Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажитье что за "зверь"
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость_Сергей_*
Здравствуйте.
Обнаружил в дачном доме перебои с электричеством, горит только одна лампа и то в пол-накала. На столбе от которого идет провод питающий дом появились четыре хреновины. Связяны ли они с перебоями?

Скажите что это, как называется и для чего прикреплено?
Спасибо
Сергей Владимирович
Это сжимы "орехи". Применяются для ответвления проводов.
Если контакт в них плохой, это может быть причиной падения напряжения.
Гость_Гость_Сергей_*_*
Цитата(Сергей Владимирович @ 5.9.2011, 23:05) *
Это сжимы "орехи". Применяются для ответвления проводов.
Если контакт в них плохой, это может быть причиной падения напряжения.

Председатель давно поговаривал об отключении электроэнергии, возможен ли такой вероломный способ? В доме отсутствует ноль и видимо дело в столбе (тесть электрик сказал).
haramamburu
Возможно что сгорел предохранитель по высокой стороне
Работник
Если бы Вас отключали, тогда восползовались комутационными аппаратами (выключателями) или при их отсутствии отсоединили провода от столба к вашему дому (фазу и нуль), а не только нулевой проводник как Вы предположили. Скорее всего пропал контакт, окислился. Нужно переподсоединить провода на опоре. Наверно у Вас медный кабель заходит в дом?
case69rus
у топикстартера в домик приходит 380? есть-ли еще отходящий провод на соседние дома? вызывает подозрения белый кабель- уж очень похож на ПВС. вызывет подозрение на второй фазе сверху накрутка провода 3-4 витка (между орехом и изолятором)
Anatoli
а на фига делать скрутку а после неё ставить орех? тоесть провод сначала накрутили, а затем разрезали и соеденили?
с2н5он
монтаж орехов в данном случае оригинален - сделать скрутку и поставить орех....молодцы icon_biggrin.gif
Volt380
председателю взятку орехами дали, так он не знает что теперь с ними делать, вот и лепят куда попало)))
Evdbor
Сжимы ответвительные "орехи" У870М У3, У859М У3 имеют категорию размещения по ГОСТ 15150-69 У3
У - для умеренного климата
Категория 3 – размещение в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий (в кирпичных или бетонных, в металлических помещениях с теплоизоляцией)
Для ВЛ требуются сжимы ответвительные категории 1. Размещение на открытом воздухе (наружной установки).
Сжимы "орехи" недопустимо использовать на открытом воздухе.
Гость_Паша_*
Цитата(Volt380 @ 6.9.2011, 17:15) *
председателю взятку орехами дали, так он не знает что теперь с ними делать, вот и лепят куда попало)))

Это точно! icon_biggrin.gif
Похоже они используются в качестве конекторов или для изоляции места раздела жилы от изоляции от внешних воздействий.
Volt380
скорее всего скрутки уже были, остались от ранее подключенной и потом откусаной линии. а орехами просто подключили новые провода к старым обрубкам. но всё равно бред))
sergey21
похоже медь и алюминий разделили.
элкъ
Цитата(Evdbor @ 6.9.2011, 18:46) *
Сжимы ответвительные "орехи" У870М У3, У859М У3 имеют категорию размещения по ГОСТ 15150-69 У3
У - для умеренного климата
Категория 3 – размещение в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий (в кирпичных или бетонных, в металлических помещениях с теплоизоляцией)
Для ВЛ требуются сжимы ответвительные категории 1. Размещение на открытом воздухе (наружной установки).
Сжимы "орехи" недопустимо использовать на открытом воздухе.

Evdbor почему нельзя использовать орехи на воздухе ?
Evdbor
Категория размещения сжимов "орехи" 3. Исполнения для умеренного климата
ГОСТ 15150-69 табл. 2.
Цитата
Определение категории 3.
Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)

Просто материалы и покрытие токоведущих частей не рассчитаны на эксплуатацию на открытом воздухе.
с2н5он
С 1 июля 2003 года до вступления в силу технических регламентов акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.