Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ОПС и диф автоматы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


qweret
спецы помогите решить проблемку... первый раз столкнулся : слаботочники удружили смонтировали ОПС и антенну ОПС вмуровали вдоль кабелей(практически рядом), отходящих от ЩР, и теперь при опросе ОПС при посылке ответного сигнала от ОПС срабатывают диф. автоматы (ток утечки 30мА), менять на больший ток утечки и на ВА нехочу, тк на них сидит разное бытовое сан оборудование
с2н5он
что за антена ОПС?
Roman D
Охранно-пожарная сигнализация?
Да намутили соплеточники, соединили ноль и землю... сорри, PE и N.
ez81
Туда неззя ставить узо диф ав.
qweret
ОПС охранно-пожарная сигнализация

Цитата(ez81 @ 25.2.2012, 23:55) *
Туда неззя ставить узо диф ав.

куда туда? к опс? так ОПС на ВА подключено . Питание ОПС без РЕ проводника. слаботочники себе сами кабель двужильный смонтировали
ez81
В цепи питания охраннопожарной сигнализации ,а также аварийное освещение -узо и диф не ставят -просто через автомат.
Sinus
Цитата
слаботочники себе сами кабель двужильный смонтировали

смотрите в то место куда они его смонтировали в щите.
Или у вас срабатывает групповое (не вводное) УЗО?
Roman D
Цитата(qweret @ 26.2.2012, 4:21) *
слаботочники себе сами кабель двужильный смонтировали

Или залепили вместо нуля РЕ, или где-то их нуль с заземленными частями общается. Пока потребляемый ток меньше порога срабатывания УЗО, всё работает.

...И что за ОПС такая без РЕ?..
qweret
скатался сам глянул, подключено все верно, поменял на дифы от легран с точно такими как и были характеристиками (номинальный ток и ток утечки) проблема изчезла.
Выдернул слаботочника из дому что бы тоже приехал, он говорит что у них частенько такая трабла с недорогими дифами и узо (ИЭК, ЭКФ, ТДМ и т.д.) а с Легранд и подобным по цене, проблем нет

а ОПС замечал частенько по двухпроводной подключают, видимо экономят)))
savelij®
Цитата
он говорит что у них частенько такая трабла с недорогими дифами и узо (ИЭК, ЭКФ, ТДМ и т.д.) а с Легранд и подобным по цене, проблем нет
Проблему стоит искать не в стоимости защитной автоматики, а в построении схемы.
ИМХО
Roman D
Проверьте ток утечки снятого дифа. Он электронный или механический? А или АС?
push
Ищите проблему в цепи, где то не правильный монтаж. Была подобная ситуация, тоже на легранд меняли думали поможет. В итоге, и совершенно в другой группе обнаружили на корпус 3ф. двигателя ноль рабочий зацепили а земля в воздухе была. Двиг. при этом к раме ворот прицеплен был. И еще момент на вводе не было перемычки между N и PE.
А насчет производителя.... что легранд, что ИЭК, ЭКФ, ТДМ (тот же ИЭК) ведут себя одинаково, единственное у легранда меньше механических (внутренних) повреждений (рычаг не отщелкивает при сработке).
qweret
Цитата(push @ 27.2.2012, 7:44) *
Ищите проблему в цепи, где то не правильный монтаж. Была подобная ситуация, тоже на легранд меняли думали поможет. В итоге, и совершенно в другой группе обнаружили на корпус 3ф. двигателя ноль рабочий зацепили а земля в воздухе была. Двиг. при этом к раме ворот прицеплен был. И еще момент на вводе не было перемычки между N и PE.
А насчет производителя.... что легранд, что ИЭК, ЭКФ, ТДМ (тот же ИЭК) ведут себя одинаково, единственное у легранда меньше механических (внутренних) повреждений (рычаг не отщелкивает при сработке).

ошибки нет , тк кабеля от дифов идут прямо на розетки , один диф - одна розетка, до дифа тоже просто вводной автомат , перемычка на вводе между N и PE есть, контур новый забит

Цитата(Roman D @ 26.2.2012, 16:57) *
Проверьте ток утечки снятого дифа. Он электронный или механический? А или АС?

не помню, завтра буду гляну и сфотаю, как пульт охраны смонтирован, что щит не открыть. мерить не буду, свой лаборатории нет, да и уже смысла нет, проблема снята. меня интересует почему.

Цитата(с2н5он @ 25.2.2012, 22:22) *
что за антена ОПС?

радиоохрана, связь охраняемого объекта с постом по радиоканалу, а не как обычно по телефонной линии удобно и не зависишь от телефонистов у нас так очень давно стали охранять

время будет знакомых ЧОПовцев буду пытать на наличие данной траблы. паяльник в сумке постоянно лежит)))
qweret
Цитата(Roman D @ 26.2.2012, 16:57) *
Проверьте ток утечки снятого дифа. Он электронный или механический? А или АС?


АС


фото как блок охраны смонтирован, удружил...
fetisow
СП6
4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.


СП5:
13.15.14. Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274)
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.
13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274)
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.