Куда подключать общий провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? , На ноль или на землю? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Куда подключать общий провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? , На ноль или на землю? |
23.4.2012, 6:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Подскажите, пожалуйста, куда по правилам нужно подключать провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? В некоторых схемах на ноль подключают, а в других на землю. Как правильно, и вчем разница если по разному подключить. Будут различные показания счетчиков?
|
|
|
Romanich85 Куда подключать общий провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? 23.4.2012, 6:49
Работник Вторичные обмотки трансорматоров тока заземляются ... 23.4.2012, 7:05
Romanich85 Имеется ввиду провод, объединяющий по одному концу... 23.4.2012, 7:21
Rezo Цитата(Romanich85 @ 23.4.2012, 5:21) Имее... 23.4.2012, 9:03
Romanich85 Цитата(Rezo @ 23.4.2012, 9:03) Значит так... 23.4.2012, 18:44
Rezo Цитата(Romanich85 @ 23.4.2012, 16:44) А ч... 23.4.2012, 19:00

Romanich85 Цитата(Rezo @ 23.4.2012, 19:00) Именно о ... 23.4.2012, 19:32
savelij® Цитата(Romanich85 @ 23.4.2012, 19:44) А ч... 23.4.2012, 22:20
Romanich85 Интересно всвязи с чем? 24.4.2012, 6:52
Rezo ЦитатаПросто в ней общий щлейф с ТТ посажен на нол... 24.4.2012, 9:30
Romanich85 Цитата(Rezo @ 24.4.2012, 10:30) Потому чт... 24.4.2012, 20:05
Rezo Да! Только если быть уж совсем точным, то нужн... 24.4.2012, 21:57
Romanich85 Цитата(Rezo @ 24.4.2012, 22:57) Да! Т... 25.4.2012, 5:44
Гость_Алексей_* Вы свой вопрос задаете вроде как в разделе для про... 25.4.2012, 7:40
Romanich85 Цитата(Гость_Алексей_* @ 25.4.2012, 7:40)... 25.4.2012, 20:47![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 21:30 |
|
|
|
|