Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кондиционер , какой провод выбрать

Schulc
сообщение 16.3.2011, 20:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 22021



Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Перед летом надумал покупать кондиционер. Взяв консультацию в фирме, выяснилось, что лучше для кондиционера иметь отдельную розетку (свободной розетки нету). Появилась мысль, кинуть совсем отдельный провод на кондиционер, как на стиральную машину, и поставить на Диф-автомат. Поспрашивал у знающих людей, какой провод нужно использовать, посоветовали 3*2.5. Посмотрев на провод стиральной машины увидел разницу, провод стиральной машину гораздо тоньше чем 3*2.5. Вот вопрос, какой провод лучше использовать 3*2.5 или же купить точно такой же который стоит на стиральной машины?

P.S. Потребляемая мощность кондиционера (охлаждение/нагрев): 870/980кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 16.3.2011, 21:03
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 513
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



3*1,5мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 16.3.2011, 21:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(элкъ @ 16.3.2011, 21:03) *
3*1,5мм2
хватит с головой


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 16.3.2011, 22:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



хватит - это понятно. только все же рекомендовано розеточные группы вести кабелем не меньше 2,5 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.3.2011, 22:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



belok5, именно "рекомендовано", а минимально допустимо 3*1,5. А тут вообще речь о выделенной линии под конкретную нагрузку, а по сему запас не оправдан ни технически, ни экономически.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.3.2011, 23:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Schulc @ 16.3.2011, 20:45) *
P.S. Потребляемая мощность кондиционера (охлаждение/нагрев): 870/980кВт

весь населенный пункт охладить/нагреть надумали? icon_wink.gif
а по сути для кондея нужно брать полную мощность ВА, особливо при выборе автомата


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Schulc
сообщение 17.3.2011, 1:07
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 22021



Цитата(Volt380 @ 16.3.2011, 21:31) *
хватит с головой



Хорошо, остановимся на 3*1,5мм2. А Диф-автомат на С16 достаточно?
А может 3*2.0мм2 поставит, ну так для надёжности?




Цитата
весь населенный пункт охладить/нагреть надумали? icon_wink.gif
а по сути для кондея нужно брать полную мощность ВА, особливо при выборе автомата




Ну так пишет производитель 870/980кВт и больше ничего

Сообщение отредактировал Schulc - 17.3.2011, 1:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.3.2011, 1:49
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Schulc @ 17.3.2011, 1:07) *
Хорошо, остановимся на 3*1,5мм2. А Диф-автомат на С16 достаточно?
C16 многовато... С10 - самое то.

Цитата
А может 3*2.0мм2 поставит, ну так для надёжности?
3*2,0 не бывает. 3*2,5; 3*4; 3*6....


Цитата
Ну так пишет производитель 870/980кВт и больше ничего
Может Вт всё же? icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Schulc
сообщение 17.3.2011, 10:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 22021



Так, с кондиционером понятно, провод 3*1.5 + Дифавтомат С10.

Есть ещё вопросик. На кухне установлен духовой шкаф электрический, к нему идет отдельный провод судя по всему 3*1.5 и стоит на обыкновенном автомате С25.
Правильно ли это? Если нет, то какой должен быть провод на духовой шкаф и на каком автомате должен он сидеть? Про потребление электроэнергии духовки сказать не могу, инструкция на импортом языке, единственное нашёл вот что, "[color]Voltage and Frequency of Power Supply 230V ~ 50/60Hz 2250W[/color]"

Сообщение отредактировал savelij® - 17.3.2011, 22:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.3.2011, 11:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Дифов С10 не встречал. Если дифзащита обязательна и отдельно на линию кондея, то придётся применить связку УЗО+АВ
2. Для духовки достаточным будет С16 и кабель 3*2,5.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 17.3.2011, 22:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а к чему диф кондею? по монму автомата достаточно.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 17.3.2011, 22:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а сколько ваш духовой шкаф кушать планирует? вообще. не дело - для 3*1,5 автомат защиты 25А, многовато
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2011, 23:21
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(belok5 @ 17.3.2011, 22:25) *
а сколько ваш духовой шкаф кушать планирует? вообще. не дело - для 3*1,5 автомат защиты 25А, многовато

дык ить выше написано - 3х2,5
мощность 2,25 кВт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 17.3.2011, 23:37
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



чего-то я совсем рассеянный стал..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему