Здравствуйте.
Обнаружил в дачном доме перебои с электричеством, горит только одна лампа и то в пол-накала. На столбе от которого идет провод питающий дом появились четыре хреновины. Связяны ли они с перебоями?

Скажите что это, как называется и для чего прикреплено?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 5.9.2011, 23:05
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Это сжимы "орехи". Применяются для ответвления проводов.
Если контакт в них плохой, это может быть причиной падения напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гость_Сергей_*_*_*
сообщение 5.9.2011, 23:22
Сообщение #3





Гости






Цитата(Сергей Владимирович @ 5.9.2011, 23:05) *
Это сжимы "орехи". Применяются для ответвления проводов.
Если контакт в них плохой, это может быть причиной падения напряжения.

Председатель давно поговаривал об отключении электроэнергии, возможен ли такой вероломный способ? В доме отсутствует ноль и видимо дело в столбе (тесть электрик сказал).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.9.2011, 7:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Возможно что сгорел предохранитель по высокой стороне


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.9.2011, 7:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Если бы Вас отключали, тогда восползовались комутационными аппаратами (выключателями) или при их отсутствии отсоединили провода от столба к вашему дому (фазу и нуль), а не только нулевой проводник как Вы предположили. Скорее всего пропал контакт, окислился. Нужно переподсоединить провода на опоре. Наверно у Вас медный кабель заходит в дом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 6.9.2011, 9:29
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



у топикстартера в домик приходит 380? есть-ли еще отходящий провод на соседние дома? вызывает подозрения белый кабель- уж очень похож на ПВС. вызывет подозрение на второй фазе сверху накрутка провода 3-4 витка (между орехом и изолятором)


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 6.9.2011, 15:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



а на фига делать скрутку а после неё ставить орех? тоесть провод сначала накрутили, а затем разрезали и соеденили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.9.2011, 15:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23138
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



монтаж орехов в данном случае оригинален - сделать скрутку и поставить орех....молодцы icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 6.9.2011, 17:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



председателю взятку орехами дали, так он не знает что теперь с ними делать, вот и лепят куда попало)))


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evdbor
сообщение 6.9.2011, 17:46
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 10.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11618



Сжимы ответвительные "орехи" У870М У3, У859М У3 имеют категорию размещения по ГОСТ 15150-69 У3
У - для умеренного климата
Категория 3 – размещение в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий (в кирпичных или бетонных, в металлических помещениях с теплоизоляцией)
Для ВЛ требуются сжимы ответвительные категории 1. Размещение на открытом воздухе (наружной установки).
Сжимы "орехи" недопустимо использовать на открытом воздухе.

Сообщение отредактировал Evdbor - 6.9.2011, 17:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Паша_*_*
сообщение 7.9.2011, 7:29
Сообщение #11





Гости






Цитата(Volt380 @ 6.9.2011, 17:15) *
председателю взятку орехами дали, так он не знает что теперь с ними делать, вот и лепят куда попало)))

Это точно! icon_biggrin.gif
Похоже они используются в качестве конекторов или для изоляции места раздела жилы от изоляции от внешних воздействий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 7.9.2011, 8:29
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



скорее всего скрутки уже были, остались от ранее подключенной и потом откусаной линии. а орехами просто подключили новые провода к старым обрубкам. но всё равно бред))


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey21
сообщение 7.9.2011, 13:34
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 17.11.2010
Из: России
Пользователь №: 20285



похоже медь и алюминий разделили.


--------------------
предположение сестра всех ошибок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 7.9.2011, 18:19
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 513
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Evdbor @ 6.9.2011, 18:46) *
Сжимы ответвительные "орехи" У870М У3, У859М У3 имеют категорию размещения по ГОСТ 15150-69 У3
У - для умеренного климата
Категория 3 – размещение в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий (в кирпичных или бетонных, в металлических помещениях с теплоизоляцией)
Для ВЛ требуются сжимы ответвительные категории 1. Размещение на открытом воздухе (наружной установки).
Сжимы "орехи" недопустимо использовать на открытом воздухе.

Evdbor почему нельзя использовать орехи на воздухе ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evdbor
сообщение 7.9.2011, 21:46
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 10.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11618



Категория размещения сжимов "орехи" 3. Исполнения для умеренного климата
ГОСТ 15150-69 табл. 2.
Цитата
Определение категории 3.
Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)

Просто материалы и покрытие токоведущих частей не рассчитаны на эксплуатацию на открытом воздухе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.9.2011, 22:26
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23138
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



С 1 июля 2003 года до вступления в силу технических регламентов акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы