Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Перед летом надумал покупать кондиционер. Взяв консультацию в фирме, выяснилось, что лучше для кондиционера иметь отдельную розетку (свободной розетки нету). Появилась мысль, кинуть совсем отдельный провод на кондиционер, как на стиральную машину, и поставить на Диф-автомат. Поспрашивал у знающих людей, какой провод нужно использовать, посоветовали 3*2.5. Посмотрев на провод стиральной машины увидел разницу, провод стиральной машину гораздо тоньше чем 3*2.5. Вот вопрос, какой провод лучше использовать 3*2.5 или же купить точно такой же который стоит на стиральной машины?
P.S. Потребляемая мощность кондиционера (охлаждение/нагрев): 870/980кВт
Цитата(элкъ @ 16.3.2011, 21:03)

3*1,5мм2
хватит с головой
хватит - это понятно. только все же рекомендовано розеточные группы вести кабелем не меньше 2,5 мм2
savelij®
16.3.2011, 22:44
belok5, именно "рекомендовано", а минимально допустимо 3*1,5. А тут вообще речь о выделенной линии под конкретную нагрузку, а по сему запас не оправдан ни технически, ни экономически.
Цитата(Schulc @ 16.3.2011, 20:45)

P.S. Потребляемая мощность кондиционера (охлаждение/нагрев): 870/980кВт
весь населенный пункт охладить/нагреть надумали?
а по сути для кондея нужно брать полную мощность ВА, особливо при выборе автомата
Цитата(Volt380 @ 16.3.2011, 21:31)

хватит с головой
Хорошо, остановимся на 3*1,5мм2. А Диф-автомат на С16 достаточно?
А может 3*2.0мм2 поставит, ну так для надёжности?
Цитата
весь населенный пункт охладить/нагреть надумали? icon_wink.gif
а по сути для кондея нужно брать полную мощность ВА, особливо при выборе автомата
Ну так пишет производитель 870/980кВт и больше ничего
Цитата(Schulc @ 17.3.2011, 1:07)

Хорошо, остановимся на 3*1,5мм2. А Диф-автомат на С16 достаточно?
C16 многовато... С10 - самое то.
Цитата
А может 3*2.0мм2 поставит, ну так для надёжности?
3*2,0 не бывает. 3*2,5; 3*4; 3*6....
Цитата
Ну так пишет производитель 870/980кВт и больше ничего
Может
Вт всё же?
Так, с кондиционером понятно, провод 3*1.5 + Дифавтомат С10.
Есть ещё вопросик. На кухне установлен духовой шкаф электрический, к нему идет отдельный провод судя по всему 3*1.5 и стоит на обыкновенном автомате С25.
Правильно ли это? Если нет, то какой должен быть провод на духовой шкаф и на каком автомате должен он сидеть? Про потребление электроэнергии духовки сказать не могу, инструкция на импортом языке, единственное нашёл вот что, "[color]Voltage and Frequency of Power Supply 230V ~ 50/60Hz 2250W[/color]"
savelij®
17.3.2011, 11:28
1. Дифов С10 не встречал. Если дифзащита обязательна и отдельно на линию кондея, то придётся применить связку УЗО+АВ
2. Для духовки достаточным будет С16 и кабель 3*2,5.
а к чему диф кондею? по монму автомата достаточно.
а сколько ваш духовой шкаф кушать планирует? вообще. не дело - для 3*1,5 автомат защиты 25А, многовато
Цитата(belok5 @ 17.3.2011, 22:25)

а сколько ваш духовой шкаф кушать планирует? вообще. не дело - для 3*1,5 автомат защиты 25А, многовато
дык ить выше написано - 3х2,5
мощность 2,25 кВт
чего-то я совсем рассеянный стал..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.