Wazlaw
Подскажите, пожалуйста, как отразится на потребителях КЗ в электроустановках 6-10кВ? Вопрос был задан на экзаменах по ТБ,человеку обслуживающему АИИС КУЭ. Если можно,то по-подробней,с точки зрения настоящих энергетиков

Wazlaw,
Littleflea
Цитата(Wazlaw @ 5.8.2010, 8:00) *
Подскажите, пожалуйста, как отразится на потребителях КЗ в электроустановках 6-10кВ? Вопрос был задан на экзаменах по ТБ,человеку обслуживающему АИИС КУЭ. Если можно,то по-подробней,с точки зрения настоящих энергетиков

Wazlaw,

Хм, имхо никак. Сработает защита по высокой стороне и всё, потребитель без липистричества.. Или я не правильно понял вопрос?
doro
Если время терпит, за выходные подготовлю развернутый ответ
Wazlaw
Время-то терпит, мне кажется здесь ещё зависит от типа электроустановки (т.е. с заземленной нейтралью, али с изолированной) этим объясняется какие сработают защиты, потом какое КЗ -1фазное или по всем фазам и т.д. и т.п. сам я радист, занимаюсь обслуживанием АСКУЭ и все что происходит на ОРУ мне абсолютно по-барабану, но гл.инженеру этого не объяснишь-раз работаешь на подстанции должен знать всё! icon_biggrin.gif
Dervish
При кз потребители почувствуют посадку напряжения продолжительностью обычно 0,5-1 сек (зависит от времени срабатывания защиты). Глубина посадки зависит от места кз. Изменяется в самых широких рамках - может просесть до нуля, а может быть едва заметной. А потом напряжение либо исчезнет, либо восстановится.
Anatoli
Как процессы происходящие на стороне 6-10 кВ касаютса работы аскуэ? где вы видели сети 6-10 кВ с заземлённой нейтралью? В даных сетях КЗ может быть 2х фазным или 3х фазным, замыкание на землю на потребителях никак не отразитса.
Starik5
В любом случае при КЗ сработает защита на подстанции.
Starik
Viktor2004
На измерительном трансе 6/0,1 напряжения пропадет напряжение, аскуичный счетчик зафиксирует этот факт в журнале событий, передаст на УСПД, УСПД на АРМ и по запросу в контролирующую организацию по основному или резервному каналу.
Wazlaw
Вопрос совершенно не касается АИИС КУЭ, этот вопрос оперативному персаналу на ПС, а поскольку я по образованию РАДИСТ, мне хотелось бы получить ответы от ЭНЕРГЕТИКОВ, занимающихся оперативной работой в энергоустановках.
nserg
Если КЗ однофазное на землю то это нормальный режим для сети 6-10 кВ. Отключений не будет.
Если 2 или 3 фазное то сработает защита и отключится оборудование.
если кз однофазное оставить на долго то тооно может перейти в 2 а потом и в 3 фазное.
ВОТ как то так
Dmitry_G
Цитата(nserg @ 9.8.2010, 13:41) *
Если КЗ однофазное на землю то это нормальный режим для сети 6-10 кВ.

Где уж нормальный?
Защита от к.з на землю в сетях 6, 10, 35 кВ работает как правило на сигнал т.е. ничего не отключается.
При к.з. на землю в сети и изолированной нейтралью (6-10-35 кВ) обычно фазное напряжение поврежденной фазы падает до 0, а фазные напряжения неповрежденных фаз поднимется до линейного. К примеру в сети 10кВ -фазные напряжения (в норм. режиме оно около 6 кВ) при "полной земле" фазы "А" (провод замкнул на заземленную траверсу) , на "А"-0кВ, на "В" и"С" по 10кВ т.е. в 1.73 (корень из 3-х) больше. Потребитель ,конечно не почувствует , ибо подключен на линейное, но как было сказано выше это к.з. может перейти в междуфазное и тогда отключится линия уже от МТЗ. Много чего "нехорошего" может возникнуть при к.з. на землю в сетях с изол. нейтралью. При "неполной" земле (обрыв провода, замыкание фазы на землю через дер. опору или ветви дерева) напряжения фаз могут быть иными (например 2.5, 8, 9 -типа того) и постоянно меняться .Если обрыв и провод лег на землю (нет контакта с заземленной конструкцией ), то есть опасность попасть в месте к.з под шаговое напряжение (при таких показаниях если ВЛ проходит по населенной местности-лучше отключить ВЛ).Если на деревянной опоре вылетел крюк или изолятор и провод касается опоры, то особенно при сырой погоде опора может загореться . Ну и последнее ТН-10кВ на секции при "земле" , если долго держать линию с "землей" может перегреться и "накрыться медным тазом" icon_smile.gif
И еще все-таки при отыскании "земли" дежурный будет кратковременно отключать присоединения секции т.е. искать "землю" и кратковременно отключать потребителей (отключил- посмотрел на вольтметр-включил и т.д. пока не нарвется на фидер с "землей" т.е. при отключении которого показания на секции не станут нормальными).
Wazlaw
Цитата(Dmitry_G @ 10.8.2010, 23:00) *
Где уж нормальный?
Защита от к.з на землю в сетях 6, 10, 35 кВ работает как правило на сигнал т.е. ничего не отключается.
При к.з. на землю в сети и изолированной нейтралью (6-10-35 кВ) обычно фазное напряжение поврежденной фазы падает до 0, а фазные напряжения неповрежденных фаз поднимется до линейного. К примеру в сети 10кВ -фазные напряжения (в норм. режиме оно около 6 кВ) при "полной земле" фазы "А" (провод замкнул на заземленную траверсу) , на "А"-0кВ, на "В" и"С" по 10кВ т.е. в 1.73 (корень из 3-х) больше. Потребитель ,конечно не почувствует , ибо подключен на линейное, но как было сказано выше это к.з. может перейти в междуфазное и тогда отключится линия уже от МТЗ. Много чего "нехорошего" может возникнуть при к.з. на землю в сетях с изол. нейтралью. При "неполной" земле (обрыв провода, замыкание фазы на землю через дер. опору или ветви дерева) напряжения фаз могут быть иными (например 2.5, 8, 9 -типа того) и постоянно меняться .Если обрыв и провод лег на землю (нет контакта с заземленной конструкцией ), то есть опасность попасть в месте к.з под шаговое напряжение (при таких показаниях если ВЛ проходит по населенной местности-лучше отключить ВЛ).Если на деревянной опоре вылетел крюк или изолятор и провод касается опоры, то особенно при сырой погоде опора может загореться . Ну и последнее ТН-10кВ на секции при "земле" , если долго держать линию с "землей" может перегреться и "накрыться медным тазом" icon_smile.gif
И еще все-таки при отыскании "земли" дежурный будет кратковременно отключать присоединения секции т.е. искать "землю" и кратковременно отключать потребителей (отключил- посмотрел на вольтметр-включил и т.д. пока не нарвется на фидер с "землей" т.е. при отключении которого показания на секции не станут нормальными).


Спасибо, Вам большое, если бы на экзамене я сказал хотя бы половину изложеного, наверняка бы получил ЗАЧЕТ!!!
YoungProfi
Dmitry_G, позвольте попрос.

Копи/паст части Вашего сообщения.

К примеру в сети 10кВ -фазные напряжения (в норм. режиме оно около 6 кВ) при "полной земле" фазы "А" (провод замкнул на заземленную траверсу) , на "А"-0кВ, на "В" и"С" по 10кВ т.е. в 1.73 (корень из 3-х) больше. Потребитель ,конечно не почувствует , ибо подключен на линейное


Фаза "А" упала на землю. Её напряжение стало равно 0 кВ.

Фазное напряжение фаз "В" и "С" стало 10кВ.

Разве не получится так что Uaв и Uac будут равны 10 кВ , а вот напряжение Uвс будет не больше в корень(3) раз ?.

Если все таки Uвс будет не больше в корень(3) раз , то как потребитель этого не почувствует ?.

Заранее спасибо за ответ.

Roman D
Цитата(Dmitry_G @ 10.8.2010, 21:00) *
Где уж нормальный?
Защита от к.з на землю в сетях 6, 10, 35 кВ работает как правило на сигнал т.е. ничего не отключается.

Однофазное замыкание на землю - это совсем не короткое замыкание. Термин здесь не корректный.

Короткое замыкание для сетей с изолированной нейтралью - это двух- или трёхфазное замыкание, которое наверняка приведёт к отключению и/или к повреждению высоковольтного оборудования с более или менее длительным ремонтом. Потребитель сразу это заметит.

Однофазное замыкание на землю, как правило, не приводит к моментальному отключению потребителя. Он его и не заметит - пока оно не перерастёт в более серьёзные повреждения.

Фазное (точнее, фаза-земля) напряжение в трехфазной сети с изолированной нейтралью - это величина, позволяющая судить только о состоянии изоляции относительно земли и симметрии линии). Величина относительная, и на работу трансформаторов никак не влияющая. Напряжение между фазами при однофазном замыкании на землю меняться не будет, как не будет меняться напряжение 0,4 кВ у потребителя.
Dervish
YoungProfi, должен поправить предыдущих ораторов. При однофазном замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью фазные и линейные напряжения остаются неизменными. Изменяется лишь напряжения между фазами и землёй, что имеет негативное влияние лишь на изоляцию и на трансформаторы напряжения, т.к. у них нейтраль заземлена.
Anatoli
ёмкостной ток там большой, особенно если много кабельных линий, а так для воздушных линий 3 ампера на 100 км линий. в Ж\Б опоре за сутки арматура выплавляетса, когда через неё протикает ток замыкания на землю.
Dmitry_G
Цитата(Roman D @ 11.8.2010, 8:50) *
Однофазное замыкание на землю - это совсем не короткое замыкание.

продолжу словами:..... "в сети с изолированной нейтралью" icon_wink.gif

Цитата(Dervish @ 11.8.2010, 15:29) *
YoungProfi,. При однофазном замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью фазные и линейные напряжения остаются неизменными.

векторную диаграмму нарисуете? writer.gif В принципе верно... Просто условно на киловольтметре "А-0", В-0, С-0 (6кВ) и АВ,ВС,АС (10кВ) в норм.режиме - я имел ввиду показания. А при замыкании на землю "А-0" будет показывать "0" а "В-0" и "С-0" по 10кВ.

Цитата(Roman D @ 11.8.2010, 8:50) *
Однофазное замыкание на землю, как правило, не приводит к моментальному отключению потребителя. Он его и не заметит - пока оно не перерастёт в более серьёзные повреждения.


Почему же? Вешаете "бублик" на кабель и собираете схему на отключение...

Цитата(YoungProfi @ 11.8.2010, 8:22) *
Dmitry_G, позвольте попрос.

Фаза "А" упала на землю. Её напряжение стало равно 0 кВ.

Киловольметр, конечно, подключен через ТН ..и
Напряжение меду фазой и землей снижается до нуля. А напряжения неповрежденных фаз (ВиС) относительно земли станет по 10кВ.
Короче скачайте книгу Чернобровова Н.В. по РзиА для техникума, там все толково и доходчиво написано