Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Заказчик просит удешевить стоимость проекта. Объект - коттедж для постоянного проживания. В щите поменял дифы на АВ с вводным узо, убрал УЗО с рабочего освещения (по п. 7.1.79) и собираюсь убрать УЗО с ландшафтного освещения по п. 6.1.49. эта мера рекомендованная, но не обязательная.Считаю что утечка в сетях проложенных в земле на пожаробезопасность и электробезопасность сильно не повлияет. Может я не прав? Зачем нужно УЗО на ландшафтое освещение?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
А ведь УЗО ещё следит за состоянием изоляции - соответственно и экономит деньги от утечки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
УЗО "следит" до тех пор пока утечка не превысит заданных параметров, даллее отключает а далее меняй кабель это при том что установленная мощность ланд. осв. всего 430Вт. Мне кажется на милиамперах много не поэкономишь+замена кабеля в случае превышения. УЗО никогда не окупится ИМХО
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А случай утечки на корпус светильника исключаем? Может спасённая жизнь окупит затраты на УЗО?
Цитата Заказчик просит удешевить стоимость проекта. Но если вопрос принципиальный и "эконмия" должна быть очень заметной, то уберите все элементы дифзащиты, ведь лет 20-30 назад жили и без них... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
А случай утечки на корпус светильника исключаем? Может спасённая жизнь окупит затраты на УЗО? Корпуса присоеденены к РЕ. Но если вопрос принципиальный и "эконмия" должна быть очень заметной, то уберите все элементы дифзащиты, ведь лет 20-30 назад жили и без них... Все убирать не хочу это совсем крайность, а вот замена дифов на обычные АВ с общим УЗО дают тоже заметную экономию Оно там не нужно. тоже так считаю |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
тоже так считаю Так за чем дело встало?... Цитата Корпуса присоеденены к РЕ. Так и в розетках аналогично, зачем туда УЗО ставить?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В щите поменял дифы на АВ с вводным узо, если есть вводное УЗО, то на отходящие можно не ставить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Так за чем дело встало?... УЗО с ЛО убрал. Думал может на форуме переубедят. Век живи век учись Так и в розетках аналогично, зачем туда УЗО ставить? Как мне кажется штепсельную вилку в розетку чаще вставлют/высовывают да еще например босиком на кафельном полу, чем трогают светильник ЛО или меняют там лампочку. если есть вводное УЗО, то на отходящие можно не ставить Не корректно написал. Вводное УЗО на группу АВ, вводного на щит нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Как мне кажется штепсельную вилку в розетку чаще вставлют/высовывают да еще например босиком на кафельном полу, чем трогают светильник ЛО или меняют там лампочку. И что с того? Ведь защитный контакт в розетке/вилке первым соединяется при втыкании и последним разъединяется при вытыкании... ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
И что с того? Ведь защитный контакт в розетке/вилке первым соединяется при втыкании и последним разъединяется при вытыкании... ![]() ![]() Электробезопасность может и гарантирована а пожаробезопасность не очень. Как сказал один эксперт в госэкспертизе "канал утечки тока на участке кабеля не защищенного УЗО с каждым днем становится все больше и горячее, что впоследствии вызывает пожар". Все же сети наружного освещения в этом плане проигрывают внутренним сетям коттеджа. Вы не согласны? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Все же сети наружного освещения в этом плане проигрывают внутренним сетям коттеджа. Вы не согласны? В противопожарном плане несомненно важнее защитить проводку внутри дома. Но значительно ли уменьшится в процентном отношении стоимость электрики, если выбросить из схемы несколько УЗО. Сомнительно, однако.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Ландшафтное освещение - признак не бедного заказчика. И вы паритесь за несколько УЗО. Может тогда проводку алюминиевую? А автоматы можно на текстолите смонтировать? И подсветка наверняка галогенная.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
УЗО "следит" до тех пор пока утечка не превысит заданных параметров, даллее отключает а далее меняй кабель это при том что установленная мощность ланд. осв. всего 430Вт. Мне кажется на милиамперах много не поэкономишь+замена кабеля в случае превышения. УЗО никогда не окупится ИМХО Далее ищи утечку. В противном случае утечка может дорости до тока автомата, а это уже большие деньги. На соединение с PEN и писать нечего. Товарищь пока видно на 1 курсе ГПТУ. Либо в возрасте за 60. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Но значительно ли уменьшится в процентном отношении стоимость электрики, если выбросить из схемы несколько УЗО. Сомнительно, однако. В доме три щита. Почти во всех на розеточные группы были установлены дифы. В общем убралось 11 двухполюсных дифов и одно четрехполюсное УЗО появилось 10 АВ + 3 четырехполюсных УЗО. Теперь в цифрах УЗО четырехполюсное АВВ (1850р.) диф. 2пол. (1500р.), АВ 1п. (120р.) это средние оптовые цены. В первичном варианте: 1850*11+1854=18 354р После оптимизации: 120*11+3*1850=6870р Помоему комментарии излишни... Ландшафтное освещение - признак не бедного заказчика. И вы паритесь за несколько УЗО. Может тогда проводку алюминиевую? А автоматы можно на текстолите смонтировать? И подсветка наверняка галогенная. Изначально все было на широкую ногу. После поступила команда жесткой экономии. Вцелом заменили электроустановочные изделия на бюджетный легранд, кабель ВВГнг-ls на ВВГнг, светильники попроще. Дизайнер тоже старается упрощает как может. Далее ищи утечку. В противном случае утечка может дорости до тока автомата, а это уже большие деньги. На соединение с PEN и писать нечего. Товарищь пока видно на 1 курсе ГПТУ. Либо в возрасте за 60. Объясните как искать утечку в сетях проложенных в траншее? Т.е. вы хотите сказать, что при "запущенной" утечке потребляемая нагрузка увеличится? Причем здесь соединение с РЕН? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
а почему АВВ? можно ещё больше сэкономить, если поставить ИЕК. Или вы считаете это "уже слишком"... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
а почему АВВ? можно ещё больше сэкономить, если поставить ИЕК. Или вы считаете это "уже слишком"... ![]() точно так Вы,вообще-то,какими принципами руководствуетесь,устанавливая в эл.щит УЗО? ![]() принципами прописанными в разделе 7 ПУЭ и СП31 а вы? и в связи с чем вопрос? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата Объясните как искать утечку в сетях проложенных в траншее? В кабеле или сетильнике, либо отключением повреждённого участка. Цитата Т.е. вы хотите сказать, что при "запущенной" утечке потребляемая нагрузка увеличится? Прям дилетант. Ток увеличивается - утечка ведь. Цитата Причем здесь соединение с РЕН? А как вообще при совмещённом PEN будет УЗО работать? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |