Подскажите, как расчитать потребляемую мощность из сети, если дана Рном=5.5 кВт? Вроде как мужно номинальную разделить на кпд?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElectroShoker
сообщение 8.12.2011, 20:31
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 25261



тоесть нужно рассчитать полную мощность, активную+реактивную? тогда нужно знать cos фи. что ещё дано в задаче? о каком приборе идёт речь?
вообще мощность, потребляемую из сети рассчитать не так просто, тем более она может быть разной, в зависимости от режима работы устройства. Возьмём, например, дрель. мощность, которую она будет потреблять из сети, зависит от выбранной скорости вращения, от диаметра сверла, от плотности и вязкости материала, который сверлим, от температуры окружающей среды и других факторов. поэтому рассчитать так просто потребляемую мощность нельзя.

Сообщение отредактировал ElectroShoker - 8.12.2011, 20:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 8.12.2011, 20:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Номинальную умножить на коэффициент спроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.12.2011, 22:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23124
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



5,5 это мощность чего? одного оборудования или нескольких?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DronXP
сообщение 9.12.2011, 1:04
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 202
Регистрация: 18.5.2010
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338



Цитата(Слава @ 9.12.2011, 3:53) *
Номинальную умножить на коэффициент спроса.

поддерживаю. Это самый логичный способ. Например в "Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения" табл. 6.3. указаны следующие значения коэффициента спроса:

Оборудование--------------------------------------------¦Коэффициент спроса ¦

¦трансформаторы -------------------------------------------- ¦0,5 - 0,8 ¦
¦вентиляторы, дымососы ------------------------------------¦0,95 ¦
¦питатели-------------------------------------------------------¦0,65 - 0,7 ¦
¦шнеки, механические топки, элеваторы------------------¦0,75 - 0,8 ¦
¦вакуум-насосы -----------------------------------------------¦0,7 - 0,9 ¦
¦насосы сетевые, питательные------------------------------¦0,8 ¦
¦компрессоры--------------------------------------------------¦0,5 - 0,8 ¦
¦кранбалки, тельферы, тали, лифты------------------------¦0,2 - 0,5 ¦
¦сварочные трансформаторы --------------------------------¦0,3 - 0,35 ¦
¦сантехнические вентиляторы-------------------------------¦0,65 - 0,75 ¦
¦насосы в тепловых пунктах---------------------------------¦0,8 ¦
¦конвейеры легкие (до 10 кВт)------------------------------¦0,65 - 0,7 ¦
¦скреперные лебедки ----------------------------------------¦0,35 - 0,5 ¦
¦скиповые подъемники---------------------------------------¦0,3 ¦
¦дробилки молотковые--------------------------------------- ¦0,7 - 0,9 ¦


А что у вас за оборудование, мы пока не знаем.

Сообщение отредактировал DronXP - 9.12.2011, 1:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.12.2011, 8:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23124
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос был про потребляемую мощность, а не мощность для выбора транса, кабеля и т.д.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 9.12.2011, 10:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(PassionPlay @ 8.12.2011, 22:22) *
Подскажите, как расчитать потребляемую мощность из сети, если дана Рном=5.5 кВт? Вроде как мужно номинальную разделить на кпд?

Вопрос поставлен не правильно. Для расчета потребляемой мощности нужно знать: номинальную мощность, тип оборудования, номинальное напряжение, коэф-т мощности!

Сообщение отредактировал scasi - 9.12.2011, 10:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 20:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены