Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


maxim099
Привет всем. Такой у меня вопрос. Вобщем сделал перемычку в розетке от нуля на землю (в квартиру не приходит заземляющий проводник) для того чтобы корпус компьютера был заземлен (а то бьет иногда). Есть ли в таком заземлении какая-нибудь опасность? Что будет, если вдруг пропадет ноль? правда ли что фаза может оказаться на корпусе компютера и если да то каким образом?
n00b
мне лень объяснять почему, гугл тебе в помощь , но перемычку советую убрать как можно скорее
savelij®
Цитата(maxim099 @ 13.4.2011, 17:03) *
Что будет, если вдруг пропадет ноль? правда ли что фаза может оказаться на корпусе компютера и если да то каким образом?

Если пропадёт ноль, то фаза через внутренние цепи компьютера попадёт на нулевой провод шнурка питания, а значит и на розетку, а оттуда на корпус. Последствия могут оказаться печальными... grobovschik.gif

Цитата(n00b @ 13.4.2011, 17:43) *
мне лень объяснять почему...
Тогда не стоит заглядывать в раздел для чайников.
Михаил Ник...
Перемычку лучше убрать. Заземление отдельным проводом тянуть надо в щитке на корпус посадить.
maxim099
Всем спасибо за ответы!
n00b
savelij®,
Ну я же направил его на хороший сайт, который ему точно поможет разобраться самому в этом деле.
с2н5он
и где этот сайт куда отправили? гугль?
n00b
с2н5он,
да, гугл, ещё яндекс есть.
haramamburu
Цитата(Михаил Ник... @ 13.4.2011, 18:35) *
Перемычку лучше убрать. Заземление отдельным проводом тянуть надо в щитке на корпус посадить.

"Иногда" или "чаще" - это не лучше (но лучше перемычки) icon_smile.gif
n00b
Забейте во дворе пару арматурин в землю и подключайте заземление к ним.
Гость
Цитата(n00b @ 15.4.2011, 15:00) *
Забейте во дворе пару арматурин в землю и подключайте заземление к ним.

Может правила немного изучите, чем глупость советовать
Z.SerVal
Цитата(n00b @ 15.4.2011, 14:34) *
с2н5он,
да, гугл, ещё яндекс есть.

А есчо однокласники.... fun.gif
n00b
Цитата(Гость @ 15.4.2011, 22:57) *
Может правила немного изучите, чем глупость советовать


У вас проблемы с распознаванием сарказма?
Костян челябинский
Цитата(n00b @ 18.4.2011, 15:22) *
У вас проблемы с распознаванием сарказма?

Здесь чайники пасутся, о сарказме отдельную отмашку давать надо, они же и за чистую монету принять могут
Гость
Цитата(n00b @ 18.4.2011, 13:22) *
У вас проблемы с распознаванием сарказма?

Не увидел саркастической гримасы на вашем лице. В следующий раз потрудитесь вставить колобка с соответствующим выражением лица, что бы понятно стало.
Volt380
Вот тоже не знаю что делать... на работе сэс требует заземлить компы (говорит превышение напряженности эл. поля в помещениии), а заземлять то мне их не чем! тянуть землю со щитовой - очень далеко, от корпуса ближайшего щитка - тоже не близко, тем более скоро кап ремонт здания и всю проводку заменят. Вот думаю вопреки правилам всунуть перемычку... и не хочется, а другого рационального выхода не вижу..
belok5
и будут биться у вас компы, причем нехило
Volt380
Цитата(belok5 @ 20.4.2011, 8:15) *
и будут биться у вас компы, причем нехило

поясните почему, если я подсоединяю земляной контакт розетки к нулевому проводу, который по сути является PEN, т.к. система старая TN-C.. согласен - опасно - в аварийной ситуации (при обрыве нуля) корпуса оказываются под напряжением сети, но в штатном режиме то работать всё будет!
с2н5он
Цитата(Volt380 @ 20.4.2011, 7:44) *
на работе сэс требует заземлить компы (говорит превышение напряженности эл. поля в помещениии

у Вас проводились замеры?
Volt380
Цитата(с2н5он @ 20.4.2011, 13:25) *
у Вас проводились замеры?

ага..
belok5
всегда где-то что-то плохо по контактам нуля, и пробивать будет. при этом у вас просто все корпусы будут иметь один потенциал, а батарея, например, возможно другой - путь нуля неблизкий, все в дороге случается.
про аварийный режим вообще молчу, подсудное дело возможно
haramamburu
Цитата(Volt380 @ 20.4.2011, 13:07) *
поясните почему, если я подсоединяю земляной контакт розетки к нулевому проводу, который по сути является PEN, т.к. система старая TN-C.. согласен - опасно - в аварийной ситуации (при обрыве нуля) корпуса оказываются под напряжением сети, но в штатном режиме то работать всё будет!

По поводу перемычки в розетке -лажа!!! - Все что было - да, но вводимые после ПУЭ6 - точно фиг такое не проскочит.

Итого: есть и имею несколько школ, где сей вопрос был решен несколько не кординально - был сделан "треугольник" земли , далее в "нуль", при этом в конкретном кабинете 3х фазный ввод , но PEN - ом даже близко не пахнет... претензий нет! АВ только на 3Р, жесть - но... просят только замеры "земли"
Volt380
Цитата(haramamburu @ 20.4.2011, 19:50) *
По поводу перемычки в розетке -лажа!!!

ну, лажа/нелажа, но помоему лучше чем на батарею.
Гость
Цитата(Volt380 @ 20.4.2011, 21:20) *
ну, лажа/нелажа, но помоему лучше чем на батарею.

С такими рассуждениями можно вместо предохранителей проволоки насовать, это лучше чем металлический пруток. Не забывайте старинную национальную особенность: нет ничего более постоянного чем временное. Е сли заботитеь о безопасности персонала, не пожалейте несколько десятков метров провода и протяните РЕ от щита
элкъ
Цитата(Volt380 @ 20.4.2011, 7:44) *
Вот тоже не знаю что делать... на работе сэс требует заземлить компы (говорит превышение напряженности эл. поля в помещениии), а заземлять то мне их не чем! тянуть землю со щитовой - очень далеко, от корпуса ближайшего щитка - тоже не близко, тем более скоро кап ремонт здания и всю проводку заменят. Вот думаю вопреки правилам всунуть перемычку... и не хочется, а другого рационального выхода не вижу..
да пошлите нах эту сэс ИМХО лучше заплатить штраф сэсу чем насувать перемычек и ждать что кого нибудь убьёт, ну на самом деле опасно же .
Volt380
Цитата(Гость @ 20.4.2011, 22:06) *
С такими рассуждениями можно вместо предохранителей проволоки насовать, это лучше чем металлический пруток.

моожно icon_biggrin.gif
Цитата(Гость @ 20.4.2011, 22:06) *
Не забывайте старинную национальную особенность: нет ничего более постоянного чем временное. Е сли заботитеь о безопасности персонала, не пожалейте несколько десятков метров провода и протяните РЕ от щита

в том то и дело, что временно, в течении года ожидается капремонт. если бы не ремонт, я затеял бы конечно замену всей проводки...
Костян челябинский
Цитата(элкъ @ 21.4.2011, 10:00) *
да пошлите нах эту сэс ИМХО лучше заплатить штраф сэсу чем насувать перемычек и ждать что кого нибудь убьёт, ну на самом деле опасно же .

Или напишите письмо в эту СЭС типа "В таком то месяце намечена реконструкция системы ЭС здания, при которой и будет выполнено предписание, а до тех пор просим не применять санкции и т.д. и т.п."
Volt380
короче, ставлю перемычки, а как комиссия замеры проведёт, поснимаю..
Костян челябинский
Цитата(Volt380 @ 21.4.2011, 10:18) *
короче, ставлю перемычки, а как комиссия замеры проведёт, поснимаю..

Да ну нах, лучше письмо, они обязаны на него ответить, и по моему опыту, чаще всего в этих случаях ответы положительные. Многие из инспекторов из различных проверяющих организаций часто мне говорили примерно следующее: "Вы не скрывайтесь от нас, разговаривайте с нами, ведите переписку, объясняйте свою позицию и, скорее всего, мы пойдем вам навстречу"
элкъ
Цитата(Volt380 @ 21.4.2011, 8:18) *
короче, ставлю перемычки, а как комиссия замеры проведёт, поснимаю..
да вы батенька маньяк ))
с2н5он
обычная практика icon_wink.gif
Volt380
Цитата(Костян челябинский @ 21.4.2011, 9:28) *
Да ну нах, лучше письмо, они обязаны на него ответить, и по моему опыту, чаще всего в этих случаях ответы положительные. Многие из инспекторов из различных проверяющих организаций часто мне говорили примерно следующее: "Вы не скрывайтесь от нас, разговаривайте с нами, ведите переписку, объясняйте свою позицию и, скорее всего, мы пойдем вам навстречу"

какое письмо?? типа разрешите нарушить? мы уже стояли закрытыми по решению суда из-за противопожарных нарушений, ну и что что система дымоудаления не предусмотрена проектом здания, нету - значит нарушение..
Sam
Цитата(Volt380 @ 21.4.2011, 9:18) *
короче, ставлю перемычки, а как комиссия замеры проведёт, поснимаю..

месье знает толк в извращениях.
перемычку делать нельзя. рабочий и защитный нули должны разделяться. причины указаны выше. подобная самодеятельность неуместна. или пишите письмо о том что все будет исправлено при капитальном ремонте. либо тяните еще провод. там же нужен о ПВ3 1х4(6) он стоит рублей 5-6 за метр. чай не раззоритесь.
Костян челябинский
Цитата(Volt380 @ 22.4.2011, 9:42) *
какое письмо?? типа разрешите нарушить? мы уже стояли закрытыми по решению суда из-за противопожарных нарушений, ну и что что система дымоудаления не предусмотрена проектом здания, нету - значит нарушение..

Не типа разрешите нарушить, а типа разрешите немного отложить исполнение предписаний до капремонта, а еще приложить готовый проект по капремонту и еще какие нибудь документы, подтверждающие, что вы серьезно намерены этот капремонт выполнить. Договор на эл. монтаж, что ли.

Кстати, а почему СЭС решила бороться с излучением именно заземлением корпусов? Или это ваше решение?
Volt380
нет, это их совет. типа у тех у кого компы заземлены - всё нормально. а какие ещё способы решения этой проблемы есть?