Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_maxim099_*
сообщение 13.4.2011, 16:03
Сообщение #1





Гости






Привет всем. Такой у меня вопрос. Вобщем сделал перемычку в розетке от нуля на землю (в квартиру не приходит заземляющий проводник) для того чтобы корпус компьютера был заземлен (а то бьет иногда). Есть ли в таком заземлении какая-нибудь опасность? Что будет, если вдруг пропадет ноль? правда ли что фаза может оказаться на корпусе компютера и если да то каким образом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n00b
сообщение 13.4.2011, 16:43
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20680



мне лень объяснять почему, гугл тебе в помощь , но перемычку советую убрать как можно скорее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.4.2011, 18:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(maxim099 @ 13.4.2011, 17:03) *
Что будет, если вдруг пропадет ноль? правда ли что фаза может оказаться на корпусе компютера и если да то каким образом?

Если пропадёт ноль, то фаза через внутренние цепи компьютера попадёт на нулевой провод шнурка питания, а значит и на розетку, а оттуда на корпус. Последствия могут оказаться печальными... grobovschik.gif

Цитата(n00b @ 13.4.2011, 17:43) *
мне лень объяснять почему...
Тогда не стоит заглядывать в раздел для чайников.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 13.4.2011, 18:35
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Перемычку лучше убрать. Заземление отдельным проводом тянуть надо в щитке на корпус посадить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxim099_*
сообщение 13.4.2011, 21:39
Сообщение #5





Гости






Всем спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n00b
сообщение 14.4.2011, 10:06
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20680



savelij®,
Ну я же направил его на хороший сайт, который ему точно поможет разобраться самому в этом деле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.4.2011, 12:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и где этот сайт куда отправили? гугль?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n00b
сообщение 15.4.2011, 14:34
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20680



с2н5он,
да, гугл, ещё яндекс есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 15.4.2011, 14:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Михаил Ник... @ 13.4.2011, 18:35) *
Перемычку лучше убрать. Заземление отдельным проводом тянуть надо в щитке на корпус посадить.

"Иногда" или "чаще" - это не лучше (но лучше перемычки) icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n00b
сообщение 15.4.2011, 15:00
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20680



Забейте во дворе пару арматурин в землю и подключайте заземление к ним.

Сообщение отредактировал n00b - 15.4.2011, 15:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.4.2011, 21:57
Сообщение #11





Гости






Цитата(n00b @ 15.4.2011, 15:00) *
Забейте во дворе пару арматурин в землю и подключайте заземление к ним.

Может правила немного изучите, чем глупость советовать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 18.4.2011, 12:01
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(n00b @ 15.4.2011, 14:34) *
с2н5он,
да, гугл, ещё яндекс есть.

А есчо однокласники.... fun.gif


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n00b
сообщение 18.4.2011, 13:22
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20680



Цитата(Гость @ 15.4.2011, 22:57) *
Может правила немного изучите, чем глупость советовать


У вас проблемы с распознаванием сарказма?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2011, 13:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(n00b @ 18.4.2011, 15:22) *
У вас проблемы с распознаванием сарказма?

Здесь чайники пасутся, о сарказме отдельную отмашку давать надо, они же и за чистую монету принять могут


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.4.2011, 13:53
Сообщение #15





Гости






Цитата(n00b @ 18.4.2011, 13:22) *
У вас проблемы с распознаванием сарказма?

Не увидел саркастической гримасы на вашем лице. В следующий раз потрудитесь вставить колобка с соответствующим выражением лица, что бы понятно стало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.4.2011, 7:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Вот тоже не знаю что делать... на работе сэс требует заземлить компы (говорит превышение напряженности эл. поля в помещениии), а заземлять то мне их не чем! тянуть землю со щитовой - очень далеко, от корпуса ближайшего щитка - тоже не близко, тем более скоро кап ремонт здания и всю проводку заменят. Вот думаю вопреки правилам всунуть перемычку... и не хочется, а другого рационального выхода не вижу..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 20.4.2011, 8:15
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



и будут биться у вас компы, причем нехило
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.4.2011, 12:07
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(belok5 @ 20.4.2011, 8:15) *
и будут биться у вас компы, причем нехило

поясните почему, если я подсоединяю земляной контакт розетки к нулевому проводу, который по сути является PEN, т.к. система старая TN-C.. согласен - опасно - в аварийной ситуации (при обрыве нуля) корпуса оказываются под напряжением сети, но в штатном режиме то работать всё будет!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.4.2011, 12:25
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Volt380 @ 20.4.2011, 7:44) *
на работе сэс требует заземлить компы (говорит превышение напряженности эл. поля в помещениии

у Вас проводились замеры?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.4.2011, 12:50
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(с2н5он @ 20.4.2011, 13:25) *
у Вас проводились замеры?

ага..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 12:32