PassionPlay
Подскажите, как расчитать потребляемую мощность из сети, если дана Рном=5.5 кВт? Вроде как мужно номинальную разделить на кпд?
ElectroShoker
тоесть нужно рассчитать полную мощность, активную+реактивную? тогда нужно знать cos фи. что ещё дано в задаче? о каком приборе идёт речь?
вообще мощность, потребляемую из сети рассчитать не так просто, тем более она может быть разной, в зависимости от режима работы устройства. Возьмём, например, дрель. мощность, которую она будет потреблять из сети, зависит от выбранной скорости вращения, от диаметра сверла, от плотности и вязкости материала, который сверлим, от температуры окружающей среды и других факторов. поэтому рассчитать так просто потребляемую мощность нельзя.
Слава
Номинальную умножить на коэффициент спроса.
с2н5он
5,5 это мощность чего? одного оборудования или нескольких?
DronXP
Цитата(Слава @ 9.12.2011, 3:53) *
Номинальную умножить на коэффициент спроса.

поддерживаю. Это самый логичный способ. Например в "Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения" табл. 6.3. указаны следующие значения коэффициента спроса:

Оборудование--------------------------------------------¦Коэффициент спроса ¦

¦трансформаторы -------------------------------------------- ¦0,5 - 0,8 ¦
¦вентиляторы, дымососы ------------------------------------¦0,95 ¦
¦питатели-------------------------------------------------------¦0,65 - 0,7 ¦
¦шнеки, механические топки, элеваторы------------------¦0,75 - 0,8 ¦
¦вакуум-насосы -----------------------------------------------¦0,7 - 0,9 ¦
¦насосы сетевые, питательные------------------------------¦0,8 ¦
¦компрессоры--------------------------------------------------¦0,5 - 0,8 ¦
¦кранбалки, тельферы, тали, лифты------------------------¦0,2 - 0,5 ¦
¦сварочные трансформаторы --------------------------------¦0,3 - 0,35 ¦
¦сантехнические вентиляторы-------------------------------¦0,65 - 0,75 ¦
¦насосы в тепловых пунктах---------------------------------¦0,8 ¦
¦конвейеры легкие (до 10 кВт)------------------------------¦0,65 - 0,7 ¦
¦скреперные лебедки ----------------------------------------¦0,35 - 0,5 ¦
¦скиповые подъемники---------------------------------------¦0,3 ¦
¦дробилки молотковые--------------------------------------- ¦0,7 - 0,9 ¦


А что у вас за оборудование, мы пока не знаем.
с2н5он
вопрос был про потребляемую мощность, а не мощность для выбора транса, кабеля и т.д.
scasi
Цитата(PassionPlay @ 8.12.2011, 22:22) *
Подскажите, как расчитать потребляемую мощность из сети, если дана Рном=5.5 кВт? Вроде как мужно номинальную разделить на кпд?

Вопрос поставлен не правильно. Для расчета потребляемой мощности нужно знать: номинальную мощность, тип оборудования, номинальное напряжение, коэф-т мощности!