Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трансформатор напряжения , Установка на электроподстанции

Юрий Петрович
сообщение 16.2.2012, 21:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 9.8.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 23880



Уважаемые специалисты, почему на электроподстанции после ЛР-110 устанавливают ТН 110кВ на фазе "В"? Если будет возможность, то ответьте, пожалуйста, подробно. Марка ТН - НКФ-110. Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал с2н5он - 16.2.2012, 22:14
Причина редактирования: размером шрифта не балуемся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 16.2.2012, 21:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Вы, случайно, в большую энергетику не из рекламного бизнеса пришли???

Тонкой английский намёк на размер шрифта


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.2.2012, 22:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а как Вы определили, что это фаза В? на ней написано?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.2.2012, 23:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А действительно, почему В? И почему трансформаторы тока ставятся только на А и С? Что, фаза В имеет какое-то особенное значение?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 16.2.2012, 23:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(uvk2 @ 16.2.2012, 23:17) *
А действительно, почему В? И почему трансформаторы тока ставятся только на А и С? Что, фаза В имеет какое-то особенное значение?

Я спрошу ещё проще: а в чём принципиальное различие фаз между собой, кроме цветового обозначения? Если я А маркирую красным, В - жёлтым, а С - зелёным, то чё, ПС взорвётся?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 17.2.2012, 6:09
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(uvk2 @ 17.2.2012, 0:17) *
А действительно, почему В? И почему трансформаторы тока ставятся только на А и С? Что, фаза В имеет какое-то особенное значение?

по условиям работы релейной защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.2.2012, 7:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Можно РЗиА выполнить трехфазным, пользы никакой только увеличение стоимости.Почему именно в В ставят ТН видимо для лучшей работы схемы в плане задействования всех фаз в работе РЗи А.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 17.2.2012, 9:37
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



ТТ в фазах А и С - банальное удобство - видимая симметрия на схемах, меньше шансов запутаться. Фаза В в измерительных цепях напряжения, обычно заземляется - такое принятое всеми условие для унификации схем и предотвращения путаницы. То же самое и с цветами - однообразно, даже если и безобразно.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 17.2.2012, 12:45
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Что-то я припоминаю (с трудом). Возможно для синхронизации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.2.2012, 15:51
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



синхронизации чего?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.2.2012, 18:56
Сообщение #11





Гости






Цитата(Юрий Петрович @ 16.2.2012, 21:52) *
Уважаемые специалисты, почему на электроподстанции после ЛР-110 устанавливают ТН 110кВ на фазе "В"? Если будет возможность, то ответьте, пожалуйста, подробно. Марка ТН - НКФ-110. Заранее благодарен.

Однофазные ТН на линиях устанавливают для обеспечения возможности АПВ (в некоторых случаях - ручной точной синхронизации). Фаза, на которой устанавливается ТН, принципиального значения не имеет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 18.2.2012, 0:27
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(Юрий Петрович @ 16.2.2012, 22:52) *
Уважаемые специалисты, почему на электроподстанции после ЛР-110 устанавливают ТН 110кВ на фазе "В"? Если будет возможность, то ответьте, пожалуйста, подробно. Марка ТН - НКФ-110. Заранее благодарен.

Вопрос не зря стоит "почему после ЛР". Правила определяют в том числе и последовательность отключения однополюсных разъединителей (ведь они для каждой отдельно взятой ПС не пишуться, наоборт с учетом их требований пишутся местные инструкции), а с учетом требований инструкций по переключениям - последовательность операций ШР И ЛР... Вот тут то и покапалась собака. Т.е. при куче разных "если", работа РЗиА в том числе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий Петрович
сообщение 18.2.2012, 10:34
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 9.8.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 23880



Попробую подвести итог нашего совещания.
Однофазный ТН-110 устанавливается на ПС после ЛР-110 в фазу «В» так как:
1. фаза В в измерительных цепях напряжения, обычно заземляется - такое принятое всеми условие для унификации схем и предотвращения путаницы;
2. для обеспечения возможности АПВ (в некоторых случаях - ручной точной синхронизации);
3. для правильной работы устройств РЗА.
Вследствие этих выводов у меня возникли вопросы по 2 и 3 пунктам.
По п.2: однофазный ТН-110 устанавливается на ПС после ЛР-110 для обеспечения АПВ
и синхронизации выключателя присоединения. Это и есть назначение ТН-110 при установке его за ЛР-110. Но ПОЧЕМУ именно на фазе «В»?
По п.3: Что Вы подразумеваете под правильной работой устройств РЗА?
Мне кажется, что при установке ТН на другой фазе устройства РЗА также работали правильно. Тут, что-то ещё должно быть.
По-видимому суть проблемы заключается не в этом. Может быть у кого-нибудь есть более подробные объяснения? Дело в том, что этот вопрос задают при сдаче экзаменов, а подробно объяснить никто не может.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 18.2.2012, 19:40
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(uvk2 @ 16.2.2012, 23:40) *
И почему трансформаторы тока ставятся только на А и С?

Не факт, смотря какая нейтраль сети! На ПС 110 кВ рискну предположить обязательна установка ТТ на трех фазах (в цепях защит)!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.2.2012, 2:35
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Я имел в виду 6-10 кВ с изолированной нейтралью.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий Петрович
сообщение 19.2.2012, 19:39
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 9.8.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 23880



ТН -110, устанавливается на ПС, за ЛР-110 на ф. «В» для выполнения синхронизации присоединения по условиям колонки синхронизации (иначе вектора будут не совпадать).
Допускается устанавливать ТН -110 на ф. «С».

В сетях 6-10 кВ ТТ устанавливаются в фазах А и С – удобство, видимая симметрия на схемах, меньше шансов запутаться. Для нормальной работы РЗА необходимо, чтобы на любых 2-х фазах стояли ТТ.

Может быть у кого-то имеются другие варианты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 19.2.2012, 20:17
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(Юрий Петрович @ 19.2.2012, 21:02) *
В сетях 6-10 кВ ТТ устанавливаются в фазах А и С – удобство, видимая симметрия на схемах

Добавлю - дешевле однако
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.2.2012, 21:09
Сообщение #18





Гости






Цитата(Юрий Петрович @ 19.2.2012, 20:02) *
ТН -110, устанавливается на ПС, за ЛР-110 на ф. «В» для выполнения синхронизации присоединения по условиям колонки синхронизации (иначе вектора будут не совпадать).
Допускается устанавливать ТН -110 на ф. «С».

В сетях 6-10 кВ ТТ устанавливаются в фазах А и С – удобство, видимая симметрия на схемах, меньше шансов запутаться. Для нормальной работы РЗА необходимо, чтобы на любых 2-х фазах стояли ТТ.

Может быть у кого-то имеются другие варианты?

Очередной раз повторяю. Абсолютно никаких данных для исключительности применения фазы В в размещении ТН нет. А вот на тему ТТ в фазах А и С есть вполне понятное объяснение. В сети с изолированной нейтралью для защиты от междуфазных КЗ достаточно замера тока в двух из трех фаз. Те, кто знакомы с конструкцией КРУ(Н), понимают, что три трансформатора тока в ячейке трудно разместить. Также нелегко это сделать при установке ТТ в двух смежных фазах. Габариты ТТ благопрепятствуют. А вот когда между двумя ТТ размещается голая шина третьей фазы - в самый раз. Собственно, здесь не принципиален порядок чередования фаз. Лишь бы ТТ стояли на крайних фазах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 21.2.2012, 21:05
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



здаётся мне что речь идёт не о ТН, а о конденсаторе ВЧзаградителя системы связи. Небось на портале висит ещё и большая корзина с провода. В сетях 110 кВ ТТ установлены во всех фазах, для работы защит линй.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.2.2012, 20:33
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Скажите пожалуйста, на РП 6 кВ есть ТСН 6/0.23 кВ. Используется по-моему только для освещения. Вторичная обмотка его не заземлена. Это что, косяк? Или так и должно быть? Или не критично?

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы