Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключение эл. счётчика

Гость_Гость_sninsha_*_*
сообщение 16.1.2012, 12:12
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста: счётчик эл. энергии 3ф. СТЭ561/П50-Т-4-2-К1 убрали перемычки, подключили через трансформаторы тока 200/5, при подаче напряжения счётчики взорвались. В чём может быть причина? Можно ли подключать через трансформаторы тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 16.1.2012, 12:23
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_sninsha_* @ 16.1.2012, 12:12) *
Подскажите пожалуйста: счётчик эл. энергии 3ф. СТЭ561/П50-Т-4-2-К1 убрали перемычки, подключили через трансформаторы тока 200/5, при подаче напряжения счётчики взорвались. В чём может быть причина? Можно ли подключать через трансформаторы тока?

Кто взорвался? Две фазы встретили друг друга что ли??? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 16.1.2012, 12:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



http://www.germes-tk.ru/catalog/2/546 лично тут ничего про ТТ не написано, ну и как итог судьба была у них такая как говориться icon_smile.gif Теперь за то знать будете, что раскорачивать ТТ нельзя, если не подключаете их и не снимаете с шин!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.1.2012, 12:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если я правильно понял счетчик трансформаторного включения, какие и зачем перемычки убрали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.1.2012, 12:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_sninsha_* @ 16.1.2012, 10:12) *
В чём может быть причина?
Неправильное подключение!
Цитата(с2н5он @ 16.1.2012, 10:33) *
если я правильно понял счетчик трансформаторного включения, какие и зачем перемычки убрали?
Видимо перемычки убрали для трансформаторного варианта подключения, поскольку токовая катушка должна будет запитываться через трансы, а напряжения с фазы непосредственно.


Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2012, 12:42


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 16.1.2012, 13:14
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



В руководстве по эксплуатации, прилагаемом к счетчику, обычно дается исчерпывающая информация по подключению и эксплуатации. Посмотрите повнимательней.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.1.2012, 14:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Rezo @ 16.1.2012, 12:39) *
Неправильное подключение! Видимо перемычки убрали для трансформаторного варианта подключения, поскольку токовая катушка должна будет запитываться через трансы, а напряжения с фазы непосредственно.

на сайте производителя указано, что счётчик Трансформаторного включения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.1.2012, 14:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(с2н5он @ 16.1.2012, 12:08) *
на сайте производителя указано, что счётчик Трансформаторного включения
Я такого не видел, да и вряд ли может быть.
Это прямоточный счётчик с трансформаторным датчиком тока - это совершенно разные вещи!.....
Но в принципе этот счётчик можно включить и через ТТ, но будет большая погрешность показаний (как сильно завышенный коэффициент).

Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2012, 14:37


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.1.2012, 14:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да, пожалуй ошибся


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 20:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены