Цитата(savelij @ 12.10.2010, 20:41)
Но значительно ли уменьшится в процентном отношении стоимость электрики, если выбросить из схемы несколько УЗО. Сомнительно, однако.
В доме три щита. Почти во всех на розеточные группы были установлены дифы. В общем убралось 11 двухполюсных дифов и одно четрехполюсное УЗО появилось 10 АВ + 3 четырехполюсных УЗО. Теперь в цифрах УЗО четырехполюсное АВВ (1850р.) диф. 2пол. (1500р.), АВ 1п. (120р.) это средние оптовые цены.
В первичном варианте: 1850*11+1854=18 354р
После оптимизации: 120*11+3*1850=6870р
Помоему комментарии излишни...
Цитата(Артем Тольятти @ 12.10.2010, 21:06)
Ландшафтное освещение - признак не бедного заказчика. И вы паритесь за несколько УЗО. Может тогда проводку алюминиевую? А автоматы можно на текстолите смонтировать? И подсветка наверняка галогенная.
Изначально все было на широкую ногу. После поступила команда жесткой экономии.
Вцелом заменили электроустановочные изделия на бюджетный легранд, кабель ВВГнг-ls на ВВГнг, светильники попроще. Дизайнер тоже старается упрощает как может.
Цитата(Слава @ 12.10.2010, 22:31)
Далее ищи утечку. В противном случае утечка может дорости до тока автомата, а это уже большие деньги.
На соединение с PEN и писать нечего. Товарищь пока видно на 1 курсе ГПТУ. Либо в возрасте за 60.
Объясните как искать утечку в сетях проложенных в траншее?
Т.е. вы хотите сказать, что при "запущенной" утечке потребляемая нагрузка увеличится?
Причем здесь соединение с РЕН?