Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу Вас покритиковать схему электрощита квартиры (3 комнаты + 2 санузла) Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 36 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38. Заранее благодарен Всем, кто откликнется! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Учитывая трёхфазный ввод, можно ли предположить, что квартира в новострое?
Счётчик и АВ 40А 3п в ЩЭ от застройщика? Далее по схеме. УЗО на розеточные группы надо ставить не 0,3А, а 0,03А. Как правило, внутри щитка разводка делается проводом, а не кабелем. На освещение ставить УЗО нет особой необходимости, но и не возбраняется. Но если уж ставите, то ставьте на 0,03А. Автомат на плиту, коль только 2 фазы, можно поставить 25А 2п. ЗЫ. Качество картинки оставляет желать лучшего... не у всех зрение 1. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
ВВодной автомат - ампер так на 50, чисто селективности ради, да и второй всё таки с В на С поменять.
Сообщение отредактировал Мидведь - 2.9.2011, 8:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а для чего у вас реле контроля напряжения? просто показывать?
почему дифф на холодильник не после вводного, а в параллель? и еще - вы как планируете объединять группы перед вводом в УЗО? чисто физически? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А почему вводные автоматы дублируются? Там на вводе в квартиру ставится рубильник, т.к. автомату в конце линии абсолютно нечего защищать.
Далее, если мне надо поменять дифф на холодильнике, то я не смогу сделать это безопасно, т.к. я никак не могу снять напряжение с него для безопасной работы. Значит, запитываем с рубильника. Потом, что за варочная поверхность? Они бывают либо 1-фазные, либо 3-фазные. Так что тяните 3 фазы и обязательно дайте ей УЗО. А вот цепям освещения УЗО нафиг не нужно за исключением санузлов. Так что вы перегруппируйте и на УЗО поставьте только освещение санузлов и прочих влажных помещений, а остальным светильникам УЗО не надо. И в санузлах лучше вообще использовать 12 вольт, спокойнее будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Потом, что за варочная поверхность? Они бывают либо 1-фазные, либо 3-фазные. Так что тяните 3 фазы и обязательно дайте ей УЗО. 1. Варочные поверхности чаще встречаются с однофазным или 2х фазным подключением (не путать с плитой или зависимым комплектом)2. Для стационарного оборудования УЗО не обязательно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_* |
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
1. Варочные поверхности чаще встречаются с однофазным или 2х фазным подключением (не путать с плитой или зависимым комплектом) Ну значит в моей стране не распространены. Она чтоли переключается с фазного на линейное напряжение? Но это тогда получается верное убийство нагревательных элементов. Цитата 2. Для стационарного оборудования УЗО не обязательно. А вот тут не соглашусь. Во-первых, если будет утечка 50мА, то 40-амперный автомат не вышибет, а вот счётчик будет исправно считывать эту утечку. Ну и во-вторых, если сосед случайно просверлит жёлто-зелёный провод, то тогда ничего не будет защищать от фазы на корпусе. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 24117 ![]() |
Учитывая трёхфазный ввод, можно ли предположить, что квартира в новострое? Вы правы ![]() Счётчик и АВ 40А 3п в ЩЭ от застройщика? Опять в точку! Далее по схеме. УЗО на розеточные группы надо ставить не 0,3А, а 0,03А. Как правило, внутри щитка разводка делается проводом, а не кабелем. На освещение ставить УЗО нет особой необходимости, но и не возбраняется. Но если уж ставите, то ставьте на 0,03А. Автомат на плиту, коль только 2 фазы, можно поставить 25А 2п. ЗЫ. Качество картинки оставляет желать лучшего... не у всех зрение 1. ![]() Спасибо, Savelij®, принято! а для чего у вас реле контроля напряжения? просто показывать? ![]() belok5, Вы имели ввиду, что если дом с РЕ-проводником, то реле напряжения не нужно?! почему дифф на холодильник не после вводного, а в параллель? Что бы уезжая, например, в отпуск, выключить все, кроме холодильника. и еще - вы как планируете объединять группы перед вводом в УЗО? чисто физически? Так как это раздел форума для чайников, спрошу: это вопрос с подтекстом или Вы сами не знаете? ![]() Сообщение отредактировал jkl - 2.9.2011, 14:13 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
когда уезжаете, то можно выключить групповые автоматы и оставить включенным холодильник, а вот вводный устанавливается для других целей
да, и замените вводный автомат рубильником |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 24117 ![]() |
Ок, принято! Спасибо!
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
подождите минут 30-40, я вам более грамотную схему нарисую
кстати, вы уверены в мощности духового шкафа? я обычно на них ставлю 3х10 или даже 3х16, а у вас 2 киловатт хватает |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 24117 ![]() |
??? Духовой шкаф на 3,5 кВт, автомат на 16 А. Духовка независима от варочной.
Сообщение отредактировал jkl - 2.9.2011, 15:50 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 24117 ![]() |
Спасибо!
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 24117 ![]() |
Гость_Дмитрий_*, спасибо!
Сажусь изучать! |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
belok5, Вы имели ввиду, что если дом с РЕ-проводником, то реле напряжения не нужно?! Что бы уезжая, например, в отпуск, выключить все, кроме холодильника. Так как это раздел форума для чайников, спрошу: это вопрос с подтекстом или Вы сами не знаете? ![]() реле напряжения ставится для того, чтобы управлять контакторами. в противном случае вам просто достаточно вольтметра. почему нельзя не выключать вводной автомат, а просто отрубить все остальные автоматы? тут я с распростертой душой, а мне так прям хохочут в лицо ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.8.2011 Из: Украина Пользователь №: 24072 ![]() |
Т.е., если я Вас правильно понял, реле напряжение нужно брать 3фазное?
Извините, корректирую исходные данные - щиток на 36 модулей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
разумеется. хотя, с другой стороны, раз нет у вас трехфазной нагрузки, то действительно можно и 3 однофазных
останется только вопрос реализации. вы хотите при выходе за допустимые параметры отрубать питание? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |