Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрическая плита в деревне - возможно ли это?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Theodora
Заранее прощу прощение за абсолютную невежественность в вопросах электрики. Ситуация такая. Живу в городской квартире с электроплитами. Поменяли плиту на новую, а старая, еще в рабочем состоянии (Электра 1006). Моя мама не разрешает ее выбросить, требует, чтобы мы ее привезли к ней на дачу, мол, там она еще ей будет пользоваться. Дача в деревне, дом старый, лет 55, проводка такого же возраста. ВОПРОС: есть ли смысл тащить электроплиту в деревню и возможно ли вообще ее подключение в сельской местности? Очень жду ваших ответов.
Заземляющий
Пусть специалист сделает новую проводку для плиты (ВВГнг 5х4) плюс нужный автомат и розетка. там работы на 2 часа.

хотя, учитывая, что дом старый, нужно посмотреть какой счетчик стоит
Олега
Цитата(Заземляющий @ 26.6.2010, 17:10) *
(ВВГнг 5х4)
.. нужно посмотреть какой счетчик стоит

и кол-во фаз на вводе.
Эта плита потребляет в сумме 7-8 кВт. Варианты - пользоваться аккуратненько (не все включать все вместе), поставить ограничитель мощности, получить разрешение на доп. мощность.
NikELektrik
Цитата
и кол-во фаз на вводе.

И состояние ЛЭП с ТП icon_biggrin.gif
Roman D
с высокой степени вероятности плита однофазная.
Вопрос: дома у Вас одна фаза? Если вопрос сложен, то тип счетчка? Или его фото?
Олега
Цитата(Roman D @ 26.6.2010, 18:15) *
с высокой степени вероятности плита однофазная.
Вопрос: дома у Вас одна фаза? Если вопрос сложен, то тип счетчка? Или его фото?

"Дача в деревне, дом старый, лет 55, проводка такого же возраста". Вероятность что на даче однофазный ввод и счетчик около 100%. Если и тип счетчика определить затруднительно, сколько проводов от столба к домику?
Заземляющий
Цитата(Олега @ 26.6.2010, 20:01) *
и кол-во фаз на вводе.
Эта плита потребляет в сумме 7-8 кВт. Варианты - пользоваться аккуратненько (не все включать все вместе), поставить ограничитель мощности, получить разрешение на доп. мощность.

На вводе скорее всего 1 фаза и ноль. А в инструкции к таким плитам обычно есть указание не включать все нагрев.элементы одновременно.
Если счетчик подходящий то можно подключать, варенье варить...
Theodora
Цитата(Roman D @ 26.6.2010, 17:15) *
с высокой степени вероятности плита однофазная.
Вопрос: дома у Вас одна фаза? Если вопрос сложен, то тип счетчка? Или его фото?

К сожалению тип счетчика, количество проводов по памяти не скажу, сфотать тоже не могу ( далеко от пресловутой дачи). Относительно плиты, вот нарыла ее параметры http://artefact69.narod.ru/photoalbum31.html

Спасибо за ответы, наверно придется таки транспортировать ее на дачу.
Мастер Джу
Если все конфорки не включать почему бы нет?
Или автомат перед плитой поставить 16А что бы выбивало при 2х и более включенных конфорках.
Олега
Цитата(Заземляющий @ 26.6.2010, 17:32) *
На вводе скорее всего 1 фаза и ноль. А в инструкции к таким плитам обычно есть указание не включать все нагрев.элементы одновременно.
Если счетчик подходящий то можно подключать, варенье варить...

Инструкцию обычно не найти, скорее хозяйка даже не подозревает что она была. О, уже нашла !
Плиту нужно подключать видимо кабелем 3х6,0. Для квартир это мин. норма. Для индивидуального сектора думается не должно быть менее.
Roman D
Цитата(Олега @ 26.6.2010, 17:11) *
Инструкцию обычно не найти

Вот, нашли, слава Богу... 9,5 кВт установленная и 6 - единоовременно потребляемая мощность.
Дача, построенная при царе Никите, наверняка на вводе будет иметь сечение, соответствующее тому периоду... Как бы нам не сжечь бабушку? icon_wink.gif
Олега
Эт хорошо, что сама себя ограничивает. Но и 6кВт не слабо.
Других вариантов думаю не придумать. Или ограничение (АВ, реле управления нагрузками), или к Главному электрику населенного пункта на поклон (без гарантии, по состоянию сети). Ну, ДГУ в крайности icon_smile.gif сварил варенье - не забудь заглушить.
Можно еще по ночам варить, закинув провода на ВЛ. icon_confused.gif
savelij®
Может автору стоит начать с определения выделенной мощности на "домик в деревне"? А уж после этого думать о фазности ввода... А то ведь с тремя киловаттами продолжения темы и не будет... icon_wink.gif
Roman D
Цитата(savelij @ 26.6.2010, 17:47) *
А то ведь с тремя киловаттами продолжения темы и не будет... icon_wink.gif

Если посмотреть таб.1, то отдельная конфорка может потреблять до 2 кВт.
Оставить 2 конфорки, так, чтоб хату не сжечь. Остальное - отключить.
Цитата
Можно еще по ночам варить, закинув провода на ВЛ.

В глубокой тьме дама очень бальзаковского возраста в чёрном трико закидывает чёрные штанги ... на две фазы!
Мастер Джу
Цитата(Олега @ 26.6.2010, 22:45) *
Можно еще по ночам варить, закинув провода на ВЛ. icon_confused.gif

Главное бабушку научить отличать 10кВ от 0.4
Заземляющий
Цитата(Theodora @ 26.6.2010, 21:07) *
Спасибо за ответы, наверно придется таки транспортировать ее на дачу.

Это лучший вариант, пусть на месте решают со специалистом...
В крайнем случае можно обменять плиту на небольшое стадо гусей, НГ скоро...
Олега
Цитата(Roman D @ 26.6.2010, 20:05) *
В глубокой тьме дама очень бальзаковского возраста в чёрном трико закидывает чёрные штанги ... на две фазы!

Понял, колобков поставил мало..


Цитата(Roman D @ 26.6.2010, 20:05) *
Если посмотреть таб.1, то отдельная конфорка может потреблять до 2 кВт.
Оставить 2 конфорки, так, чтоб хату не сжечь. Остальное - отключить.

Тогда может им плитку лучше купить с двумя конфорками?
А если пирожков с вареньем постряпать захочется? нет так не годится. Необходимо вмешаться в представленную схему, померковать над переключателями.
Theodora
Цитата(Олега @ 26.6.2010, 21:57) *
Тогда может им плитку лучше купить с двумя конфорками?

В том-то и дело, что плитка с двумя конфорками там уже есть, а маме эту большую хочеться из-за наличия духовки ("пирожков с вареньями"). Как по мне лучше пирожки бы в печи пекла. icon_smile.gif

NikELektrik
Сталкивался с подобным, уверяли что в полную мощность включаться не будет, хозяин барин, давно было уже и не помню подробности, вроде сечение кабеля 2,5 кв.мм. меди было, работает видно до сих пор.
Сергей ДД
Цитата(Theodora @ 26.6.2010, 22:04) *
В том-то и дело, что плитка с двумя конфорками там уже есть, а маме эту большую хочеться из-за наличия духовки ("пирожков с вареньями"). Как по мне лучше пирожки бы в печи пекла. icon_smile.gif


Ну судя по схеме , минимум при пирожках один ТЭН(2 кВт) постоянно другой через термореле 2+2=4 кВт =18 А. 16 А автоматик не прокатит, да и это больше 2,5 кВт что раньше давали на селе по договору. Так что пирожки конечно лучше в печке. Решать вам.
Заземляющий
Пирожки получаются вкуснее, если их печь на сковородке. Поэтому духовку можно ваще отключить.
Олега
Цитата(Заземляющий @ 27.6.2010, 22:43) *
Пирожки получаются вкуснее, если их печь на сковородке. Поэтому духовку можно ваще отключить.

С возрастом желудочек начинае бунтовать против печеного. Не отнимайте сразу духовку у бабушки. Вот посмотрит Theodora на номинал вводного АВ, после этого и решать. И потом, ничего не известно о благосостоянии хозяйки, и возможно она приобретет недостающие кВты, завалявшиеся у местного энергетика. icon_smile.gif
Заземляющий
Цитата(Олега @ 28.6.2010, 1:36) *
Не отнимайте сразу духовку у бабушки.

тогда пусть внучка займется поиском квалифицированного электрика...
а вообще мой девиз: "каждой бабушке по духовке!"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.