Подскажите, пожалуйста, как отразится на потребителях КЗ в электроустановках 6-10кВ? Вопрос был задан на экзаменах по ТБ,человеку обслуживающему АИИС КУЭ. Если можно,то по-подробней,с точки зрения настоящих энергетиков
Wazlaw, |
|
|
|
5.8.2010, 10:10
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 |
Подскажите, пожалуйста, как отразится на потребителях КЗ в электроустановках 6-10кВ? Вопрос был задан на экзаменах по ТБ,человеку обслуживающему АИИС КУЭ. Если можно,то по-подробней,с точки зрения настоящих энергетиков Wazlaw, Хм, имхо никак. Сработает защита по высокой стороне и всё, потребитель без липистричества.. Или я не правильно понял вопрос? |
|
|
5.8.2010, 11:38
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Если время терпит, за выходные подготовлю развернутый ответ
|
|
|
5.8.2010, 13:14
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 19098 |
Время-то терпит, мне кажется здесь ещё зависит от типа электроустановки (т.е. с заземленной нейтралью, али с изолированной) этим объясняется какие сработают защиты, потом какое КЗ -1фазное или по всем фазам и т.д. и т.п. сам я радист, занимаюсь обслуживанием АСКУЭ и все что происходит на ОРУ мне абсолютно по-барабану, но гл.инженеру этого не объяснишь-раз работаешь на подстанции должен знать всё!
|
|
|
|
5.8.2010, 14:24
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
При кз потребители почувствуют посадку напряжения продолжительностью обычно 0,5-1 сек (зависит от времени срабатывания защиты). Глубина посадки зависит от места кз. Изменяется в самых широких рамках - может просесть до нуля, а может быть едва заметной. А потом напряжение либо исчезнет, либо восстановится.
|
|
|
5.8.2010, 15:02
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Как процессы происходящие на стороне 6-10 кВ касаютса работы аскуэ? где вы видели сети 6-10 кВ с заземлённой нейтралью? В даных сетях КЗ может быть 2х фазным или 3х фазным, замыкание на землю на потребителях никак не отразитса.
|
|
|
5.8.2010, 22:41
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
В любом случае при КЗ сработает защита на подстанции.
Starik |
|
|
|
5.8.2010, 23:05
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
На измерительном трансе 6/0,1 напряжения пропадет напряжение, аскуичный счетчик зафиксирует этот факт в журнале событий, передаст на УСПД, УСПД на АРМ и по запросу в контролирующую организацию по основному или резервному каналу.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 5.8.2010, 23:05 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
6.8.2010, 7:02
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 19098 |
Вопрос совершенно не касается АИИС КУЭ, этот вопрос оперативному персаналу на ПС, а поскольку я по образованию РАДИСТ, мне хотелось бы получить ответы от ЭНЕРГЕТИКОВ, занимающихся оперативной работой в энергоустановках.
|
|
|
9.8.2010, 12:41
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 19052 |
Если КЗ однофазное на землю то это нормальный режим для сети 6-10 кВ. Отключений не будет.
Если 2 или 3 фазное то сработает защита и отключится оборудование. если кз однофазное оставить на долго то тооно может перейти в 2 а потом и в 3 фазное. ВОТ как то так Сообщение отредактировал nserg - 21.10.2010, 13:15 |
|
|
|
10.8.2010, 22:00
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Если КЗ однофазное на землю то это нормальный режим для сети 6-10 кВ. Где уж нормальный? Защита от к.з на землю в сетях 6, 10, 35 кВ работает как правило на сигнал т.е. ничего не отключается. При к.з. на землю в сети и изолированной нейтралью (6-10-35 кВ) обычно фазное напряжение поврежденной фазы падает до 0, а фазные напряжения неповрежденных фаз поднимется до линейного. К примеру в сети 10кВ -фазные напряжения (в норм. режиме оно около 6 кВ) при "полной земле" фазы "А" (провод замкнул на заземленную траверсу) , на "А"-0кВ, на "В" и"С" по 10кВ т.е. в 1.73 (корень из 3-х) больше. Потребитель ,конечно не почувствует , ибо подключен на линейное, но как было сказано выше это к.з. может перейти в междуфазное и тогда отключится линия уже от МТЗ. Много чего "нехорошего" может возникнуть при к.з. на землю в сетях с изол. нейтралью. При "неполной" земле (обрыв провода, замыкание фазы на землю через дер. опору или ветви дерева) напряжения фаз могут быть иными (например 2.5, 8, 9 -типа того) и постоянно меняться .Если обрыв и провод лег на землю (нет контакта с заземленной конструкцией ), то есть опасность попасть в месте к.з под шаговое напряжение (при таких показаниях если ВЛ проходит по населенной местности-лучше отключить ВЛ).Если на деревянной опоре вылетел крюк или изолятор и провод касается опоры, то особенно при сырой погоде опора может загореться . Ну и последнее ТН-10кВ на секции при "земле" , если долго держать линию с "землей" может перегреться и "накрыться медным тазом" И еще все-таки при отыскании "земли" дежурный будет кратковременно отключать присоединения секции т.е. искать "землю" и кратковременно отключать потребителей (отключил- посмотрел на вольтметр-включил и т.д. пока не нарвется на фидер с "землей" т.е. при отключении которого показания на секции не станут нормальными). -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
11.8.2010, 6:39
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 19098 |
Где уж нормальный? Защита от к.з на землю в сетях 6, 10, 35 кВ работает как правило на сигнал т.е. ничего не отключается. При к.з. на землю в сети и изолированной нейтралью (6-10-35 кВ) обычно фазное напряжение поврежденной фазы падает до 0, а фазные напряжения неповрежденных фаз поднимется до линейного. К примеру в сети 10кВ -фазные напряжения (в норм. режиме оно около 6 кВ) при "полной земле" фазы "А" (провод замкнул на заземленную траверсу) , на "А"-0кВ, на "В" и"С" по 10кВ т.е. в 1.73 (корень из 3-х) больше. Потребитель ,конечно не почувствует , ибо подключен на линейное, но как было сказано выше это к.з. может перейти в междуфазное и тогда отключится линия уже от МТЗ. Много чего "нехорошего" может возникнуть при к.з. на землю в сетях с изол. нейтралью. При "неполной" земле (обрыв провода, замыкание фазы на землю через дер. опору или ветви дерева) напряжения фаз могут быть иными (например 2.5, 8, 9 -типа того) и постоянно меняться .Если обрыв и провод лег на землю (нет контакта с заземленной конструкцией ), то есть опасность попасть в месте к.з под шаговое напряжение (при таких показаниях если ВЛ проходит по населенной местности-лучше отключить ВЛ).Если на деревянной опоре вылетел крюк или изолятор и провод касается опоры, то особенно при сырой погоде опора может загореться . Ну и последнее ТН-10кВ на секции при "земле" , если долго держать линию с "землей" может перегреться и "накрыться медным тазом" И еще все-таки при отыскании "земли" дежурный будет кратковременно отключать присоединения секции т.е. искать "землю" и кратковременно отключать потребителей (отключил- посмотрел на вольтметр-включил и т.д. пока не нарвется на фидер с "землей" т.е. при отключении которого показания на секции не станут нормальными). Спасибо, Вам большое, если бы на экзамене я сказал хотя бы половину изложеного, наверняка бы получил ЗАЧЕТ!!! |
|
|
11.8.2010, 7:22
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Dmitry_G, позвольте попрос.
Копи/паст части Вашего сообщения. К примеру в сети 10кВ -фазные напряжения (в норм. режиме оно около 6 кВ) при "полной земле" фазы "А" (провод замкнул на заземленную траверсу) , на "А"-0кВ, на "В" и"С" по 10кВ т.е. в 1.73 (корень из 3-х) больше. Потребитель ,конечно не почувствует , ибо подключен на линейное Фаза "А" упала на землю. Её напряжение стало равно 0 кВ. Фазное напряжение фаз "В" и "С" стало 10кВ. Разве не получится так что Uaв и Uac будут равны 10 кВ , а вот напряжение Uвс будет не больше в корень(3) раз ?. Если все таки Uвс будет не больше в корень(3) раз , то как потребитель этого не почувствует ?. Заранее спасибо за ответ. |
|
|
11.8.2010, 7:50
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Где уж нормальный? Защита от к.з на землю в сетях 6, 10, 35 кВ работает как правило на сигнал т.е. ничего не отключается. Однофазное замыкание на землю - это совсем не короткое замыкание. Термин здесь не корректный. Короткое замыкание для сетей с изолированной нейтралью - это двух- или трёхфазное замыкание, которое наверняка приведёт к отключению и/или к повреждению высоковольтного оборудования с более или менее длительным ремонтом. Потребитель сразу это заметит. Однофазное замыкание на землю, как правило, не приводит к моментальному отключению потребителя. Он его и не заметит - пока оно не перерастёт в более серьёзные повреждения. Фазное (точнее, фаза-земля) напряжение в трехфазной сети с изолированной нейтралью - это величина, позволяющая судить только о состоянии изоляции относительно земли и симметрии линии). Величина относительная, и на работу трансформаторов никак не влияющая. Напряжение между фазами при однофазном замыкании на землю меняться не будет, как не будет меняться напряжение 0,4 кВ у потребителя. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.8.2010, 14:29
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
YoungProfi, должен поправить предыдущих ораторов. При однофазном замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью фазные и линейные напряжения остаются неизменными. Изменяется лишь напряжения между фазами и землёй, что имеет негативное влияние лишь на изоляцию и на трансформаторы напряжения, т.к. у них нейтраль заземлена.
|
|
|
11.8.2010, 17:16
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
ёмкостной ток там большой, особенно если много кабельных линий, а так для воздушных линий 3 ампера на 100 км линий. в Ж\Б опоре за сутки арматура выплавляетса, когда через неё протикает ток замыкания на землю.
|
|
|
11.8.2010, 22:26
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Однофазное замыкание на землю - это совсем не короткое замыкание. продолжу словами:..... "в сети с изолированной нейтралью" YoungProfi,. При однофазном замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью фазные и линейные напряжения остаются неизменными. векторную диаграмму нарисуете? В принципе верно... Просто условно на киловольтметре "А-0", В-0, С-0 (6кВ) и АВ,ВС,АС (10кВ) в норм.режиме - я имел ввиду показания. А при замыкании на землю "А-0" будет показывать "0" а "В-0" и "С-0" по 10кВ. Однофазное замыкание на землю, как правило, не приводит к моментальному отключению потребителя. Он его и не заметит - пока оно не перерастёт в более серьёзные повреждения. Почему же? Вешаете "бублик" на кабель и собираете схему на отключение... Dmitry_G, позвольте попрос. Фаза "А" упала на землю. Её напряжение стало равно 0 кВ. Киловольметр, конечно, подключен через ТН ..и Напряжение меду фазой и землей снижается до нуля. А напряжения неповрежденных фаз (ВиС) относительно земли станет по 10кВ. Короче скачайте книгу Чернобровова Н.В. по РзиА для техникума, там все толково и доходчиво написано Сообщение отредактировал Dmitry_G - 11.8.2010, 22:48 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|