Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и где искать проблему? У нас в садовом товариществе имеют место быть "дикие" перекосы по фазам, иногда бывает что на одной 160 вольт, а на другой 270 вольт. На что нужно обратить внимание в первую очередь? Николай. |
|
|
|
1.9.2010, 11:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
На распределение нагрузки по фазам.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
1.9.2010, 12:10
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
А также перезаделать контакты нулевого провода на всём пути от трансформатора до потребителя. Т.е. соединения нулевого провода на ВЛ желательно тоже перебрать. Если этого не сделать сейчас, то в недалёком будущем он (ноль) отгорит совсем и "перекосы" могут достичь 300-350 В.
|
|
|
1.9.2010, 13:08
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Кто то грузит фазу выше положенного.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 1.9.2010, 13:11 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
|
|
|
|
1.9.2010, 14:16
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.3.2006 Пользователь №: 5013 |
Спасибо всем. Думаю что дело все же в ноле.
|
|
|
1.9.2010, 18:18
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Кто то грузит фазу выше положенного. Тоже происходило и в нашей деревне, методика выявления была следующая, на ТП вольтметром мерялись напряжения по фазам, фаза где наименьшее напряжение определялась, соответственно и провод на столбе и дальше идешь по проводу и отводам к домам, два других провода - фазы, а это 2/3 домов не рассматриваются что ускоряет нахождение дома с очень большим потреблением, в вечерние время определяется по свету в окошках, не все проживают постоянно, да и бабушка в 80 лет уезжая не будет оставлять "козла" включенным, кто живет в домах, с этой фазой т.е. с низким напряжением все знают и знают их способности, ну а дальше можно только этому человеку на ушко прошептать что завтра, приедут с проверкой, другому назначить другую дату, у нас был такой же перекос, таким методом и устранили. |
|
|