Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и где искать проблему? У нас в садовом товариществе имеют место быть "дикие" перекосы по фазам, иногда бывает что на одной 160 вольт, а на другой 270 вольт.
На что нужно обратить внимание в первую очередь?

Николай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 1.9.2010, 11:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



На распределение нагрузки по фазам.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 1.9.2010, 12:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



А также перезаделать контакты нулевого провода на всём пути от трансформатора до потребителя. Т.е. соединения нулевого провода на ВЛ желательно тоже перебрать. Если этого не сделать сейчас, то в недалёком будущем он (ноль) отгорит совсем и "перекосы" могут достичь 300-350 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tesla77.7
сообщение 1.9.2010, 13:08
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 333
Регистрация: 6.8.2010
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110



Кто то грузит фазу выше положенного.

Сообщение отредактировал tesla77.7 - 1.9.2010, 13:11


--------------------
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tacker
сообщение 1.9.2010, 14:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 8.3.2006
Пользователь №: 5013



Спасибо всем. Думаю что дело все же в ноле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 1.9.2010, 18:18
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Цитата(tesla77.7 @ 1.9.2010, 14:08) *
Кто то грузит фазу выше положенного.

Тоже происходило и в нашей деревне, методика выявления была следующая,
на ТП вольтметром мерялись напряжения по фазам, фаза где наименьшее напряжение определялась, соответственно и провод на столбе и дальше идешь по проводу и отводам к домам, два других провода - фазы, а это 2/3 домов не рассматриваются что ускоряет нахождение дома с очень большим потреблением,
в вечерние время определяется по свету в окошках, не все проживают постоянно, да и бабушка в 80 лет уезжая не будет оставлять "козла" включенным, кто живет в домах, с этой фазой т.е. с низким напряжением все знают и знают их способности, ну а дальше можно только этому человеку
на ушко прошептать что завтра, приедут с проверкой, другому назначить другую дату, у нас был такой же перекос, таким методом и устранили.