Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сопротивление петли фаза-ноль (использование в расчетах)
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


dust1964
хочется услышать мнение коллег по следующему поводу: если измерить ток КЗ на выводах трансформатора (междуфазный ток кз), то можно ли использовать полученные значение тока для расчета уставки питающей лиии 10кВ (отнять сопротивление трансформатора)?
Sist
уставки питающей линии 10кВ будут зависеть от мощности тр-ра (тока).
Работник
Впринципе можно. Но официально нет. Нужен расчет КЗ по 10кВ или значения тока КЗ и уставки защит от энергоснабжающей организации. Если оттолкнуться от измеренного тока КЗ на 0,4кВ, назовут это нарушением установленных методик расчета.
Гость сочувствующий
Цитата(dust1964 @ 25.5.2012, 12:25) *
хочется услышать мнение коллег по следующему поводу: если измерить ток КЗ на выводах трансформатора (междуфазный ток кз), то можно ли использовать полученные значение тока для расчета уставки питающей лиии 10кВ (отнять сопротивление трансформатора)?

Измерение сопротивления петли "фаза-ноль" само за себя говорит: "фаза - ноль", а Вы хотите измерить межфазное! Каким прибором можно это выполнить?
dust1964
MZC-200( а может 300 не помню точно)...измеряет полное сопротивление (r+x) и ток кз фаза-фаза
Гость сочувствующий
Цитата(dust1964 @ 25.5.2012, 18:58) *
MZC-200( а может 300 не помню точно)...измеряет полное сопротивление (r+x) и ток кз фаза-фаза

Посмотрел в сети характеристики этого прибора, в большинстве пишут примерно так: "измерение активного сопротивления петли короткого замыкания методом падения напряжения", а нам нужно, вроде-бы, полное?
dust1964
в паспорте полное
Uran
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2012, 22:07) *
Посмотрел в сети характеристики этого прибора, в большинстве пишут примерно так: "измерение активного сопротивления петли короткого замыкания методом падения напряжения", а нам нужно, вроде-бы, полное?


Вы правы, нужен MZC-300-требуется полное сопротивление ПФН.Есть у нас MZC-200-мы им не пользуемся для измерения ПФН. Хотя величина реактивного сопротивления мала в цепи ПФН, но есть требование...Мы для ПФН пользуем Щ41160, для интереса измеряли MZC-200-разница небольшая получается.
transformatop
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2012, 19:47) *
Измерение сопротивления петли "фаза-ноль" само за себя говорит: "фаза - ноль", а Вы хотите измерить межфазное! Каким прибором можно это выполнить?

Да, ладно. здесь петля фаза-ноль, нужно понимать как сопротивление двух проводников, какая разница между проводами фаза-ноль или
фаза-фаза?
Uran
Цитата(nail @ 26.5.2012, 22:32) *
Да, ладно. здесь петля фаза-ноль, нужно понимать как сопротивление двух проводников, какая разница между проводами фаза-ноль или
фаза-фаза?


Разница есть, между однофазным и дфухфазным замыканием, конечно в сети с глухо заземл. нейтралью величина тока 1ф кз может превысить величину 2ф кз. но не во всех случаях. Суть измерения ПФН состоит в том, чтобы определить качество монтажа электропроводки по цепи Фаза-Нуль и правильность выбора и установки АВ и предохранителей. Измерения производятся в самой близкой точке и в наиболее удаленной точке одной группы.
с2н5он
а в самой близкой точке для чего?
Uran
Бывает так, что уже в ближней точке АВ не проходит....