Юрий Петрович
Уважаемые специалисты, почему на электроподстанции после ЛР-110 устанавливают ТН 110кВ на фазе "В"? Если будет возможность, то ответьте, пожалуйста, подробно. Марка ТН - НКФ-110. Заранее благодарен.
зелёный желторотик
Вы, случайно, в большую энергетику не из рекламного бизнеса пришли???

Тонкой английский намёк на размер шрифта
с2н5он
а как Вы определили, что это фаза В? на ней написано?
uvk2
А действительно, почему В? И почему трансформаторы тока ставятся только на А и С? Что, фаза В имеет какое-то особенное значение?
зелёный желторотик
Цитата(uvk2 @ 16.2.2012, 23:17) *
А действительно, почему В? И почему трансформаторы тока ставятся только на А и С? Что, фаза В имеет какое-то особенное значение?

Я спрошу ещё проще: а в чём принципиальное различие фаз между собой, кроме цветового обозначения? Если я А маркирую красным, В - жёлтым, а С - зелёным, то чё, ПС взорвётся?
Шаровая молния
Цитата(uvk2 @ 17.2.2012, 0:17) *
А действительно, почему В? И почему трансформаторы тока ставятся только на А и С? Что, фаза В имеет какое-то особенное значение?

по условиям работы релейной защиты.
ez81
Можно РЗиА выполнить трехфазным, пользы никакой только увеличение стоимости.Почему именно в В ставят ТН видимо для лучшей работы схемы в плане задействования всех фаз в работе РЗи А.
Joker
ТТ в фазах А и С - банальное удобство - видимая симметрия на схемах, меньше шансов запутаться. Фаза В в измерительных цепях напряжения, обычно заземляется - такое принятое всеми условие для унификации схем и предотвращения путаницы. То же самое и с цветами - однообразно, даже если и безобразно.
Шаровая молния
Что-то я припоминаю (с трудом). Возможно для синхронизации.
с2н5он
синхронизации чего?
Гость
Цитата(Юрий Петрович @ 16.2.2012, 21:52) *
Уважаемые специалисты, почему на электроподстанции после ЛР-110 устанавливают ТН 110кВ на фазе "В"? Если будет возможность, то ответьте, пожалуйста, подробно. Марка ТН - НКФ-110. Заранее благодарен.

Однофазные ТН на линиях устанавливают для обеспечения возможности АПВ (в некоторых случаях - ручной точной синхронизации). Фаза, на которой устанавливается ТН, принципиального значения не имеет.
buvial1
Цитата(Юрий Петрович @ 16.2.2012, 22:52) *
Уважаемые специалисты, почему на электроподстанции после ЛР-110 устанавливают ТН 110кВ на фазе "В"? Если будет возможность, то ответьте, пожалуйста, подробно. Марка ТН - НКФ-110. Заранее благодарен.

Вопрос не зря стоит "почему после ЛР". Правила определяют в том числе и последовательность отключения однополюсных разъединителей (ведь они для каждой отдельно взятой ПС не пишуться, наоборт с учетом их требований пишутся местные инструкции), а с учетом требований инструкций по переключениям - последовательность операций ШР И ЛР... Вот тут то и покапалась собака. Т.е. при куче разных "если", работа РЗиА в том числе
Юрий Петрович
Попробую подвести итог нашего совещания.
Однофазный ТН-110 устанавливается на ПС после ЛР-110 в фазу «В» так как:
1. фаза В в измерительных цепях напряжения, обычно заземляется - такое принятое всеми условие для унификации схем и предотвращения путаницы;
2. для обеспечения возможности АПВ (в некоторых случаях - ручной точной синхронизации);
3. для правильной работы устройств РЗА.
Вследствие этих выводов у меня возникли вопросы по 2 и 3 пунктам.
По п.2: однофазный ТН-110 устанавливается на ПС после ЛР-110 для обеспечения АПВ
и синхронизации выключателя присоединения. Это и есть назначение ТН-110 при установке его за ЛР-110. Но ПОЧЕМУ именно на фазе «В»?
По п.3: Что Вы подразумеваете под правильной работой устройств РЗА?
Мне кажется, что при установке ТН на другой фазе устройства РЗА также работали правильно. Тут, что-то ещё должно быть.
По-видимому суть проблемы заключается не в этом. Может быть у кого-нибудь есть более подробные объяснения? Дело в том, что этот вопрос задают при сдаче экзаменов, а подробно объяснить никто не может.
Sokoloff79
Цитата(uvk2 @ 16.2.2012, 23:40) *
И почему трансформаторы тока ставятся только на А и С?

Не факт, смотря какая нейтраль сети! На ПС 110 кВ рискну предположить обязательна установка ТТ на трех фазах (в цепях защит)!
uvk2
Я имел в виду 6-10 кВ с изолированной нейтралью.
Юрий Петрович
ТН -110, устанавливается на ПС, за ЛР-110 на ф. «В» для выполнения синхронизации присоединения по условиям колонки синхронизации (иначе вектора будут не совпадать).
Допускается устанавливать ТН -110 на ф. «С».

В сетях 6-10 кВ ТТ устанавливаются в фазах А и С – удобство, видимая симметрия на схемах, меньше шансов запутаться. Для нормальной работы РЗА необходимо, чтобы на любых 2-х фазах стояли ТТ.

Может быть у кого-то имеются другие варианты?
Sokoloff79
Цитата(Юрий Петрович @ 19.2.2012, 21:02) *
В сетях 6-10 кВ ТТ устанавливаются в фазах А и С – удобство, видимая симметрия на схемах

Добавлю - дешевле однако
Гость
Цитата(Юрий Петрович @ 19.2.2012, 20:02) *
ТН -110, устанавливается на ПС, за ЛР-110 на ф. «В» для выполнения синхронизации присоединения по условиям колонки синхронизации (иначе вектора будут не совпадать).
Допускается устанавливать ТН -110 на ф. «С».

В сетях 6-10 кВ ТТ устанавливаются в фазах А и С – удобство, видимая симметрия на схемах, меньше шансов запутаться. Для нормальной работы РЗА необходимо, чтобы на любых 2-х фазах стояли ТТ.

Может быть у кого-то имеются другие варианты?

Очередной раз повторяю. Абсолютно никаких данных для исключительности применения фазы В в размещении ТН нет. А вот на тему ТТ в фазах А и С есть вполне понятное объяснение. В сети с изолированной нейтралью для защиты от междуфазных КЗ достаточно замера тока в двух из трех фаз. Те, кто знакомы с конструкцией КРУ(Н), понимают, что три трансформатора тока в ячейке трудно разместить. Также нелегко это сделать при установке ТТ в двух смежных фазах. Габариты ТТ благопрепятствуют. А вот когда между двумя ТТ размещается голая шина третьей фазы - в самый раз. Собственно, здесь не принципиален порядок чередования фаз. Лишь бы ТТ стояли на крайних фазах.
Anatoli
здаётся мне что речь идёт не о ТН, а о конденсаторе ВЧзаградителя системы связи. Небось на портале висит ещё и большая корзина с провода. В сетях 110 кВ ТТ установлены во всех фазах, для работы защит линй.
uvk2
Скажите пожалуйста, на РП 6 кВ есть ТСН 6/0.23 кВ. Используется по-моему только для освещения. Вторичная обмотка его не заземлена. Это что, косяк? Или так и должно быть? Или не критично?

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
prude
Цитата(uvk2 @ 22.2.2012, 18:56) *
Скажите пожалуйста, на РП 6 кВ есть ТСН 6/0.23 кВ. Используется по-моему только для освещения. Вторичная обмотка его не заземлена. Это что, косяк? Или так и должно быть? Или не критично?

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!


ПТЭЭП
2.6.24. Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены. Вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения и вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов должны быть заземлены.