Приветствую всех форумчан!
Помогите кто может. Имеется квартира. Три зоны теплого (инфракрасного) пола. Когда включаем одну зону, появляется напряжение на половой плитке (200В), на кранах воды и на светильниках, расположенных на балконе. Приглашал уже 3-х электриков. Вроде всё звонится, земля в норме. Вердикт электриков - никогда такого не видели. Уже не знаю что думать. Заказчик в шоке, я тоже. |
|
|
|
11.9.2011, 12:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
изоляция повреждена где-то, надо искать где и вскрывать.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
11.9.2011, 13:25
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24216 |
Блин, квартира уже готова к сдаче, сделана чистовая отделка... Грустно
Спасибо, что откликнулись. Сообщение отредактировал RARPost - 11.9.2011, 13:25 |
|
|
11.9.2011, 19:19
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что значит "всё звонится"?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
12.9.2011, 9:48
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24216 |
Электрик прозванивал линии (фаза, ноль, земля). Вроде КЗ не обнаружено.
|
|
|
12.9.2011, 9:58
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
прозвонить изоляцию кабеля магаомметром, либо промерять ток по фазе и по нулю нагревателя. И сменить электрика. Строители гдето долбонули кабель. Отключить и забыть про него, либо сменить.
|
|
|
12.9.2011, 10:35
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24216 |
Спасибо. Я уже тоже думаю забыть про тёплый пол.
|
|
|
|
12.9.2011, 10:49
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а без этой одной зоны не включить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.9.2011, 14:10
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24216 |
Можно включить. Три зоны тёплого пола включаются независимо, отдельными линиями.
|
|
|
14.9.2011, 9:06
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24216 |
Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову. Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит. Причем, через полчаса это явление исчезло. И еще, если один контакт прибора (прозвонки) кинуть на землю розетки в кухне, а другой контакт на половую плитку (на межплиточный шов), то есть цепь. Разве плитка проводит ток?
|
|
|
|
14.9.2011, 11:32
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову. Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит. Причем, через полчаса это явление исчезло. И еще, если один контакт прибора (прозвонки) кинуть на землю розетки в кухне, а другой контакт на половую плитку (на межплиточный шов), то есть цепь. Разве плитка проводит ток? 1. Трубы металлические? Кран с чем имеет металлический контакт? 2. ИМеет смысл проверить сопротивление изоляции фаза-РЕ, мегаомметром. |
|
|
14.9.2011, 12:00
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24216 |
Стояки металлические. Разводка выполнена в пластике.
|
|
|
14.9.2011, 13:59
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову. Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. Фазу с нолем могли перепутать местами. На вводе АВ 2Р или 1 полюсный? Исправный? УЗО не имеется? Дом новый (земля откуда)? Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 14:01 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
14.9.2011, 14:47
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24216 |
На вводе трёхполюсный автомат на 63А. УЗО имеется. Земля из распред. щита на лестничной площадке, питание соответственно оттуда же.
|
|
|
14.9.2011, 15:56
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит... На вводе трёхполюсный автомат на 63А. УЗО имеется. С чего вы взяли, что причина в ТП 1ой зоны? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
15.9.2011, 5:33
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
разберите выключатель на теплые полы может там напутано с подключением
|
|
|
15.9.2011, 8:01
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
может рабочий ноль с зашитным заземлением перепутан
|
|
|
15.9.2011, 9:31
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24216 |
С чего вы взяли, что причина в ТП 1ой зоны? Когда включаешь эту зону, появляются проблемы. В других зонах проблем нет. разберите выключатель на теплые полы может там напутано с подключением Электрик смотрел, подключено все правильно. Есть еще один нюанс. Я общался со специалистами по инфракрасным полам, они сказали, что если был скачок напряжения, то защитная пленка на полах могла оплавиться, и тогда возникают всякого рода чудеса. В квартире неоднократно менялись терморегуляторы теплого пола (перегорали по непонятным причинам), а однажды при мне перегорели все включенные лампочки, сразу. Электрик говорит: "В квартиру приходит 3 фазы, если где-то пропадает ноль, то в цепи квартиры будет не 220, а 380 вольт". Может в этом вся причина? |
|
|
15.9.2011, 9:41
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
спецыалисты по тёплым полам- это продавцы с супермаркета? Терморегуляторы выходят со строя по какой причине- перегорают контакты реле, ламается электроника, механическое повреждение регулятора.....?
|
|
|
15.9.2011, 10:11
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24216 |
Перегорают контакты.
|
|
|