Цитата(savelij® @ 1.9.2011, 4:54)

Учитывая трёхфазный ввод, можно ли предположить, что квартира в новострое?
Вы правы
Цитата(savelij® @ 1.9.2011, 4:54)

Счётчик и АВ 40А 3п в ЩЭ от застройщика?
Опять в точку!
Цитата(savelij® @ 1.9.2011, 4:54)

Далее по схеме.
УЗО на розеточные группы надо ставить не 0,3А, а 0,03А.
Как правило, внутри щитка разводка делается проводом, а не кабелем.
На освещение ставить УЗО нет особой необходимости, но и не возбраняется. Но если уж ставите, то ставьте на 0,03А.
Автомат на плиту, коль только 2 фазы, можно поставить 25А 2п.
ЗЫ. Качество картинки оставляет желать лучшего... не у всех зрение
1. 
Спасибо, Savelij®, принято!
Цитата(belok5 @ 1.9.2011, 21:35)

а для чего у вас реле контроля напряжения? просто показывать?
belok5, Вы имели ввиду, что если дом с РЕ-проводником, то реле напряжения не нужно?!
Цитата(belok5 @ 1.9.2011, 21:35)

почему дифф на холодильник не после вводного, а в параллель?
Что бы уезжая, например, в отпуск, выключить все, кроме холодильника.
Цитата(belok5 @ 1.9.2011, 21:35)

и еще - вы как планируете объединять группы перед вводом в УЗО? чисто физически?
Так как это раздел форума для чайников, спрошу: это вопрос с подтекстом или Вы сами не знаете?