Помогите кто может. Имеется квартира. Три зоны теплого (инфракрасного) пола.
Когда включаем одну зону, появляется напряжение на половой плитке (200В), на кранах воды и на светильниках, расположенных на балконе. Приглашал уже 3-х электриков. Вроде всё звонится, земля в норме. Вердикт электриков - никогда такого не видели. Уже не знаю что думать. Заказчик в шоке, я тоже.
Volt380
изоляция повреждена где-то, надо искать где и вскрывать.
RARPost
Блин, квартира уже готова к сдаче, сделана чистовая отделка... Грустно icon_sad.gif
Спасибо, что откликнулись.
с2н5он
что значит "всё звонится"?
RARPost
Электрик прозванивал линии (фаза, ноль, земля). Вроде КЗ не обнаружено.
Anatoli
прозвонить изоляцию кабеля магаомметром, либо промерять ток по фазе и по нулю нагревателя. И сменить электрика. Строители гдето долбонули кабель. Отключить и забыть про него, либо сменить.
RARPost
Спасибо. Я уже тоже думаю забыть про тёплый пол.
с2н5он
а без этой одной зоны не включить?
RARPost
Можно включить. Три зоны тёплого пола включаются независимо, отдельными линиями.
RARPost
Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову. Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит. Причем, через полчаса это явление исчезло. И еще, если один контакт прибора (прозвонки) кинуть на землю розетки в кухне, а другой контакт на половую плитку (на межплиточный шов), то есть цепь. Разве плитка проводит ток?
SerJant27
Цитата(RARPost @ 14.9.2011, 10:06) *
Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову. Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит. Причем, через полчаса это явление исчезло. И еще, если один контакт прибора (прозвонки) кинуть на землю розетки в кухне, а другой контакт на половую плитку (на межплиточный шов), то есть цепь. Разве плитка проводит ток?


1. Трубы металлические? Кран с чем имеет металлический контакт?
2. ИМеет смысл проверить сопротивление изоляции фаза-РЕ, мегаомметром.
RARPost
Стояки металлические. Разводка выполнена в пластике.
ink_elec
Цитата(RARPost @ 14.9.2011, 12:06) *
Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову. Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена.

Фазу с нолем могли перепутать местами. На вводе АВ 2Р или 1 полюсный? Исправный? УЗО не имеется? Дом новый (земля откуда)?
RARPost
На вводе трёхполюсный автомат на 63А. УЗО имеется. Земля из распред. щита на лестничной площадке, питание соответственно оттуда же.
ink_elec
Цитата(RARPost @ 14.9.2011, 13:06) *
Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит...

Цитата(RARPost @ 14.9.2011, 18:47) *
На вводе трёхполюсный автомат на 63А. УЗО имеется.

С чего вы взяли, что причина в ТП 1ой зоны?
Ulianovden
разберите выключатель на теплые полы может там напутано с подключением
Ulianovden
может рабочий ноль с зашитным заземлением перепутан
RARPost
Цитата(ink_elec @ 14.9.2011, 16:56) *
С чего вы взяли, что причина в ТП 1ой зоны?


Когда включаешь эту зону, появляются проблемы. В других зонах проблем нет.

Цитата(Ulianovden @ 15.9.2011, 6:33) *
разберите выключатель на теплые полы может там напутано с подключением


Электрик смотрел, подключено все правильно.


Есть еще один нюанс. Я общался со специалистами по инфракрасным полам, они сказали, что если был скачок напряжения, то защитная пленка на полах могла оплавиться, и тогда возникают всякого рода чудеса.

В квартире неоднократно менялись терморегуляторы теплого пола (перегорали по непонятным причинам), а однажды при мне перегорели все включенные лампочки, сразу. Электрик говорит: "В квартиру приходит 3 фазы, если где-то пропадает ноль, то в цепи квартиры будет не 220, а 380 вольт".

Может в этом вся причина?
Anatoli
спецыалисты по тёплым полам- это продавцы с супермаркета? Терморегуляторы выходят со строя по какой причине- перегорают контакты реле, ламается электроника, механическое повреждение регулятора.....?
RARPost
Перегорают контакты.
ink_elec
Цитата(RARPost @ 15.9.2011, 13:31) *
Когда включаешь эту зону, появляются проблемы. В других зонах проблем нет.

УЗО исправное, подключено правильно?
с2н5он
добавлю к вопросу УЗО на каждую линию?
RARPost
Извините что не отвечал. Был в Германии.

Узо на каждую линию. В итоге пришлось полностью отказаться от теплого пола. Линии откинуты, чудеса с электрикой исчезли. Жаль icon_sad.gif
с2н5он
а что мешает оставить исправные зоны?