ink_elec
Цитата(Олега @ 29.12.2011, 22:22) *
будет выполнять защитную функцию вплоть до реконструкции.
О запрете 4Х проводного стояка уже давно отражено в ПУЭ 7. Речь идет о другом. icon_wink.gif
Гость незваный
Цитата(ktulu87 @ 29.12.2011, 22:49) *
Неделю стираю, пока не убило, страху навели конечно, стараюсь соблюдать правила безопасности эксплуатации стиральной машиной, выключаю из розетки...но все же оставлю как есть...

ktulu87
Я в твоем случае сделал-бы немного иначе.
Дергать вилку - это угробить и вилку и розетку в кратчайшие сроки.
Купи удлиннитель с выключателем и пользуйся стиралкой, не выдергивая вилку, а выключая питание на удлиннителе.

Не стоит благодарности,
а деньги занеси.
Олега
цитата Олега "..будет выполнять защитную функцию вплоть до реконструкции"
Цитата(ink_elec @ 30.12.2011, 0:25) *
1. О запрете 4Х проводного стояка уже давно отражено в ПУЭ 7.
2. Речь идет о другом. icon_wink.gif

1. И что? Там что-нибудь про переход PENа в состояние N ? PEN лишен права выполнять защитную функцию?
Может быть что-то о применении ПУЭ стоит прочесть?
2. Что ж умалчиваете, о чем там идет речь ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 30.12.2011, 11:41) *
PEN лишен права выполнять защитную функцию?
Что ж умалчиваете, о чем там идет речь ?
Где сказано, что разрешено, есть запрет.
ГОСТ Р 50571.1-2009.
312.2.1 Системы TN
...
- система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых зданий запрещено применять PEN-проводники.
Олега
Цитата(ink_elec @ 30.12.2011, 9:25) *
Где сказано, что разрешено, есть запрет.
ГОСТ Р 50571.1-2009.
312.2.1 Системы TN
...
- система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых зданий запрещено применять PEN-проводники.

Да сколько ж можно мусолить одну и ту же выдержку?
1.2009
"Стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку.." - надеюсь, последовательность действий объяснения не требует.
"Стандарт устанавливает основные положения, применение которых при проектировании электроустановок напряжением до 1000 В … обеспечивает.."
"Электроустановка должна быть спроектирована и выполнена при монтаже так…"
Безусловно все осмотрится, спроектируется и смонтируется. В одну секунду все системы заземления в жилых домах РФ будут реконструированы? Похоже теряете чувство реальности.
запрещено применять PEN-проводники. - скажите конкретно, предлагаете быренько по-отрезать их все нахрен в существующем жилом фонде или нажать кнопку "реконструкция"?
savelij®
Итак, учитывая, что в этой теме перевалили через "юбилейное" сообщение, а сторонники "обрезания" функциональных возможностей старых систем продолжают упорно применять новые нормы к действующим установкам (уж и не сосчитать сколько раз упомянут ГОСТ 1.2009...), посовещавшись, я решил тему прикрыть...
Если есть иные мнения, пишите в личку... через год откроем. icon_wink.gif