Tacker
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и где искать проблему? У нас в садовом товариществе имеют место быть "дикие" перекосы по фазам, иногда бывает что на одной 160 вольт, а на другой 270 вольт.
На что нужно обратить внимание в первую очередь?

Николай.
Мастер Джу
На распределение нагрузки по фазам.
Dervish
А также перезаделать контакты нулевого провода на всём пути от трансформатора до потребителя. Т.е. соединения нулевого провода на ВЛ желательно тоже перебрать. Если этого не сделать сейчас, то в недалёком будущем он (ноль) отгорит совсем и "перекосы" могут достичь 300-350 В.
tesla77.7
Кто то грузит фазу выше положенного.
Tacker
Спасибо всем. Думаю что дело все же в ноле.
Starik5
Цитата(tesla77.7 @ 1.9.2010, 14:08) *
Кто то грузит фазу выше положенного.

Тоже происходило и в нашей деревне, методика выявления была следующая,
на ТП вольтметром мерялись напряжения по фазам, фаза где наименьшее напряжение определялась, соответственно и провод на столбе и дальше идешь по проводу и отводам к домам, два других провода - фазы, а это 2/3 домов не рассматриваются что ускоряет нахождение дома с очень большим потреблением,
в вечерние время определяется по свету в окошках, не все проживают постоянно, да и бабушка в 80 лет уезжая не будет оставлять "козла" включенным, кто живет в домах, с этой фазой т.е. с низким напряжением все знают и знают их способности, ну а дальше можно только этому человеку
на ушко прошептать что завтра, приедут с проверкой, другому назначить другую дату, у нас был такой же перекос, таким методом и устранили.