Цитата(ink_elec @ 30.12.2011, 9:25)

Где сказано, что разрешено, есть запрет.
ГОСТ Р 50571.1-2009.
312.2.1 Системы TN
...
- система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых зданий запрещено применять PEN-проводники.
Да сколько ж можно мусолить одну и ту же выдержку?
1.2009
"Стандарт распространяется на
проектирование, монтаж и проверку.." - надеюсь, последовательность действий объяснения не требует.
"Стандарт устанавливает основные положения, применение которых
при проектировании электроустановок напряжением до 1000 В … обеспечивает.."
"Электроустановка должна быть
спроектирована и выполнена при монтаже так…"
Безусловно все осмотрится, спроектируется и смонтируется. В одну секунду все системы заземления в жилых домах РФ будут реконструированы? Похоже теряете чувство реальности.
запрещено применять PEN-проводники. - скажите конкретно, предлагаете быренько по-отрезать их все нахрен в существующем жилом фонде или нажать кнопку "реконструкция"?