Стомат.клиника расположилась в помещении бывш.квартиры, переведенной в нежилое помещение.
Здание новое, снабжение до ГРЩ обеспечивает 2-ю категорию. Для здания.
Вызывает, как и прежде, сомнение по обеспечению категории для Потребителя "клиника". Потребитель в Потребителе, блин.
Предлагаю Заказчику две КЛ с разных секций по подвалу и ручное (при желании - автоматическое) переключение на вводе в помещение клиники (50-60м от ГРЩ).
С одной стороны все электроприемники после "креста" официально уже во второй категории. Получается вроде "навяливаю" лишнее.
С другой - сидеть с открытым недоделанным ртом и ждать жилконторского электрика можно весьма долго. ГОСТ28 четко не трактует, относя стоматологов к первой группе и уравнивая с "процедурным кабинетом" по классу безопасности получаем (таб.В1) расплывчатое "от 0,5с до 15 и более". Однако в стоматологии случаются довольно сложные вмешательства непосредственно в организм. И тут АВР не помешал бы. А его уж точно не установишь без пары КЛ до помещения клиники.
Кто чего думает?
{Прошу вопросы техн.резервирования и ИБП здесь не рассматривать, все-таки два независимых ввода в здании есть, грех не попользовать. А ИБП м.б., но уже небольшой.}