Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

КЗ в электроустановках

Wazlaw
сообщение 5.8.2010, 7:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2010
Пользователь №: 19098



Подскажите, пожалуйста, как отразится на потребителях КЗ в электроустановках 6-10кВ? Вопрос был задан на экзаменах по ТБ,человеку обслуживающему АИИС КУЭ. Если можно,то по-подробней,с точки зрения настоящих энергетиков

Wazlaw,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Littleflea
сообщение 5.8.2010, 10:10
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 15.4.2010
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965



Цитата(Wazlaw @ 5.8.2010, 8:00) *
Подскажите, пожалуйста, как отразится на потребителях КЗ в электроустановках 6-10кВ? Вопрос был задан на экзаменах по ТБ,человеку обслуживающему АИИС КУЭ. Если можно,то по-подробней,с точки зрения настоящих энергетиков

Wazlaw,

Хм, имхо никак. Сработает защита по высокой стороне и всё, потребитель без липистричества.. Или я не правильно понял вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 5.8.2010, 11:38
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Если время терпит, за выходные подготовлю развернутый ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wazlaw
сообщение 5.8.2010, 13:14
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2010
Пользователь №: 19098



Время-то терпит, мне кажется здесь ещё зависит от типа электроустановки (т.е. с заземленной нейтралью, али с изолированной) этим объясняется какие сработают защиты, потом какое КЗ -1фазное или по всем фазам и т.д. и т.п. сам я радист, занимаюсь обслуживанием АСКУЭ и все что происходит на ОРУ мне абсолютно по-барабану, но гл.инженеру этого не объяснишь-раз работаешь на подстанции должен знать всё! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 5.8.2010, 14:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



При кз потребители почувствуют посадку напряжения продолжительностью обычно 0,5-1 сек (зависит от времени срабатывания защиты). Глубина посадки зависит от места кз. Изменяется в самых широких рамках - может просесть до нуля, а может быть едва заметной. А потом напряжение либо исчезнет, либо восстановится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 5.8.2010, 15:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Как процессы происходящие на стороне 6-10 кВ касаютса работы аскуэ? где вы видели сети 6-10 кВ с заземлённой нейтралью? В даных сетях КЗ может быть 2х фазным или 3х фазным, замыкание на землю на потребителях никак не отразитса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 5.8.2010, 22:41
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



В любом случае при КЗ сработает защита на подстанции.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.8.2010, 23:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



На измерительном трансе 6/0,1 напряжения пропадет напряжение, аскуичный счетчик зафиксирует этот факт в журнале событий, передаст на УСПД, УСПД на АРМ и по запросу в контролирующую организацию по основному или резервному каналу.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 5.8.2010, 23:05


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wazlaw
сообщение 6.8.2010, 7:02
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2010
Пользователь №: 19098



Вопрос совершенно не касается АИИС КУЭ, этот вопрос оперативному персаналу на ПС, а поскольку я по образованию РАДИСТ, мне хотелось бы получить ответы от ЭНЕРГЕТИКОВ, занимающихся оперативной работой в энергоустановках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nserg
сообщение 9.8.2010, 12:41
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 19052



Если КЗ однофазное на землю то это нормальный режим для сети 6-10 кВ. Отключений не будет.
Если 2 или 3 фазное то сработает защита и отключится оборудование.
если кз однофазное оставить на долго то тооно может перейти в 2 а потом и в 3 фазное.
ВОТ как то так

Сообщение отредактировал nserg - 21.10.2010, 13:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 10.8.2010, 22:00
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(nserg @ 9.8.2010, 13:41) *
Если КЗ однофазное на землю то это нормальный режим для сети 6-10 кВ.

Где уж нормальный?
Защита от к.з на землю в сетях 6, 10, 35 кВ работает как правило на сигнал т.е. ничего не отключается.
При к.з. на землю в сети и изолированной нейтралью (6-10-35 кВ) обычно фазное напряжение поврежденной фазы падает до 0, а фазные напряжения неповрежденных фаз поднимется до линейного. К примеру в сети 10кВ -фазные напряжения (в норм. режиме оно около 6 кВ) при "полной земле" фазы "А" (провод замкнул на заземленную траверсу) , на "А"-0кВ, на "В" и"С" по 10кВ т.е. в 1.73 (корень из 3-х) больше. Потребитель ,конечно не почувствует , ибо подключен на линейное, но как было сказано выше это к.з. может перейти в междуфазное и тогда отключится линия уже от МТЗ. Много чего "нехорошего" может возникнуть при к.з. на землю в сетях с изол. нейтралью. При "неполной" земле (обрыв провода, замыкание фазы на землю через дер. опору или ветви дерева) напряжения фаз могут быть иными (например 2.5, 8, 9 -типа того) и постоянно меняться .Если обрыв и провод лег на землю (нет контакта с заземленной конструкцией ), то есть опасность попасть в месте к.з под шаговое напряжение (при таких показаниях если ВЛ проходит по населенной местности-лучше отключить ВЛ).Если на деревянной опоре вылетел крюк или изолятор и провод касается опоры, то особенно при сырой погоде опора может загореться . Ну и последнее ТН-10кВ на секции при "земле" , если долго держать линию с "землей" может перегреться и "накрыться медным тазом" icon_smile.gif
И еще все-таки при отыскании "земли" дежурный будет кратковременно отключать присоединения секции т.е. искать "землю" и кратковременно отключать потребителей (отключил- посмотрел на вольтметр-включил и т.д. пока не нарвется на фидер с "землей" т.е. при отключении которого показания на секции не станут нормальными).


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wazlaw
сообщение 11.8.2010, 6:39
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2010
Пользователь №: 19098



Цитата(Dmitry_G @ 10.8.2010, 23:00) *
Где уж нормальный?
Защита от к.з на землю в сетях 6, 10, 35 кВ работает как правило на сигнал т.е. ничего не отключается.
При к.з. на землю в сети и изолированной нейтралью (6-10-35 кВ) обычно фазное напряжение поврежденной фазы падает до 0, а фазные напряжения неповрежденных фаз поднимется до линейного. К примеру в сети 10кВ -фазные напряжения (в норм. режиме оно около 6 кВ) при "полной земле" фазы "А" (провод замкнул на заземленную траверсу) , на "А"-0кВ, на "В" и"С" по 10кВ т.е. в 1.73 (корень из 3-х) больше. Потребитель ,конечно не почувствует , ибо подключен на линейное, но как было сказано выше это к.з. может перейти в междуфазное и тогда отключится линия уже от МТЗ. Много чего "нехорошего" может возникнуть при к.з. на землю в сетях с изол. нейтралью. При "неполной" земле (обрыв провода, замыкание фазы на землю через дер. опору или ветви дерева) напряжения фаз могут быть иными (например 2.5, 8, 9 -типа того) и постоянно меняться .Если обрыв и провод лег на землю (нет контакта с заземленной конструкцией ), то есть опасность попасть в месте к.з под шаговое напряжение (при таких показаниях если ВЛ проходит по населенной местности-лучше отключить ВЛ).Если на деревянной опоре вылетел крюк или изолятор и провод касается опоры, то особенно при сырой погоде опора может загореться . Ну и последнее ТН-10кВ на секции при "земле" , если долго держать линию с "землей" может перегреться и "накрыться медным тазом" icon_smile.gif
И еще все-таки при отыскании "земли" дежурный будет кратковременно отключать присоединения секции т.е. искать "землю" и кратковременно отключать потребителей (отключил- посмотрел на вольтметр-включил и т.д. пока не нарвется на фидер с "землей" т.е. при отключении которого показания на секции не станут нормальными).


Спасибо, Вам большое, если бы на экзамене я сказал хотя бы половину изложеного, наверняка бы получил ЗАЧЕТ!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 11.8.2010, 7:22
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Dmitry_G, позвольте попрос.

Копи/паст части Вашего сообщения.

К примеру в сети 10кВ -фазные напряжения (в норм. режиме оно около 6 кВ) при "полной земле" фазы "А" (провод замкнул на заземленную траверсу) , на "А"-0кВ, на "В" и"С" по 10кВ т.е. в 1.73 (корень из 3-х) больше. Потребитель ,конечно не почувствует , ибо подключен на линейное


Фаза "А" упала на землю. Её напряжение стало равно 0 кВ.

Фазное напряжение фаз "В" и "С" стало 10кВ.

Разве не получится так что Uaв и Uac будут равны 10 кВ , а вот напряжение Uвс будет не больше в корень(3) раз ?.

Если все таки Uвс будет не больше в корень(3) раз , то как потребитель этого не почувствует ?.

Заранее спасибо за ответ.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.8.2010, 7:50
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dmitry_G @ 10.8.2010, 21:00) *
Где уж нормальный?
Защита от к.з на землю в сетях 6, 10, 35 кВ работает как правило на сигнал т.е. ничего не отключается.

Однофазное замыкание на землю - это совсем не короткое замыкание. Термин здесь не корректный.

Короткое замыкание для сетей с изолированной нейтралью - это двух- или трёхфазное замыкание, которое наверняка приведёт к отключению и/или к повреждению высоковольтного оборудования с более или менее длительным ремонтом. Потребитель сразу это заметит.

Однофазное замыкание на землю, как правило, не приводит к моментальному отключению потребителя. Он его и не заметит - пока оно не перерастёт в более серьёзные повреждения.

Фазное (точнее, фаза-земля) напряжение в трехфазной сети с изолированной нейтралью - это величина, позволяющая судить только о состоянии изоляции относительно земли и симметрии линии). Величина относительная, и на работу трансформаторов никак не влияющая. Напряжение между фазами при однофазном замыкании на землю меняться не будет, как не будет меняться напряжение 0,4 кВ у потребителя.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 11.8.2010, 14:29
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



YoungProfi, должен поправить предыдущих ораторов. При однофазном замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью фазные и линейные напряжения остаются неизменными. Изменяется лишь напряжения между фазами и землёй, что имеет негативное влияние лишь на изоляцию и на трансформаторы напряжения, т.к. у них нейтраль заземлена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 11.8.2010, 17:16
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ёмкостной ток там большой, особенно если много кабельных линий, а так для воздушных линий 3 ампера на 100 км линий. в Ж\Б опоре за сутки арматура выплавляетса, когда через неё протикает ток замыкания на землю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 11.8.2010, 22:26
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Roman D @ 11.8.2010, 8:50) *
Однофазное замыкание на землю - это совсем не короткое замыкание.

продолжу словами:..... "в сети с изолированной нейтралью" icon_wink.gif

Цитата(Dervish @ 11.8.2010, 15:29) *
YoungProfi,. При однофазном замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью фазные и линейные напряжения остаются неизменными.

векторную диаграмму нарисуете? writer.gif В принципе верно... Просто условно на киловольтметре "А-0", В-0, С-0 (6кВ) и АВ,ВС,АС (10кВ) в норм.режиме - я имел ввиду показания. А при замыкании на землю "А-0" будет показывать "0" а "В-0" и "С-0" по 10кВ.

Цитата(Roman D @ 11.8.2010, 8:50) *
Однофазное замыкание на землю, как правило, не приводит к моментальному отключению потребителя. Он его и не заметит - пока оно не перерастёт в более серьёзные повреждения.


Почему же? Вешаете "бублик" на кабель и собираете схему на отключение...

Цитата(YoungProfi @ 11.8.2010, 8:22) *
Dmitry_G, позвольте попрос.

Фаза "А" упала на землю. Её напряжение стало равно 0 кВ.

Киловольметр, конечно, подключен через ТН ..и
Напряжение меду фазой и землей снижается до нуля. А напряжения неповрежденных фаз (ВиС) относительно земли станет по 10кВ.
Короче скачайте книгу Чернобровова Н.В. по РзиА для техникума, там все толково и доходчиво написано

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 11.8.2010, 22:48


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 22:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены