спецы помогите решить проблемку... первый раз столкнулся : слаботочники удружили смонтировали ОПС и антенну ОПС вмуровали вдоль кабелей(практически рядом), отходящих от ЩР, и теперь при опросе ОПС при посылке ответного сигнала от ОПС срабатывают диф. автоматы (ток утечки 30мА), менять на больший ток утечки и на ВА нехочу, тк на них сидит разное бытовое сан оборудование
Сообщение отредактировал qweret - 25.2.2012, 21:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что за антена ОПС?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Охранно-пожарная сигнализация?
Да намутили соплеточники, соединили ноль и землю... сорри, PE и N. Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2012, 22:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Туда неззя ставить узо диф ав.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В цепи питания охраннопожарной сигнализации ,а также аварийное освещение -узо и диф не ставят -просто через автомат.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата слаботочники себе сами кабель двужильный смонтировали смотрите в то место куда они его смонтировали в щите. Или у вас срабатывает групповое (не вводное) УЗО? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
слаботочники себе сами кабель двужильный смонтировали Или залепили вместо нуля РЕ, или где-то их нуль с заземленными частями общается. Пока потребляемый ток меньше порога срабатывания УЗО, всё работает. ...И что за ОПС такая без РЕ?.. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
скатался сам глянул, подключено все верно, поменял на дифы от легран с точно такими как и были характеристиками (номинальный ток и ток утечки) проблема изчезла.
Выдернул слаботочника из дому что бы тоже приехал, он говорит что у них частенько такая трабла с недорогими дифами и узо (ИЭК, ЭКФ, ТДМ и т.д.) а с Легранд и подобным по цене, проблем нет а ОПС замечал частенько по двухпроводной подключают, видимо экономят))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата он говорит что у них частенько такая трабла с недорогими дифами и узо (ИЭК, ЭКФ, ТДМ и т.д.) а с Легранд и подобным по цене, проблем нет Проблему стоит искать не в стоимости защитной автоматики, а в построении схемы.ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Проверьте ток утечки снятого дифа. Он электронный или механический? А или АС?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Ищите проблему в цепи, где то не правильный монтаж. Была подобная ситуация, тоже на легранд меняли думали поможет. В итоге, и совершенно в другой группе обнаружили на корпус 3ф. двигателя ноль рабочий зацепили а земля в воздухе была. Двиг. при этом к раме ворот прицеплен был. И еще момент на вводе не было перемычки между N и PE.
А насчет производителя.... что легранд, что ИЭК, ЭКФ, ТДМ (тот же ИЭК) ведут себя одинаково, единственное у легранда меньше механических (внутренних) повреждений (рычаг не отщелкивает при сработке). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
Ищите проблему в цепи, где то не правильный монтаж. Была подобная ситуация, тоже на легранд меняли думали поможет. В итоге, и совершенно в другой группе обнаружили на корпус 3ф. двигателя ноль рабочий зацепили а земля в воздухе была. Двиг. при этом к раме ворот прицеплен был. И еще момент на вводе не было перемычки между N и PE. А насчет производителя.... что легранд, что ИЭК, ЭКФ, ТДМ (тот же ИЭК) ведут себя одинаково, единственное у легранда меньше механических (внутренних) повреждений (рычаг не отщелкивает при сработке). ошибки нет , тк кабеля от дифов идут прямо на розетки , один диф - одна розетка, до дифа тоже просто вводной автомат , перемычка на вводе между N и PE есть, контур новый забит Проверьте ток утечки снятого дифа. Он электронный или механический? А или АС? не помню, завтра буду гляну и сфотаю, как пульт охраны смонтирован, что щит не открыть. мерить не буду, свой лаборатории нет, да и уже смысла нет, проблема снята. меня интересует почему. что за антена ОПС? радиоохрана, связь охраняемого объекта с постом по радиоканалу, а не как обычно по телефонной линии удобно и не зависишь от телефонистов у нас так очень давно стали охранять время будет знакомых ЧОПовцев буду пытать на наличие данной траблы. паяльник в сумке постоянно лежит))) Сообщение отредактировал qweret - 27.2.2012, 18:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26454 ![]() |
СП6
4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску. СП5: 13.15.14. Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала. 13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |