ink_elec
Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 17:53) *
А корпус стиралки бьет током.
Причина давно известная и решаемая. Уже расписана была много раз.
Гость незваный
Цитата(ink_elec @ 28.12.2011, 15:46) *
Причина давно известная и решаемая. Уже расписана была много раз.

Да, ТС сказал, что решит проблему установкой перемычки, как ему посоветовали его знакомые электрики,
т. е. применит самый дешовый вариант.
ink_elec
Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 18:50) *
как ему посоветовали его знакомые электрики
обычные кулибинцы - это целое движение и с электриками как правило у них ни чего общего.
Гость незваный
Цитата(ink_elec @ 28.12.2011, 20:46) *
обычные кулибинцы - это целое движение и с электриками как правило у них ни чего общего.

"Все, кто не с вами, - все против вас"
кулибинцы, а не электрики.
Верно?
Тогда это все, все, кто не специалист на форумах?
элкъ
Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 15:44) *
Перед тем, как что-то делать, я предлагаю варианты.
Когда просят не ламать дом и непортить вид жилища и т. д.,
я ставлю перемычку по их же желанию.

Гарантийщиков правых перемычки устраивают - земля (защитный ноль) есть.

ты поставил перемычку, через некоторое время приходит такой же придурок и меняет местами провода на вводе(ему так удобней).Человек попадает под напряжение. А ты поехал в тюрьму ну и х.. с тобой .
Гость незваный
Цитата(элкъ @ 28.12.2011, 21:01) *
ты поставил перемычку, через некоторое время приходит такой же придурок и меняет местами провода на вводе(ему так удобней).Человек попадает под напряжение. А ты поехал в тюрьму ну и х.. с тобой .

Делается то, что заказывает хозяин, или он сам это делает.
Все разъясняется, показывается и предупреждается,
они сами в ответе за свои решения.
Я ведь официально такого не сделаю никому, кроме себя.

Человек делает сам себе и спрашивает - это реально - да.
ink_elec
Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 22:53) *
Тогда это все, все, кто не специалист на форумах?
Те кто нарушает. Есть объективные причины, например вышел Гост, а текстов нет, выполнить невозможно. Но делать в противоречии с нормами это да - я против.
savelij®
Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 21:07) *
Делается то, что заказывает хозяин, или он сам это делает.
Все разъясняется, показывается и предупреждается,
они сами в ответе за свои решения.

Вероятно, не очень доходчиво и понятно объясняется заказчику о последствиях установки перемычки в розетке, поэтому и выбирают "дешёвый вариант"... Если предложить клиенту сопоставить стоимость такой халтуры (в худшем смысле слова) со стоимостью похорон, полагаю, он сильно призадумался бы.
А то что, до сих пор никто из Ваших клиентов не звонил с жалобами... то либо просто пока везёт, либо уже некому звонить.

Цитата(ink_elec @ 28.12.2011, 14:49) *
В защиту перемычки предлагаю удалить посты.
Посты про перемычку удалять не будем, а разъяснять последствия подобных "ноу-хау" стоит. Причём не только со ссылкой на нормативы, а лучше, как требует именно этот раздел
Цитата
В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах".
majorov
не увидел в этой теме примера, почему нельзя ставить перемычку(может прочитал плохо), так вот, а если не дай бог гдето ноль отвалится, и что будет? на корпусе машинки появится такое напряжение, что уж лучше пускай чуток щипет...
а бъёт током не из-за неисправности, а из-за фильтра питания, такая проблема встречается и с компами, если не ошибаюсь, то это из за фильтрующих ёмкостей
antno
Ну а на корпус распредщита нельзя чтоль третий провод кинуть?все равно ведь каждый раз на стиралку трехпроводку кидаете, а на рабочие провода дифавтомат icon_smile.gif до кучи еще контактор с реле напряжения
ink_elec
Цитата(antno @ 29.12.2011, 5:13) *
Ну а на корпус распредщита нельзя чтоль третий провод кинуть?
Нельзя. Гост 50571.1-2009 не велит.
Гость незваный
Цитата(элкъ @ 28.12.2011, 21:01) *
ты поставил перемычку, через некоторое время приходит такой же придурок и меняет местами провода на вводе(ему так удобней).Человек попадает под напряжение. А ты поехал в тюрьму ну и х.. с тобой .

Или аналогичный вариант с таким "придурком" как ты:
завод изготовитель поставил в станок перемычку, а
тебе подобный при ремонте ее снял и поставил на подстанции, - завод взлетел на воздух, а ты отправился в тюрьму.

(Чего только не придумают).

Цитата(savelij® @ 28.12.2011, 22:45) *
Вероятно, не очень доходчиво и понятно объясняется заказчику о последствиях установки перемычки в розетке, поэтому и выбирают "дешёвый вариант"... Если предложить клиенту сопоставить стоимость такой халтуры (в худшем смысле слова) со стоимостью похорон, полагаю, он сильно призадумался бы.
А то что, до сих пор никто из Ваших клиентов не звонил с жалобами... то либо просто пока везёт, либо уже некому звонить.

В чем халтура?
В том, что на заземляющий контакт присоеденена земля, роль которой выполняет в доме нулевой провод?

Дочего ж выши байки страшные.
Цитата
Посты про перемычку удалять не будем, а разъяснять последствия подобных "ноу-хау" стоит. Причём не только со ссылкой на нормативы, а лучше, как требует именно этот раздел

Вы пока что рассказывали страшилки о перемычке ни как не обоснованные.

Вот поставишь перемычку и
о ужасссссс!!!!!!!!!!

А перемычка - это всего лишь обычная защитная нейтраль (заземление), выполненая локально.

Точно такую же перемычку вы ставете везде в домах в щите распределения, разделяя PEN на PE и N.


Разъясняйте, чем ваше глобальное (лучше) отличается от наше локальное, и почему ваше не является "о ужассссом".
Только тем, что параграф в вашей в книжке для одного случая есть, а для другого нет?
ink_elec
Цитата(Гость незваный @ 29.12.2011, 12:01) *
В том, что на заземляющий контакт присоеденена земля, роль которой выполняет в доме нулевой провод?
Разъясняйте, чем ваше глобальное (лучше) отличается от наше локальное, и почему ваше не является "о ужассссом".
Только тем, что параграф в вашей в книжке для одного случая есть, а для другого нет?
Ежели вы электрик, чего словоблудством тут занимаетесь? Ветка не подходящая.
Вам стоит ограничится только вопросами.
Гость незваный
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 9:39) *
Ежели вы электрик, чего словоблудством тут занимаетесь? Ветка не подходящая.
Вам стоит ограничится только вопросами.

Там в цитате с моего поста стоит вопросительный знак.
Знаете, что это означает?
Это означает, что я задал вопрос.


Чего это вы словоблудием занимаетесь?

Похоже у вас не нашлось аргументированного ответана.

И не удивительно, ведь перемычки сами ставите согласно всем правилам,
только в другом месте.
ink_elec
Цитата(Гость незваный @ 29.12.2011, 13:22) *
[b]Там в цитате с моего поста стоит вопросительный знак.
Что, на этот вопрос не знаете ответа? Ответ уже прозвучал даже в этой теме, читать ведь вы умеете.
SerJant27
Цитата(Гость незваный @ 29.12.2011, 9:01) *
Или аналогичный вариант с таким "придурком" как ты:
завод изготовитель поставил в станок перемычку, а
тебе подобный при ремонте ее снял и поставил на подстанции, - завод взлетел на воздух, а ты отправился в тюрьму.


Слава б-гу, в заводы (а тем паче, в подстанции) пускают только квалифицированный персонал, который для получения знаний использют не только форумные дискуссии, а еще читают всякие неинтересные книжки.

Цитата(Гость незваный @ 29.12.2011, 9:01) *
В чем халтура?
В том, что на заземляющий контакт присоеденена земля, роль которой выполняет в доме нулевой провод?
Дочего ж выши байки страшные.
Вы пока что рассказывали страшилки о перемычке ни как не обоснованные.
Вот поставишь перемычку и
о ужасссссс!!!!!!!!!!


Какой ужас? Вопрос был в том, как поступить Правильно. Правильно - это согласно Правил, на которые в ходе дискуссии ссылались все, кроме Вас.

Цитата(Гость незваный @ 29.12.2011, 9:01) *
А перемычка - это всего лишь обычная защитная нейтраль (заземление), выполненая локально.
Точно такую же перемычку вы ставете везде в домах в щите распределения, разделяя PEN на PE и N.
Только тем, что параграф в вашей в книжке для одного случая есть, а для другого нет?


Еще тем, что (теоретически) в подъездный щит имеет доступ опять таки Квалифицированный персонал.

P.S. Тема скатилась в брызгание слюной.
Гость_Веталь_*
В случае обгорания нулевого проводника в этажном стояке (например, на пару этажей ниже вашей квартиры) или преднамеренного его отключения неопытным электриком, вы рискуете получить на корпусе вашей стиральной машины напряжение от 0 до 380 В. Величина этого напряжения будет зависеть от суммарного сопротивления тех электроприборов, которые включены в розетки у ваших соседей. Самое страшное, что о наличие такого потенциала на вашей стиральной машине вы узнаете только тогда, когда прикоснетесь к ее корпусу. Чем это может закончиться, думаю, объяснять ненужно.

- Выполнив перемычку, вы тем самым уравниваете потенциал корпуса вашей стиральной машины с потенциалом нулевого рабочего проводника. В идеале он должен быть равен нулю, но на практике так происходит далеко не всегда. Общей системы уравнивания потенциала здания в вашем случае, скорее всего, нет, а потому между корпусом “заземленной” таким образом стиральной машины и трубами водопровода может появиться опасная для жизни разность потенциалов.
ЛЕША
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 10:55) *
Нельзя. Гост 50571.1-2009 не велит.

Уважаемый, а как по Вашему быть жителям старых хрущёвок и им подобных жилищ? Стирать на доске стиральной, забыв о таких машинках? Или на речку со скалкой ходить?
Я не в защиту "перемычки". Вот все мы тут спорим об отгорании рабочего ноля вследствие плохого обслуживания, а не давно был случай (сам свидетель этому), когда электрик при ремонте ЭЩ тупо забыл собрать цепь РЕ-проводника! И 4 квартиры оказались под угрозой поражения.ВО!! Никто не застрахован от неграмотности обслуживающего персонала..
Б-И-М
У меня машинка занулена, ну нет "земли" у меня в доме))) Знаю что не правильно, но когда "щиплет"(без зануления) при выемке белья с барабана-неприятно.
ink_elec
Цитата(Б-И-М @ 29.12.2011, 16:02) *
"щиплет"(без зануления) при выемке белья с барабана-неприятно.
А перед этим вилку из розетки почему не вытаскиваете?


Цитата(ЛЕША @ 29.12.2011, 15:37) *
как по Вашему быть жителям старых хрущёвок и им подобных жилищ?
То, что не зануленная техника представляет определенную опасность - ни кто не спорит. Но еще не известно, что опаснее зануление на рабочий ноль или пользоваться техникой без зануления (УЗО+изоляция+ меры предосторожности). Согласно Гост 50571.1-2009 зануление на рабочий ноль этажного стояка не допустимо.
элкъ
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 13:53) *
А перед этим вилку из розетки почему не вытаскиваете?


То, что не зануленная техника представляет определенную опасность - ни кто не спорит. Но еще не известно, что опаснее зануление на рабочий ноль или пользоваться техникой без зануления (УЗО+изоляция+ меры предосторожности). Согласно Гост 50571.1-2009 зануление на рабочий ноль этажного стояка не допустимо.

недопустимо если даже стояк больше 16мм2 по алюминию и 10 по меди ??
ink_elec
элкъ, Нет.
ГОСТ Р 50571.1-2009.
312.2.1 Системы TN
...
- система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);
ТЫНЦ
haramamburu
ink_elec, Сей гост будет будет иметь силу при/после реконструкции, не надо людей вводить в заблуждение
savelij®
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 16:18) *
ГОСТ Р 50571.1-2009.

Давайте всё же вернёмся на нашу грешную землю...
Цитата
Настоящий стандарт содержит основополагающие принципы по обеспечению безопасности, правила проектирования, монтажа и проверки электроустановок.

И опираясь на указанную в ГОСТе область применения, начнём его применять, а не прикладывать, как горчичник, ко всем больным местам существующих электроустановок.
Не распространяется этот ГОСТ на старьё, давайте прекратим этот базар.

В каждом конкретном случае надо подходить к решению вопроса, имея представление о полной картине. Как уже звучало на форуме, при "сильной и здоровой" магистрали (не менее 16 мм2), а тем более при наличии электроплит, корпуса которых "сидят" на "железе" ЩЭ, можно подключить защитный проводник к этому же "железу".
Реконструкцией тут не пахнет, новые нормативы отдыхают, безопасность пользования установкой не нарушена.
Вариант хрущёвки с газом. Стояк дай бог 6 мм2 по алюминию, идёт сквозь квартиры (кто и что там с ним делает... неведомо). Используем трёхпроводный кабель (на перспективу), в розетке РЕ не подключаем. Для повышения безопасности применяем УЗО (как временную меру по рекомендации СП-31-110). Манипуляции с машинкой производим при вынутой вилке из розетки.
Очевидно, есть ещё варианты старой проводки и конкретные решения поставленного вопроса.

ink_elec, просто совет... не стоит бегать на форумах с этими ГОСТами, как с флагом борьбы за оздоровление энергосистемы. Оставьте "старичков" в покое icon_wink.gif Вот как только начнут что-то реконструировать в системе, тогда добро пожаловать. Вы впереди, на белом коне.
ink_elec
savelij®,
Цитата(haramamburu @ 29.12.2011, 18:50) *
Сей гост будет будет иметь силу при/после реконструкции, не надо людей вводить в заблуждение
Сей Гост и действует при реконструкции. В стояке нет РЕ. Или предлагаете в противоречии с действующими нормами подключаться?
savelij®
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 17:23) *
Или предлагаете в противоречии с действующими нормами подключаться?

Вы читать умеете?
Начинаю в этом сомневаться...
Нет реконструкции стояка, не применяем действующие нормы, которые распространяются на строящиеся, реконструируемые и проектируемые электроустановки.
Алогично применению ПУЭ 7 изд.
Цитата
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
ink_elec
Цитата(savelij® @ 29.12.2011, 19:29) *
Нет реконструкции стояка
Возложение на стояк защитной функции, которой там не было и есть реконструкция.
savelij®
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 17:44) *
Возложение на стояк защитной функции, которой там не было и есть реконструкция.

Ой ли? А про электроплиты помните? Не подскажете с какой целью к ним прокладывался третий проводник?

ЗЫ. Может достаточно? Или по новому кругу начнём и в этой теме?
Гость незваный
Цитата(SerJant27 @ 29.12.2011, 12:16) *
Слава б-гу, в заводы (а тем паче, в подстанции) пускают только квалифицированный персонал, который для получения знаний использют не только форумные дискуссии, а еще читают всякие неинтересные книжки.

И при всем этом и током их лупит, и обгорают, и даже погибают.
Сказочник.
Цитата
Какой ужас? Вопрос был в том, как поступить Правильно. Правильно - это согласно Правил, на которые в ходе дискуссии ссылались все, кроме Вас.

Но правила постоянно меняются и порой оказываются противоречивыми даже самим себе.
А практика остается практикой.
Цитата
Еще тем, что (теоретически) в подъездный щит имеет доступ опять таки Квалифицированный персонал.

А не в подъездный?
ink_elec
Цитата(savelij® @ 29.12.2011, 19:54) *
Ой ли? А про электроплиты помните?
Помню, вы об этом?
1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники
Гость незваный
Цитата(Гость_Веталь_* @ 29.12.2011, 12:20) *
В случае обгорания нулевого проводника в этажном стояке (например, на пару этажей ниже вашей квартиры) или преднамеренного его отключения неопытным электриком, вы рискуете получить на корпусе вашей стиральной машины напряжение от 0 до 380 В. Величина этого напряжения будет зависеть от суммарного сопротивления тех электроприборов, которые включены в розетки у ваших соседей. Самое страшное, что о наличие такого потенциала на вашей стиральной машине вы узнаете только тогда, когда прикоснетесь к ее корпусу. Чем это может закончиться, думаю, объяснять ненужно.

- Выполнив перемычку, вы тем самым уравниваете потенциал корпуса вашей стиральной машины с потенциалом нулевого рабочего проводника. В идеале он должен быть равен нулю, но на практике так происходит далеко не всегда. Общей системы уравнивания потенциала здания в вашем случае, скорее всего, нет, а потому между корпусом ”заземленной” таким образом стиральной машины и трубами водопровода может появиться опасная для жизни разность потенциалов.

ДА,
ДА,
ДА.

Ты действительно профессионал,
остальные оппоненты все больше похожи на параграфных пустых болтунов,
главный аргумент которых - удалить и забанить. icon_confused.gif

Это и есть самый правильный ответ почему нельзя ставить перемычки в розетках.
При отгорании ноля в стояке и "ранее" в многоэтажках на отгоревшем проводе оказывается суммарный потенциал - убийственный.

Молодец, что тут скажешь.

Перемычки ставить не желательно, факт, только что подтвержденный самым убедительным образом.
Олега
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:11) *
Помню, вы об этом?
1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники

Вспоминаем icon_smile.gif как называется нулевой рабочий проводник N, одновременно используемый в качестве нулевого защитного проводника РЕ (т.е. совмещающий обе функции) ?
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 29.12.2011, 17:27) *
Вспоминаем icon_smile.gif как называется нулевой рабочий проводник N, одновременно используемый в качестве нулевого защитного проводника РЕ (т.е. совмещающий обе функции) ?

Может PEN (т.е. совмещающий обе функции)?
Дим
Так какие советы будут ТС и еже с ним?
Было предложено:
1. Ремонт машинки
2. УЗО
Ну вроде всё?
Могут быть такие варианты?:
3. Розетка с выключателем(что бы вилку не дёргать)
4. Разделительный транс
5. Уравнивание потенциалов (с нахождением арматуры)
6. Банально: изоляция токопроводящих элементов
Олега
Цитата(Гость незваный @ 29.12.2011, 17:12) *
Перемычки ставить не желательно, факт, только что подтвержденный самым убедительным образом.

А до этого полного внутреннего убеждения не было? icon_biggrin.gif
Беги, снимай перемычки, поналяпанные до 29.12.2011г. - видимо немало наплодил.. похожий на гуру.


Цитата(Гость сочувствующий @ 29.12.2011, 17:59) *
Может PEN (т.е. совмещающий обе функции)?

Не у всех такое же мнение, вот и спросил.
ink_elec
Цитата(Олега @ 29.12.2011, 20:27) *
как называется нулевой рабочий проводник N
Да


Цитата(Олега @ 29.12.2011, 20:27) *
одновременно используемый в качестве нулевого защитного проводника РЕ (т.е. совмещающий обе функции) ?
А совмещать в стояке запрещено отныне, раньше можно было.

Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 29.12.2011, 18:09) *
А до этого полного внутреннего убеждения не было? icon_biggrin.gif
Беги, снимай перемычки, поналяпанные до 29.12.2011г. - видимо немало наплодил.. похожий на гуру.
Не у всех такое же мнение, вот и спросил.

Вообще-то это не мнение, а пункт ПУЭ, .1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
Гость сочувствующий
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:19) *
А совмещать в стояке запрещено отныне, раньше можно было.

Если не трудно, ссылочкой этот документ не поделитесь?
Олега
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:19) *
1. Да
2. А совмещать в стояке запрещено отныне, раньше можно было.

1. И что "да". Вопрос конкретный, как называется проводник сочетающий две функции, N и РЕ ? Назовите вслух.
2. Так вот в тех, в которых "раньше можно было", до реконструкции системы заземления отменена существующая система заземления ?
Необходимость переустройства СЗ = немедленное переименование существующих PENов (и РЕ соответственно) в эNы ?

Цитата(Гость сочувствующий @ 29.12.2011, 18:20) *
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

Вы безнадежно отстали icon_lol.gif все давно перекрашено на голубое (у Ink-а точно icon_wink.gif )

Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:19) *
А совмещать в стояке запрещено отныне..

А потому отныне и существующие PENы переименованы в эNы. (правда подтверждения этому в ГОСТ нет)
ink_elec
Гость сочувствующий, ТЫНЦ Здесь ранее указывался и пункт.
Олега, 1 PEN и что?
2 Все закономерно, сначала зануляли на ноль, потом на PEN, потом к PEN требования ужесточили, теперь PEN в стояке запрещен.
И переименовывать ни чего не надо, в те времена им такие имена ни кто не давал.
Гость сочувствующий
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:49) *
Гость сочувствующий, ТЫНЦ Здесь ранее указывался и пункт.
Олега, 1 PEN и что?
2 Все закономерно, сначала зануляли на ноль, потом на PEN, потом PEN увеличили, теперь PEN в стояке запрещен.
И переименовывать ни чего не надо, в те времена им такие имена ни кто не давал.

Да мне-то и требуется ссылка на документ, где прописано запрещение использования в в стояке электроснабжения системы PEN?
Олега
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:49) *
Гость сочувствующий, ТЫНЦ Здесь ранее указывался и пункт.
Олега, 1 PEN и что?
2 Все закономерно, сначала зануляли на ноль, потом на PEN,
3. потом PEN увеличили,
4. теперь PEN в стояке запрещен.
5. переименовывать ни чего не надо,
6. в те времена[/b] им такие имена ни кто не давал.

1. Вот и не обзывайте его "N".
До 07.2010 проводник соответствовал требованиям правил для совмещенных проводников (PEN) и будет выполнять защитную функцию вплоть до реконструкции.
2. "зануляли на ноль" это уже "совмещение функций". Введение аббревиатуры "PEN" ничего не изменило в системе.
3. Если проводник удовлетворял "увеличению"(речь о min ?), он и далее выполнял защитную функцию.
4. Прочитайте же наконец, когда применяется ГОСТ.
5. Но вы-то усердно твердите нам: "N"
6. ..разговор о переменах в июле 2010г.. До 2010 - PEN (аббревиатура) уже существовал.

Цитата(Гость сочувствующий @ 29.12.2011, 20:10) *
Да мне-то и требуется ссылка на документ, где прописано запрещение использования в в стояке электроснабжения системы PEN?

http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts
Введите Р 50571.1 , сосчитайте примерчик..
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 29.12.2011, 18:46) *
1. И что "да". Вопрос конкретный, как называется проводник сочетающий две функции, N и РЕ ? Назовите вслух.
2. Так вот в тех, в которых "раньше можно было", до реконструкции системы заземления отменена существующая система заземления ?
Необходимость переустройства СЗ = немедленное переименование существующих PENов (и РЕ соответственно) в эNы ?
Вы безнадежно отстали icon_lol.gif все давно перекрашено на голубое (у Ink-а точно icon_wink.gif
А потому отныне и существующие PENы переименованы в эNы. (правда подтверждения этому в ГОСТ нет)

Олег, а Вы не пробовали сдать экзамены системе "Олимп"? Заранее предупреждаю, формулировки относительно системы заземления, остались старые, как в ПУЭ седьмого издания, сдавал (27.12.2011).
Гость сочувствующий
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:49) *
Гость сочувствующий, ТЫНЦ Здесь ранее указывался и пункт.
Олега, 1 PEN и что?
2 Все закономерно, сначала зануляли на ноль, потом на PEN, потом PEN увеличили, теперь PEN в стояке запрещен.
И переименовывать ни чего не надо, в те времена им такие имена ни кто не давал.

Да мне-то и требуется ссылка на документ, где прописано запрещение использования в в стояке электроснабжения системы PEN?
с2н5он
"Олимп" я пробовал, порою такой бред
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 29.12.2011, 19:41) *
"Олимп" я пробовал, порою такой бред

А кто спорит, вопросы толковать можно и трояко и двояко, при вопросе инспектору энергонадзора был получен ответ: система сырая, требует доработки, а мы отдуваемся.
ink_elec
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.12.2011, 22:10) *
Да мне-то и требуется ссылка на документ, где прописано запрещение использования в в стояке электроснабжения системы PEN?
По слову ТЫНЦ щелкните. Или поиск Гост 50571.1-2009
Или http://www.electrik.org/forum/redirect.php...%2050571.1-2009

Гость сочувствующий
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 19:51) *
По слову ТЫНЦ щелкните. Или поиск Гост 50571.1-2009
Или http://www.electrik.org/forum/redirect.php...%2050571.1-2009

Спасибо!
ktulu87
Неделю стираю, пока не убило, страху навели конечно, стараюсь соблюдать правила безопасности эксплуатации стиральной машиной, выключаю из розетки...но все же оставлю как есть...
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.12.2011, 19:36) *
..формулировки относительно системы заземления, остались старые, как в ПУЭ седьмого издания..

А должны бы соответствовать ПУЭ восьмого? icon_confused.gif
Что на Ваш взгляд сильно изменилось в системах заземления?

Цитата(ktulu87 @ 29.12.2011, 21:49) *
пока не убило..
.но все же оставлю как есть...

Везунчик наш, ..пользуйте на здоровье, покуда оно есть.
Не понятно все ж - про квартиру распросил - проводку не сменил, то же со СМ - все одно сделал через жопу.
Смысл выпаса на форуме не объясните?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.