Гость_sninsha_*
Подскажите пожалуйста: счётчик эл. энергии 3ф. СТЭ561/П50-Т-4-2-К1 убрали перемычки, подключили через трансформаторы тока 200/5, при подаче напряжения счётчики взорвались. В чём может быть причина? Можно ли подключать через трансформаторы тока?
Гость_scasi_*
Цитата(Гость_sninsha_* @ 16.1.2012, 12:12) *
Подскажите пожалуйста: счётчик эл. энергии 3ф. СТЭ561/П50-Т-4-2-К1 убрали перемычки, подключили через трансформаторы тока 200/5, при подаче напряжения счётчики взорвались. В чём может быть причина? Можно ли подключать через трансформаторы тока?

Кто взорвался? Две фазы встретили друг друга что ли??? icon_smile.gif
scasi
http://www.germes-tk.ru/catalog/2/546 лично тут ничего про ТТ не написано, ну и как итог судьба была у них такая как говориться icon_smile.gif Теперь за то знать будете, что раскорачивать ТТ нельзя, если не подключаете их и не снимаете с шин!!!
с2н5он
если я правильно понял счетчик трансформаторного включения, какие и зачем перемычки убрали?
Rezo
Цитата(Гость_sninsha_* @ 16.1.2012, 10:12) *
В чём может быть причина?
Неправильное подключение!
Цитата(с2н5он @ 16.1.2012, 10:33) *
если я правильно понял счетчик трансформаторного включения, какие и зачем перемычки убрали?
Видимо перемычки убрали для трансформаторного варианта подключения, поскольку токовая катушка должна будет запитываться через трансы, а напряжения с фазы непосредственно.
SerJant27
В руководстве по эксплуатации, прилагаемом к счетчику, обычно дается исчерпывающая информация по подключению и эксплуатации. Посмотрите повнимательней.
с2н5он
Цитата(Rezo @ 16.1.2012, 12:39) *
Неправильное подключение! Видимо перемычки убрали для трансформаторного варианта подключения, поскольку токовая катушка должна будет запитываться через трансы, а напряжения с фазы непосредственно.

на сайте производителя указано, что счётчик Трансформаторного включения
Rezo
Цитата(с2н5он @ 16.1.2012, 12:08) *
на сайте производителя указано, что счётчик Трансформаторного включения
Я такого не видел, да и вряд ли может быть.
Это прямоточный счётчик с трансформаторным датчиком тока - это совершенно разные вещи!.....
Но в принципе этот счётчик можно включить и через ТТ, но будет большая погрешность показаний (как сильно завышенный коэффициент).
с2н5он
да, пожалуй ошибся