Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Куда подключать общий провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Romanich85
Подскажите, пожалуйста, куда по правилам нужно подключать провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? В некоторых схемах на ноль подключают, а в других на землю. Как правильно, и вчем разница если по разному подключить. Будут различные показания счетчиков?
Работник
Вторичные обмотки трансорматоров тока заземляются в одной точке. В целях электробезопасности. Значит на защитную РЕ-шину (землю).
Примечание. Провод объединяющий концы обмоток, это другой провод.
Romanich85
Имеется ввиду провод, объединяющий по одному концу вторичных обмоток ТТ.
Rezo
Цитата(Romanich85 @ 23.4.2012, 5:21) *
Имеется ввиду провод, объединяющий по одному концу вторичных обмоток ТТ.
Значит так!
Неразрывным шлейфом: "земля" - ТТ(на каждый) - ИКК - счётчик.
Это и есть самое правильное подключение и полый ответ на Ваш вопрос.
Romanich85
Цитата(Rezo @ 23.4.2012, 9:03) *
Значит так!
Неразрывным шлейфом: "земля" - ТТ(на каждый) - ИКК - счётчик.
Это и есть самое правильное подключение и полый ответ на Ваш вопрос.

А что Вы скажете про схему включения указанную во вложенном файле?
Rezo
Цитата(Romanich85 @ 23.4.2012, 16:44) *
А что Вы скажете про схему включения указанную во вложенном файле?
Именно о ней и говорю (по ней и работаю) - даже предполагал так же отсканить и показать здесь.
И что Вас в этой схеме включения (или из того, что я сказал) смущает?
Цитата('Romanich85')
....вчем разница если по разному подключить. Будут различные показания счетчиков?
Это защита, а в показаниях учёта разницы не будет (только при условии, что речь идёт именно о точке подключения).
Romanich85
Цитата(Rezo @ 23.4.2012, 19:00) *
Именно о ней и говорю (по ней и работаю) - даже предполагал так же отсканить и показать здесь.

Просто в ней общий щлейф с ТТ посажен на ноль, а не на землю.Почему?

Цитата(Rezo @ 23.4.2012, 19:00) *
Это защита, а в показаниях учёта разницы не будет (только при условии, что речь идёт именно о точке подключения).

Может быть глупый вопрос, но интересно в чем физический смысл данной защиты? В каком случае и от чего защищает соединение одной из концов вторичной обмотки ТТ?

И еще один вопрос по данной теме. Во многих схемах (к примеру в документации на счетчики АВВ) в цепь измерения напряжения включают предохранители. Интересно, допускается ли это нашими стандартами. Ведь при отключении защитного предохранителя (автомата) нарушаться измерения. Что Вы думаете по этому поводу. Схему из паспорта на счетчик прилагаю во вложении
savelij®
Цитата(Romanich85 @ 23.4.2012, 19:44) *
А что Вы скажете про схему включения указанную во вложенном файле?

Можно сказать, что за последнее время она несколько изменилась...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Romanich85
Интересно всвязи с чем?
Rezo
Цитата
Просто в ней общий щлейф с ТТ посажен на ноль, а не на землю.Почему?
Потому что этой схеме лет эдак.... 30 - не меньше.
Сейчас есть чёткое подразделение на систему сети (систему заземления), поэтому в том или ином практическом случае эта схема может действительно несколько измениться - о чём уже указал "savelij®".
Цитата
Во многих схемах (к примеру в документации на счетчики АВВ) в цепь измерения напряжения включают предохранители. Интересно, допускается ли это нашими стандартами....Что Вы думаете по этому поводу.
Нигде не встречал, что бы наши стандарты допускали такое. Да и не вижу особого смысла в этих предохранителях....
Romanich85
Цитата(Rezo @ 24.4.2012, 10:30) *
Потому что этой схеме лет эдак.... 30 - не меньше.
Сейчас есть чёткое подразделение на систему сети (систему заземления), поэтому в том или ином практическом случае эта схема может действительно несколько измениться - о чём уже указал "savelij®".

Так получается, что подключение на ноль или на землю зависит от системы заземления?
Rezo
Да! Только если быть уж совсем точным, то нужно говорить не просто о земле (заземлении), а о проводниках "N" и "PE".
Romanich85
Цитата(Rezo @ 24.4.2012, 22:57) *
Да! Только если быть уж совсем точным, то нужно говорить не просто о земле (заземлении), а о проводниках "N" и "PE".

Вот и дошли до кульминационного момента. Как раз-таки и интересно в каком случае на "N", а в каком на "PE" нужно подключать?
Гость_Алексей_*
Вы свой вопрос задаете вроде как в разделе для профессионалов,REZO коротко и ясно ответил на поставленный вопрос и все равно Вы спрашиваете,на N подключать или РЕ.Подключать надо на РЕ,просто раньше не было разделения нуля на защитный и рабочий проводник и кто держал в руках предоставленную Вами схему,знали что ноль по умолчанию заземлен отсюда и название глухозаземленная нейтраль.
Romanich85
Цитата(Гость_Алексей_* @ 25.4.2012, 7:40) *
Вы свой вопрос задаете вроде как в разделе для профессионалов,REZO коротко и ясно ответил на поставленный вопрос и все равно Вы спрашиваете,на N подключать или РЕ.Подключать надо на РЕ,просто раньше не было разделения нуля на защитный и рабочий проводник и кто держал в руках предоставленную Вами схему,знали что ноль по умолчанию заземлен отсюда и название глухозаземленная нейтраль.

Вот теперь все ясно. Спасибо!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     