы оставить его там до момента подключения. Для этого, надев лазы и предохранительный пояс, Мешков Н.В. поднялся на опору №10а неотключенной ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-Чм-101-492, на высоту около 7 метров и закрепил провод на траверсе опоры, после чего попал под напряжение, откинулся и повис на предохранительном поясе.
Члены бригады с помощью лестницы, принесенной от домовладения,поднялись к пострадавшему, обрезали фал пояса и спустили пострадавшего с лестницы.
Опустив Мешкова Н.В. на землю, они приступили к реанимационным мероприятиям, была вызвана скорая помощь, работники которой после проведения комплекса реанимационных мероприятий констатировали смерть.
Травмирующий фактор: электрическое напряжение
Причины:
1. Самовольное производство работ по монтажу ВПУ частного домовладения в выходной день и в личных интересах без выполнения организационных мероприятий (определение мер безопасности, назначение ответственных лиц и пр.).
2. Не выполнение технических мероприятий по отключению, проверке отсутствия напряжения и заземлению токоведущих частей.
3. Неудовлетворительная производственная дисциплина в бригаде (нарушение всеми правил техники безопасности, нахождение погибшего в состоянии алкогольного опьянения), отсутствие взаимоконтроля и ответственности.
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение

Степень тяжести: несчастный случай со смертельным исходом

ОАО "Ленэнерго"
Филиал «Гатчинские ЭС»

12.07.2012 на ПС-203110/10 кВ «Копорье» Сосновоборского электросетевого участка выполнялись работы по наряду-допуску № 77 от 10.07.2012 «Текущий ремонт Т-1, В-10 Т-1, ТСН-1, РНТ-1, КЗ Т-1, ОД Т-1» бригадой в составе 6-ти человек, ответственный руководитель работ не назначался.
Первичный допуск бригады был произведен 10.07.2012.
На 12.07.2012 была запланирована работа по замене опорных изоляторов шинного моста Т-1, установленных на конструкции ближек вводу в КРУН (при осмотре обнаружен повреждённый изолятор). Данная работа не была предусмотрена оперативной заявкой, нарядом-допуском, рабочее место не было подготовлено. О факте подготовкиэтой работы говорят подготовленные для замены новые опорные изоляторы, выполнено отсоединение шин ввода 10 кВ "Т-1" от опорных изоляторов.
Электромонтер по ремонту ВЛМеркелев Н.В.(III группа по ЭБ, 1982 г.р., стаж работы 8 мес), поднявшись по приставной лестнице на крышу КРУН 10кВ, находился вблизи опорных изоляторов шинного моста Т-1, установленных на конструкции ближе к вводу в КРУН.
Приблизившись на недопустимое расстояние к ошиновке ф.203-05 соседней ячейки, находящейся под напряжением в 30-40 см от крайней ошиновки шинного моста Т-1, Меркелев Н.В.попал под напряжение. Членами бригады была оказана первая помощь. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть пострадавшего.
Травмирующий фактор: электрическое напряжение
Причины:
- самовольное выполнение работ, расширение объёма полученного задания;
- не произведено отключение и заземление токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым во время работы возможно приближение на недопустимое расстояние людей или применяемых приспособлений, инструментов, механизмов;
- приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления;
- отсутствие контроля за членами бригады со стороны производителя работ.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Степень тяжести несчастный случай со смертельным исходом

Филиал "Кабельная сеть"
18.07.2012 мастер кабельного участка Поволоцкий С.С. (1964 г.р., стаж работы- 3,5 года) руководил бригадой участка Восточного района при проведении осмотра кабельных трасс, когда мимо него и остальных работников из состава бригады на большой скорости проехал автомобиль «Хундай». Персоналу бригады кабельного участка пришлось отскакивать от движущегося на них автомобиля, дабы избежать столкновения. Мастер Поволоцкий С.С. сделал замечание в сторону отъезжающего автомобиля, после чего автомобиль остановился, из него вышел мужчина и напал на мастера Поволоцкого С.С., нанеся ему несколько ударов в область головы. От полученных ударов Поволоцкий С.С. упал, дополнительно травмировав голову о бетонный бордюр. После нападения, неизвестный мужчина скрылся с места преступления на своем автомобиле.
Причина: уголовные преступления сторонних лиц
Степень тяжести: несчастный случай с тяжёлым исходом

Сообщение отредактировал savelij® - 26.12.2012, 15:06
Причина редактирования: красный маркер не трогать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.10.2012, 10:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



слишком крупным шрифтом не увлекайтесь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 26.10.2012, 11:10
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Филиал «Пригородные ЭС»
23.08.2012 при производстве переключений по бланку переключений № 820 по вводу в работу выключателя 10 кВ Т1 (№ 3В 10 кВ Т-1) после ремонта привода и проверки цепей РЗАна ПС 110/10 кВ№ 525, в момент вкатывания тележки выключателя ячейки КРУ типа К-104М (1600А,производитель ФГУП НПП "Контакт", г.Саратов, 2007 г.в.) произошло КЗ.
Действием дуговой защиты был отключен СВ-4 10 кВ. Также по цепям УРОВ действие дуговой защиты должно идти на отключение выключателейСВ-1 110 кВ, В-110 кВВЛ"Всж-4", однако из-за отключения автоматического выключателя защиты во время перевода 3В 10 кВ Т-1 в рабочее положение этого не произошло.
МТЗ -110 кВ также не сработала. Через 4,5 с. после возникновения к.з. при перекрытии ТТ-10 кВ в яч.3В 10 кВ Т-1 продуктами горениясработала диф.защита Т-1 и отключила СВ-1 110 кВ, В-110 кВ ВЛ"Всж-4", 1В-10 кВ Т-1, тем самым к.з. было ликвидировано. Действием АВР включился СВ-1 10 кВ.
Причиной КЗ явился скрытый дефект изолятора выключателя ВБМ-10-20-1600/У2, что привело к его пробою и дальнейшему переходу однофазного в межфазное КЗ.
В результате термического воздействия электрической дуги пострадала электромонтер ОВБ ГПС 24 Печерская Г.В. (1961 г.р., стаж работы 30 лет).С ожогами лица (лицевой щиток не был опущен, термостойкий подшлемник не применялся) и рук, дыхательных путей пострадавшая (общая площадь 18% тела) была доставлена в больницу.
Травмирующий фактор: термическое воздействие эл. дуги
Причины:
- низкая надёжность оборудования в виде скрытого дефекта изолятора выключателя ВБМ- 10-20-1600/У2;
- производство оперативных переключений без использования средств защиты рук и лица;
- существующая схема РЗА, выбранные уставки защит на момент производства переключений не обеспечила локализацию и ликвидацию к.з.
- не выполнение требований п.2.2.2.11 "Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО "Холдинг МРСК" в части ввода в работу защит без выдержки времени от замыканий внутри ячеек КРУ при выполнении переключений в первичных цепях.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Степень тяжести: несчастный случай с тяжёлым исходом

ОАО "МОЭСК"
Филиал "Восточные ЭС"

20.07.2012 в филиале ОАО "МОЭСК" - "Восточные ЭС" произошёл несчастный случай со смертельным исходом с электромонтёром ОВБ по обслуживанию распределительных сетей Егорьевского РЭС Мухиным В.А. (1963 г.р., 4 гр. по ЭБ, стаж работы 12 лет).
По предварительной информации, ориентировочно в 17-52 при выполнении осмотра КТП № 85 "Сабанино (типКТП-40/10/0,4-90-У1 50 Hz.IP 23 0396 ТУ-16-90 ИВЕМ. 674822049ТУ, 1996 г.в., КТП изготовлена в Республике Беларусия)- жил.сектор" для выявления причины отсутствия напряжения у абонентов 0,4 кВ, Мухин попал под действие электрического тока и дуги при попытке заменить ПК-10 в ВВ-отсеке КТП.
Обстоятельства:
20.07.2012 в 12:30 диспетчеру Егорьевского РЭС от жителей дер. Сабанино Егорьевского района Московской области поступила заявка на отсутствие напряжения.
В 16:41 диспетчер РЭС направил на КТП №85 бригаду ОВБ в составе электромонтера ОВБ Мухина В.А., водителя-электромонтера Васина Н.Ф.
О прибытии на КТП №85 электромонтер ОВБ Мухин А.В. доложил диспетчеру в 17:20 и диспетчером дана команда электромонтеру ОВБ Мухину А.В. на осмотр КТП-85.
Не доложив о результатах осмотра и наличии повреждений, электромонтер ОВБ Мухин В.А. без команды диспетчера РЭС приступил к оперативным переключениям, без использования средств защиты отключил автоматические выключатели 0,4 кВ на КТП-85, выносной линейный разъединитель типа РЛНД.1-10Б/400У1.
Далее Мухин поднялся на площадку обслуживания КТП-85, открыл дверцу ВВ отсека.
В это время водитель-электромонтер ОВБ Васин Н.Ф. по указанию электромонтера ОВБ Мухина В.А. отправился в автомобиль ОВБ за новыми высоковольтными предохранителями. При попытке снятия вышедшего из строя одного из предохранителей, электромонтер ОВБ Мухин В.А. был смертельно поражен электрическим током.
Напряжение в ВВ-отсеке присутствовало из-за излома изолятора разъединителя РЛНД-10 по нижнему фланцу, в результате чего средний нож остался во включенном положении.
Травмирующий фактор: электрическое напряжение
Причины:
- самовольные работы по переключениям и устранению неисправности без доклада диспетчеру РЭС и руководящему административно-техническому персоналу об обнаруженной неисправности;
- не проверено визуально отключенное положение всех ножей РЛНД-10;
- не проверено отсутствие напряженияи не заземлены токоведущие части, к которым возможно приближение на расстояние менее допустимого;
- неудовлетворительное техническое состояние РЛНД-10, невыполнение регламентных работ (или некачественное выполнение);
- нарушение водителем ОВБ правил и норм совместно с погибшим, непринятие мер по пресечению нарушений.
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Степень тяжести: несчастный случай со смертельным исходом

Филиал "Западные ЭС"
03.08.2012 на ПС 110/10 кВ "Отрадная" по плановой заявке вводились 5 и 6 СкШ-10 кВ, производился перевод защит "Т-2" на новый щит управления по утверждённой программе.
Переключения производились под руководством диспетчера Западной операционной зоны с назначением контролирующеголица.
Диспетчер выдал разрешение на производство переключений по программе с п.5.1 по п.5.8.
Электромонтёр по обслуживанию ПС Королькова А.М. (1943 г.р., стаж работы 12 лет, IV гр. по ЭБ), не дождавшись прибытия контролирующего лица, приступила к производству переключений.
В 13:30 Королькова А.М. вместо отключения ЗН КЛ-10 кВ ячейки №43 фид. №43 в ячейке КРУ 10 кВ 4 СкШ 10 кВ ошибочно включила ЗН СШ в соседней ячейке (серии К-26, 1990 г.в., изготовитель "Мосэлектрощит") №42 ТН 4 СкШ 10 кВ. В результате КЗ, термического воздействия электрической дуги Королькова получила ожоги рук, лица и шеи общей площадью 21% тела. Действием дуговой защиты и отключением коммутационных аппаратов 4 СкШ 10 кВбыла обесточена, что снизило тяжесть поражений.
Травмирующий фактор: термическое воздействие эл. дуги
Причины:
- отсутствие диспетчерских наименований коммутационных аппаратов (ЗН СШ в ячейке ТН 4 СкШ 10 кВ) иуказателя положения привода ЗН "откл - вкл";
- отсутствие оперативной блокировки, препятствующей включению ЗН на СШ, находящуюся под напряжением,илиневыполнение требования по запиранию привода ЗН на механический замок (п.3.4.2 Инструкции по переключениям в электроустановках, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 266);
- неприменение средств защиты лица и рук от термического воздействия эл. дуги. Королькова А.М. была одета в костюм, защищающий от воздействия электрической дуги, но без защитной каски с лицевым щитком и термостойких перчаток;
- производство переключений без контролирующего лица, который был назначен, но в момент переключений отсутствовал на ПС;
- производство оперативных переключений по программе без использования бланка переключений.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Степень тяжести: несчастный случай с тяжёлым исходом

Филиал ОАО "МОЭСК" "Центральные ЭС"
06.08.2012 ориентировочно в 14-05 на ПС 110/10/6 кВ "Измайлово" при выполнении работ по осмотру Т-3 после капитального ремонта, выполненного подрядной организацией, бригадой в составе 3-х человек, включая мастера Измайловской группы подстанций Пушкина С.А., электрослесарь Измайловской группы ПС Шушковский М.Ю. (1962 г.р., стаж работы 16 лет, IV гр. по ЭБ) ошибочно установил приставную лестницу к Т-2, находящемуся в работе.
При подъёме по лестнице Шушковский приблизился на недопустимое расстояние к вводу 10 кВ Т-2 и, попав под напряжение, упал с приставной лестницы, получив травму головы, сознание не терял.
Трансформатор от защит не отключался.
В результате несчастного случая пострадавший получилэлектротравму, термические ожоги кистей и брюшной стенки (общей площадью до 2%), черепно- мозговую травму.
Травмирующий фактор: электрическое напряжение
Причины (предварительно, расследование не завершено):
- выполнение осмотра без оформления наряда - допуска, распоряжения (по устному указанию начальника ОВЭС Орлова А.А.), без разрешения диспетчера;
- приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления, использования средств защиты;
- установленное ограждение не препятствовало проходу к оборудованию, находящемуся под напряжением;
- отсутствие контроля за действиями персонала со стороны мастера, взаимоконтроля между членами бригады

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Степень тяжести: несчастный случай с тяжёлым исходом

Филиал ОАО "МОЭСК" "МКС"
17.08.2012 на РТП -15118 планировалось выполнить ремонт Т-2 по наряду-допуску № 153-4 бригадой в составе производителя работ С.И. Юдаева,V гр. по ЭБ с двумя членами бригады. Там же, на РТП 15118 планировались работы по распоряжению № 424 на доливку масла в ячейке МВ Т-2 I секции шин 10 кВ бригадой в составе производителя работ С.В. Васильева, IV гр. по ЭБ с членами бригады М.И. Бордаком, IV гр. по ЭБ, и В.Е. Питкилевым, IV гр. по ЭБ.
С.И. Юдаев выполнил переключения на РТП 15118 по бланку переключений. После завершения переключений дверь в РУ-10 кВ не была закрыта на замок. Члены бригады по распоряжению № 424 находились в это время возле РТП 15118 (допуск к работе по распоряжению еще не был осуществлен).
После получения разрешения на допуск С.И. Юдаев приступил к проведению целевого инструктажа бригаде по наряду-допуску № 153-4.
В этот момент В.Е. Питкилёв самовольно зашел в РУ-10 кВ и при попытке долить масло в МВ Т-1 II секции шин 10 кВ, находившейся под напряжением, получил дуговые ожоги лица и кистей рук. Ему была оказана первая помощь, после чего на автомобиле скорой помощи он был доставлен в ГКБ № 36 г. Москвы с травмами, относящимися к категории тяжелых. 01.09.2012 умер в больнице.
Травмирующий фактор: электрическое напряжение
Причины (предварительно, расследование не завершено):
Основные нарушения, приведшие к несчастному случаю:
- неудовлетворительная организация работ:
- выдача распоряжения на поочерёдную доливку масла в МВ-10 кВ "Т-1", "Т-2", "17317Б" РТП 15118 при необходимости отключения и заземления оборудования, подготовки рабочего места и допуска по наряду;
- отсутствие в журнале выдачи распоряжений технических мероприятий по отключению и заземлению оборудования для выполнения работ по распоряжению №424;
- самовольное без допуска и целевого инструктажа приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вероятно ошибочно по причине несоответствия названия секции шин номеру трансформатора: II секция шин 10 кВ запитана от Т-1 (см. схему);
- свободный доступ к токоведущим частям, находящимся под напряжением, т.к. дверь в РУ-10 кВ ТП не была закрыта на замок;
- отсутствие надзора за действиями членов бригады со стороны производителя работ С.В. Васильева.
Кроме этого выявлено отсутствие оперативного журнала у С.И. Юдаева, а также отсутствие записей в оперативном журнале диспетчера о командах на вывод в ремонт оборудования РТП 15118, подготовку рабочих мест и допуск бригад, что является грубым нарушением порядка оперативного обслуживания, ведения оперативных переключений.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Степень тяжести: []несчастный случай со смертельным исходом[/color]
Причина редактирования: красный маркер не трогать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 26.12.2012, 15:04
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Работодатель - Генерирующая компания
Филиал – N-ская ТЭЦ


Пострадавшая:
Д., 1951 г.р., машинист крана 5 разряда цеха обеспечения ремонтов, стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, – 40 лет, в том числе в данной организации – 33 года. Инструктажи на рабочем месте, проверка знаний по охране труда по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, были проведены своевременно.


Работодатель - Распределительная сетевая компания
Филиал - N-ские электрические сети
Структурное подразделение - ЦЭС N-ский РЭС


Пострадавший:
Ч., 1954 г.р., электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда, стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, – 26 лет 6 мес., в том числе в данной организации – 26 лет 6 мес., в данной должности – 1 год 6 мес. Инструктажи на рабочем месте, обучение и проверка знаний по охране труда по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, были проведены своевременно.



Работодатель – Региональная распределительная сетевая компания
Филиал - N-ские электрические сети


Пострадавший:
А., 1970 г.р., электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разр., стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, – 4 года, в том числе в данной организации – 4 года. Инструктажи на рабочем месте, стажировка, обучение и проверка знаний по охране труда по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, были проведены своевременно.



Апрель 2012 г.
Работодатель – Генерирующая компания
Филиал - N-ский угольный разрез
(несчастный случай со смертельным исходом)


Пострадавший:
М., 30 лет, помощник машиниста экскаватора 6-го разряда экскаватора ЭШ 11/70 № 17 участка горных работ № 3 филиала «NУР» Генерирующей компании, IV группа электробезопасности, дата последней проверки знаний - 23.03.2012 г., периодический медицинский осмотр проходил 20.09.2011 г., разведён, на иждивении – двое детей (2002 и 2005 г.г. рождения).
07.04.2012 г. в 15 час. 10 мин. помощник машиниста экскаватора 6-го разряда экскаватора ЭШ 11/70 № 17 участка горных работ № 3 филиала «NУР» М. выполнял работу по подключению в. в. кабеля к ПП № 31 экскаватора ЭШ 11/70 № 17 согласно наряду-допуску № 67 от 07.04.12 г. Работа производилась после переключения ПП № 31 по ЛЭП - 6 кв. фидера №6 п/ст. «N-ская» по наряду-допуску № 67 от 07.04.12 г. М. проводил работу по подключению высоковольтного кабеля к нижним неподвижным контактам вакуумного выключателя. При подключении 3-й жилы высоковольтного кабеля произошло касание головой к верхним неподвижным контактам высоковольтного разъединителя вакуумного выключателя, находящегося под напряжением. В результате М. получил смертельную электротравму.

Апрель 2012 г.
Работодатель – Региональная распределительная сетевая компания
Филиал - N-ские электрические сети
Структурное подразделение – NЭС
(несчастный случай с посторонним лицом со смертельным исходом)

Пострадавший:
С., 1998 г.р., учащийся 7-го класса.



Работодатель – Региональная распределительная сетевая компания
Филиал - N-ские электрические сети
Структурное подразделение – N-ский РЭС
(несчастный случай со смертельным исходом)


Пострадавший:
В реанимационном отделении А. скончался.

В ходе расследования установлены и другие сведения:


Сообщение отредактировал savelij® - 26.12.2012, 19:12
Причина редактирования: красный маркер не трогать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.12.2012, 15:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не знаю, кто будет читать такие простыни, скопированные с бюллетеня, но редактировать ещё то удовольствие... icon_evil.gif
Замечание автору, за неоднократное нарушение Правил (см. пункт про использование цвета шрифта).
Также рекомендую использовать спойлер, примеры см. выше.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.12.2012, 18:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534




Это уроки жизни ,те кто работает в данных структурах об этом ведают,остальным интересующимся дайте ссылку (сайт Ростехнадзора).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 8.11.2013, 7:28
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



ОБзор травматизма за 3 квартал 2013г.
Прикрепленный файл  _________________.PDF ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 573
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
J72
сообщение 8.11.2013, 21:16
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 28.11.2010
Из: тобольск
Пользователь №: 20442



А, вообще,есть какая то статистика по несчастным случаям в электросетях вцелом по стране,а не только в МРСК ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.11.2013, 22:09
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(J72 @ 8.11.2013, 22:16) *
А, вообще,есть какая то статистика по несчастным случаям в электросетях вцелом по стране,а не только в МРСК ???

На сайте ростехнадзора РФ есть рубрика архивная по всем случаям там можно посмотреть.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 13.11.2013, 5:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



"Трагедия произошла сегодня в 11 часов в посёлке Нарышкино.
Как сообщили ОрелГраду в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, мужчины проводили работы по отделке фасада частного двухэтажного жилого дома № 49 по улице Гуськова. Когда они перемещали металлические строительные леса, восьмиметровая конструкция зацепила провода воздушной ЛЭП 10 кВт. В результате короткого замыкания погибли все четверо строителей. В настоящее время их личности устанавливаются.
Фото пресс-службы МЧС."
31.07.2013
Прикрепленное изображение


Парни все местные, орловские (по другим источникам - один армянин); одному было 21, остальные тоже не старики. Разрешение на строительства дома не выдавалось.



--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрофикатор
сообщение 13.11.2013, 10:55
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 27.10.2013
Из: кубань
Пользователь №: 36306



Цитата(ScorpionXXX @ 26.10.2012, 11:42) *
ОАО "МРСК Сибири"
Филиал "Алтайэнерго"
Степень тяжести: несчастный случай с тяжёлым исходом
да,блин,каждый раз наступаем на одни и те же грабли! а все спешка начальства,"давай,давай,быстренько"!


Цитата(зелёный желторотик @ 13.11.2013, 6:58) *
[i]"Трагедия произошла сегодня в 11 часов в посёлке Нарышкино.
.

не первый случай.неужели никто вверх не посмотрел? дорогая плата за невнимательность!
Причина редактирования: не нужно цитировать полностью такие простыни
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.11.2013, 19:43
Сообщение #15





Гости






Цитата(зелёный желторотик @ 13.11.2013, 5:58) *
"Трагедия произошла сегодня в 11 часов в посёлке Нарышкино.
Как сообщили ОрелГраду в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, мужчины проводили работы по отделке фасада частного двухэтажного жилого дома № 49 по улице Гуськова. Когда они перемещали металлические строительные леса, восьмиметровая конструкция зацепила провода воздушной ЛЭП 10 кВт. В результате короткого замыкания погибли все четверо строителей. В настоящее время их личности устанавливаются.
Фото пресс-службы МЧС."
Парни все местные, орловские (по другим источникам - один армянин); одному было 21, остальные тоже не старики. Разрешение на строительства дома не выдавалось.

Интересно, что было построено первым, дом или ВЛ? Судя по фотографии дом построен в охранной зоне ВЛ, или меня зрение подводит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 13.11.2013, 20:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Дом построен в охранной зоне, при ВЛ. Разрешения на строительство не выдавалось.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.11.2013, 22:34
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вижу на фотке две параллельные ВЛ. Нарышкино - на железной дороге. Улица этого самого Лассаля Гуськова - вблизи железки? Если линии - железнодорожные, то кто-то влез в охранную зону. Попадос.

Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2013, 22:36


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 14.11.2013, 3:21
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Нумерации нет ни на Яндексе, ни на Викимапии. Но, судя по всему, Гуськова, 49 - не в пяти шагах от железки.

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D...;z=14&l=map

От основной улицы (трасса Р120) Гуськова отходит на север, и потом поворачивает на северо-восток (вторая улица, обозначенная жёлтым цветом). Железка же идёт южнее Р120.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.11.2013, 20:59
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Просто на подобные параллельные линии я насмотрелся у себя на железной дороге...

Но в общем-то, и для гражданских icon_biggrin.gif лезть в охранные зоны не положено по 160-му постановлению (за подписью ВВП).

Сообщение отредактировал Roman D - 14.11.2013, 21:02


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 18.11.2013, 21:14
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



где-то в Индии icon_sad.gif
Прикрепленное изображение


похоже и АПВ было, и Р П В неоднократное...

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 18.11.2013, 21:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 17:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены