Инфракрасные тёплые полы

RARPost
сообщение 11.9.2011, 9:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.9.2011
Пользователь №: 24216



Приветствую всех форумчан!

Помогите кто может. Имеется квартира. Три зоны теплого (инфракрасного) пола.
Когда включаем одну зону, появляется напряжение на половой плитке (200В), на кранах воды и на светильниках, расположенных на балконе. Приглашал уже 3-х электриков. Вроде всё звонится, земля в норме. Вердикт электриков - никогда такого не видели. Уже не знаю что думать. Заказчик в шоке, я тоже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.9.2011, 12:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



изоляция повреждена где-то, надо искать где и вскрывать.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RARPost
сообщение 11.9.2011, 13:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.9.2011
Пользователь №: 24216



Блин, квартира уже готова к сдаче, сделана чистовая отделка... Грустно icon_sad.gif
Спасибо, что откликнулись.

Сообщение отредактировал RARPost - 11.9.2011, 13:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.9.2011, 19:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что значит "всё звонится"?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RARPost
сообщение 12.9.2011, 9:48
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.9.2011
Пользователь №: 24216



Электрик прозванивал линии (фаза, ноль, земля). Вроде КЗ не обнаружено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 12.9.2011, 9:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



прозвонить изоляцию кабеля магаомметром, либо промерять ток по фазе и по нулю нагревателя. И сменить электрика. Строители гдето долбонули кабель. Отключить и забыть про него, либо сменить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RARPost
сообщение 12.9.2011, 10:35
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.9.2011
Пользователь №: 24216



Спасибо. Я уже тоже думаю забыть про тёплый пол.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.9.2011, 10:49
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а без этой одной зоны не включить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RARPost
сообщение 12.9.2011, 14:10
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.9.2011
Пользователь №: 24216



Можно включить. Три зоны тёплого пола включаются независимо, отдельными линиями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RARPost
сообщение 14.9.2011, 9:06
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.9.2011
Пользователь №: 24216



Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову. Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит. Причем, через полчаса это явление исчезло. И еще, если один контакт прибора (прозвонки) кинуть на землю розетки в кухне, а другой контакт на половую плитку (на межплиточный шов), то есть цепь. Разве плитка проводит ток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 14.9.2011, 11:32
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Цитата(RARPost @ 14.9.2011, 10:06) *
Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову. Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит. Причем, через полчаса это явление исчезло. И еще, если один контакт прибора (прозвонки) кинуть на землю розетки в кухне, а другой контакт на половую плитку (на межплиточный шов), то есть цепь. Разве плитка проводит ток?


1. Трубы металлические? Кран с чем имеет металлический контакт?
2. ИМеет смысл проверить сопротивление изоляции фаза-РЕ, мегаомметром.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RARPost
сообщение 14.9.2011, 12:00
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.9.2011
Пользователь №: 24216



Стояки металлические. Разводка выполнена в пластике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 13:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(RARPost @ 14.9.2011, 12:06) *
Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову. Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена.

Фазу с нолем могли перепутать местами. На вводе АВ 2Р или 1 полюсный? Исправный? УЗО не имеется? Дом новый (земля откуда)?

Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 14:01


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RARPost
сообщение 14.9.2011, 14:47
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.9.2011
Пользователь №: 24216



На вводе трёхполюсный автомат на 63А. УЗО имеется. Земля из распред. щита на лестничной площадке, питание соответственно оттуда же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 15:56
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(RARPost @ 14.9.2011, 13:06) *
Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит...

Цитата(RARPost @ 14.9.2011, 18:47) *
На вводе трёхполюсный автомат на 63А. УЗО имеется.

С чего вы взяли, что причина в ТП 1ой зоны?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 15.9.2011, 5:33
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



разберите выключатель на теплые полы может там напутано с подключением
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 15.9.2011, 8:01
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



может рабочий ноль с зашитным заземлением перепутан
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RARPost
сообщение 15.9.2011, 9:31
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.9.2011
Пользователь №: 24216



Цитата(ink_elec @ 14.9.2011, 16:56) *
С чего вы взяли, что причина в ТП 1ой зоны?


Когда включаешь эту зону, появляются проблемы. В других зонах проблем нет.

Цитата(Ulianovden @ 15.9.2011, 6:33) *
разберите выключатель на теплые полы может там напутано с подключением


Электрик смотрел, подключено все правильно.


Есть еще один нюанс. Я общался со специалистами по инфракрасным полам, они сказали, что если был скачок напряжения, то защитная пленка на полах могла оплавиться, и тогда возникают всякого рода чудеса.

В квартире неоднократно менялись терморегуляторы теплого пола (перегорали по непонятным причинам), а однажды при мне перегорели все включенные лампочки, сразу. Электрик говорит: "В квартиру приходит 3 фазы, если где-то пропадает ноль, то в цепи квартиры будет не 220, а 380 вольт".

Может в этом вся причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 15.9.2011, 9:41
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



спецыалисты по тёплым полам- это продавцы с супермаркета? Терморегуляторы выходят со строя по какой причине- перегорают контакты реле, ламается электроника, механическое повреждение регулятора.....?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RARPost
сообщение 15.9.2011, 10:11
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.9.2011
Пользователь №: 24216



Перегорают контакты.