Подскажите пожалуйста: счётчик эл. энергии 3ф. СТЭ561/П50-Т-4-2-К1 убрали перемычки, подключили через трансформаторы тока 200/5, при подаче напряжения счётчики взорвались. В чём может быть причина? Можно ли подключать через трансформаторы тока?
|
|
|
|
Гость_Гость_scasi_*_* |
16.1.2012, 12:23
Сообщение
#2
|
Гости |
Подскажите пожалуйста: счётчик эл. энергии 3ф. СТЭ561/П50-Т-4-2-К1 убрали перемычки, подключили через трансформаторы тока 200/5, при подаче напряжения счётчики взорвались. В чём может быть причина? Можно ли подключать через трансформаторы тока? Кто взорвался? Две фазы встретили друг друга что ли??? |
|
|
16.1.2012, 12:30
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
http://www.germes-tk.ru/catalog/2/546 лично тут ничего про ТТ не написано, ну и как итог судьба была у них такая как говориться Теперь за то знать будете, что раскорачивать ТТ нельзя, если не подключаете их и не снимаете с шин!!!
|
|
|
16.1.2012, 12:33
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если я правильно понял счетчик трансформаторного включения, какие и зачем перемычки убрали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
16.1.2012, 12:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
В чём может быть причина? Неправильное подключение! если я правильно понял счетчик трансформаторного включения, какие и зачем перемычки убрали? Видимо перемычки убрали для трансформаторного варианта подключения, поскольку токовая катушка должна будет запитываться через трансы, а напряжения с фазы непосредственно.Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2012, 12:42 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
16.1.2012, 13:14
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
В руководстве по эксплуатации, прилагаемом к счетчику, обычно дается исчерпывающая информация по подключению и эксплуатации. Посмотрите повнимательней.
|
|
|
16.1.2012, 14:08
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Неправильное подключение! Видимо перемычки убрали для трансформаторного варианта подключения, поскольку токовая катушка должна будет запитываться через трансы, а напряжения с фазы непосредственно. на сайте производителя указано, что счётчик Трансформаторного включения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
16.1.2012, 14:35
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
на сайте производителя указано, что счётчик Трансформаторного включения Я такого не видел, да и вряд ли может быть.Это прямоточный счётчик с трансформаторным датчиком тока - это совершенно разные вещи!..... Но в принципе этот счётчик можно включить и через ТТ, но будет большая погрешность показаний (как сильно завышенный коэффициент). Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2012, 14:37 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
16.1.2012, 14:59
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да, пожалуй ошибся
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|