![]() Трансформатор напряжения , Установка на электроподстанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформатор напряжения , Установка на электроподстанции |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.8.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 23880 ![]() |
Уважаемые специалисты, почему на электроподстанции после ЛР-110 устанавливают ТН 110кВ на фазе "В"? Если будет возможность, то ответьте, пожалуйста, подробно. Марка ТН - НКФ-110. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал с2н5он - 16.2.2012, 22:14
Причина редактирования: размером шрифта не балуемся
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Вы, случайно, в большую энергетику не из рекламного бизнеса пришли???
Тонкой английский намёк на размер шрифта -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а как Вы определили, что это фаза В? на ней написано?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А действительно, почему В? И почему трансформаторы тока ставятся только на А и С? Что, фаза В имеет какое-то особенное значение?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А действительно, почему В? И почему трансформаторы тока ставятся только на А и С? Что, фаза В имеет какое-то особенное значение? Я спрошу ещё проще: а в чём принципиальное различие фаз между собой, кроме цветового обозначения? Если я А маркирую красным, В - жёлтым, а С - зелёным, то чё, ПС взорвётся? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Можно РЗиА выполнить трехфазным, пользы никакой только увеличение стоимости.Почему именно в В ставят ТН видимо для лучшей работы схемы в плане задействования всех фаз в работе РЗи А.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
ТТ в фазах А и С - банальное удобство - видимая симметрия на схемах, меньше шансов запутаться. Фаза В в измерительных цепях напряжения, обычно заземляется - такое принятое всеми условие для унификации схем и предотвращения путаницы. То же самое и с цветами - однообразно, даже если и безобразно.
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Что-то я припоминаю (с трудом). Возможно для синхронизации.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
синхронизации чего?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Уважаемые специалисты, почему на электроподстанции после ЛР-110 устанавливают ТН 110кВ на фазе "В"? Если будет возможность, то ответьте, пожалуйста, подробно. Марка ТН - НКФ-110. Заранее благодарен. Однофазные ТН на линиях устанавливают для обеспечения возможности АПВ (в некоторых случаях - ручной точной синхронизации). Фаза, на которой устанавливается ТН, принципиального значения не имеет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
Уважаемые специалисты, почему на электроподстанции после ЛР-110 устанавливают ТН 110кВ на фазе "В"? Если будет возможность, то ответьте, пожалуйста, подробно. Марка ТН - НКФ-110. Заранее благодарен. Вопрос не зря стоит "почему после ЛР". Правила определяют в том числе и последовательность отключения однополюсных разъединителей (ведь они для каждой отдельно взятой ПС не пишуться, наоборт с учетом их требований пишутся местные инструкции), а с учетом требований инструкций по переключениям - последовательность операций ШР И ЛР... Вот тут то и покапалась собака. Т.е. при куче разных "если", работа РЗиА в том числе |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.8.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 23880 ![]() |
Попробую подвести итог нашего совещания.
Однофазный ТН-110 устанавливается на ПС после ЛР-110 в фазу «В» так как: 1. фаза В в измерительных цепях напряжения, обычно заземляется - такое принятое всеми условие для унификации схем и предотвращения путаницы; 2. для обеспечения возможности АПВ (в некоторых случаях - ручной точной синхронизации); 3. для правильной работы устройств РЗА. Вследствие этих выводов у меня возникли вопросы по 2 и 3 пунктам. По п.2: однофазный ТН-110 устанавливается на ПС после ЛР-110 для обеспечения АПВ и синхронизации выключателя присоединения. Это и есть назначение ТН-110 при установке его за ЛР-110. Но ПОЧЕМУ именно на фазе «В»? По п.3: Что Вы подразумеваете под правильной работой устройств РЗА? Мне кажется, что при установке ТН на другой фазе устройства РЗА также работали правильно. Тут, что-то ещё должно быть. По-видимому суть проблемы заключается не в этом. Может быть у кого-нибудь есть более подробные объяснения? Дело в том, что этот вопрос задают при сдаче экзаменов, а подробно объяснить никто не может. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Я имел в виду 6-10 кВ с изолированной нейтралью.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.8.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 23880 ![]() |
ТН -110, устанавливается на ПС, за ЛР-110 на ф. «В» для выполнения синхронизации присоединения по условиям колонки синхронизации (иначе вектора будут не совпадать).
Допускается устанавливать ТН -110 на ф. «С». В сетях 6-10 кВ ТТ устанавливаются в фазах А и С – удобство, видимая симметрия на схемах, меньше шансов запутаться. Для нормальной работы РЗА необходимо, чтобы на любых 2-х фазах стояли ТТ. Может быть у кого-то имеются другие варианты? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
ТН -110, устанавливается на ПС, за ЛР-110 на ф. «В» для выполнения синхронизации присоединения по условиям колонки синхронизации (иначе вектора будут не совпадать). Допускается устанавливать ТН -110 на ф. «С». В сетях 6-10 кВ ТТ устанавливаются в фазах А и С – удобство, видимая симметрия на схемах, меньше шансов запутаться. Для нормальной работы РЗА необходимо, чтобы на любых 2-х фазах стояли ТТ. Может быть у кого-то имеются другие варианты? Очередной раз повторяю. Абсолютно никаких данных для исключительности применения фазы В в размещении ТН нет. А вот на тему ТТ в фазах А и С есть вполне понятное объяснение. В сети с изолированной нейтралью для защиты от междуфазных КЗ достаточно замера тока в двух из трех фаз. Те, кто знакомы с конструкцией КРУ(Н), понимают, что три трансформатора тока в ячейке трудно разместить. Также нелегко это сделать при установке ТТ в двух смежных фазах. Габариты ТТ благопрепятствуют. А вот когда между двумя ТТ размещается голая шина третьей фазы - в самый раз. Собственно, здесь не принципиален порядок чередования фаз. Лишь бы ТТ стояли на крайних фазах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
здаётся мне что речь идёт не о ТН, а о конденсаторе ВЧзаградителя системы связи. Небось на портале висит ещё и большая корзина с провода. В сетях 110 кВ ТТ установлены во всех фазах, для работы защит линй.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Скажите пожалуйста, на РП 6 кВ есть ТСН 6/0.23 кВ. Используется по-моему только для освещения. Вторичная обмотка его не заземлена. Это что, косяк? Или так и должно быть? Или не критично?
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 23:05 |
|
![]() |