Ситуация следующая: дано-3 фазы поделены на 3 группы, после ввода стоят УЗО, каждая из групп по отдельности работает, а вместе не хотят!!!От малейшей нагрузки выбивает только УЗО!!! Заранее спасибо
димитри
15.10.2012, 15:18
если стоят однофазные УЗО а нагрузка включается трехфазная то УЗО вышибать будет постоянно, поставте трехфазное УЗО и будет вам счастье
Sinus
15.10.2012, 15:20
УЗО одно, или три?
belok5
15.10.2012, 15:27
как ноль разведен от вводного автомата до групп?
haramamburu
15.10.2012, 15:29
Цитата(Гость_Геннадий_* @ 15.10.2012, 16:11)
Ситуация следующая: дано-3 фазы поделены на 3 группы, после ввода стоят УЗО, каждая из групп по отдельности работает, а вместе не хотят!!!От малейшей нагрузки выбивает только УЗО!!! Заранее спасибо
У вас нули после УЗО объеденены!!! После каждого УЗО д.б. своя нулевая шинка!
ГостьГеннадий
15.10.2012, 15:31
после вводного на каждой фазе стоит по одному узо 220 !!!
Гость_Геннадий_*
15.10.2012, 15:35
Цитата(haramamburu @ 15.10.2012, 15:29)
У вас нули после УЗО объеденены!!! После каждого УЗО д.б. своя нулевая шинка!
Нулевая шина 0дна на всех
Гость
15.10.2012, 15:40
Розеточные группы включаются но стоит дать малейшую нагрузку вышибают все УЗО а автоматы нет!!!После этого несколько минут не врубаются вместе о по отдельности врубаются!!!
savelij®
15.10.2012, 15:41
Цитата(Гость_Геннадий_* @ 15.10.2012, 16:35)
Нулевая шина 0дна на всех
... а должны быть разные, после каждого УЗО свой ноль.
haramamburu
15.10.2012, 15:43
Цитата(Гость_Геннадий_* @ 15.10.2012, 16:35)
Нулевая шина 0дна на всех
Еще раз - нули после разных УЗО не должны встречаться/объединяться!!! Алаверды???
Гость_Геннадий_*
15.10.2012, 15:48
Спасибо всем, попробую исправить!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.