Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Срочно помогите
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Геннадий_*
Ситуация следующая: дано-3 фазы поделены на 3 группы, после ввода стоят УЗО, каждая из групп по отдельности работает, а вместе не хотят!!!От малейшей нагрузки выбивает только УЗО!!!
Заранее спасибо
димитри
если стоят однофазные УЗО а нагрузка включается трехфазная то УЗО вышибать будет постоянно, поставте трехфазное УЗО и будет вам счастье
Sinus
УЗО одно, или три?
belok5
как ноль разведен от вводного автомата до групп?
haramamburu
Цитата(Гость_Геннадий_* @ 15.10.2012, 16:11) *
Ситуация следующая: дано-3 фазы поделены на 3 группы, после ввода стоят УЗО, каждая из групп по отдельности работает, а вместе не хотят!!!От малейшей нагрузки выбивает только УЗО!!!
Заранее спасибо
У вас нули после УЗО объеденены!!!
После каждого УЗО д.б. своя нулевая шинка!
ГостьГеннадий
после вводного на каждой фазе стоит по одному узо 220 !!!
Гость_Геннадий_*
Цитата(haramamburu @ 15.10.2012, 15:29) *
У вас нули после УЗО объеденены!!!
После каждого УЗО д.б. своя нулевая шинка!

Нулевая шина 0дна на всех
Гость
Розеточные группы включаются но стоит дать малейшую нагрузку вышибают все УЗО а автоматы нет!!!После этого несколько минут не врубаются вместе о по отдельности врубаются!!!
savelij®
Цитата(Гость_Геннадий_* @ 15.10.2012, 16:35) *
Нулевая шина 0дна на всех

... а должны быть разные, после каждого УЗО свой ноль.
haramamburu
Цитата(Гость_Геннадий_* @ 15.10.2012, 16:35) *
Нулевая шина 0дна на всех
Еще раз - нули после разных УЗО не должны встречаться/объединяться!!!
Алаверды???
Гость_Геннадий_*
Спасибо всем, попробую исправить!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.