AndrYxo
Доброго времени суток) Не подскажите чайнику, почему при испытании трехобмоточного трансформатора нужно проводить именно 3 опыта КЗ, а опыта ХХ достаточно одного?

dimbas
Точно не знаю, возможно для того чтоб более точно провести измерения, так как сопротивление контакта может измениться.
AndrYxo
dimbas, спасибо, но там вроде что-то с номинальными токами связано...
Мастер Джу
Для трехобмоточных трансформаторов опыт короткого замыкания производят для каждой пары обмоток. turn.gif
Uran
QUOTE (AndrYxo @ 29.3.2010, 15:44) *
Доброго времени суток) Не подскажите чайнику, почему при испытании трехобмоточного трансформатора нужно проводить именно 3 опыта КЗ, а опыта ХХ достаточно одного?


6. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ОБМОТОК
ТРАНСФОРМАТОРОВ
Полное сопротивление короткого замыкания (Zт)
трансформаторов и автотрансформаторов класса напряжения 110 кВ и выше
определяется с целью выявления возможных деформаций с
повреждением изоляции обмоток, вызванных сквозными короткими
замыканиями. Для этого производится сопоставление измеренного
значения Zт с исходным — базовым значением этого параметра,
определенным на исправном трансформаторе.
В документации, поставляемой заводом-изготовителем
трансформаторов, в качестве базовых для трехфазного трансформатора
приводятся среднеарифметические значения Zт всех трех фаз,
однако использование их в качестве базовых не рекомендуется, так как
при наличии деформации в какой-либо обмотке одной из фаз
трансформатора она может оказаться не выявленной, ибо фазное
значение Zт, этой обмотки может "затеряться" при исчислении
средне арифметического значения Zт.
Рекомендуется сопоставлять фазные значения Zт трансформатора.
При этом в качестве базовых должны использоваться значения параметра,
измеренные при пусконаладочных испытаниях вновь вводимого трансформатора.
При контроле состояния однофазных трансформаторов могут
использоваться в качестве базовых заводские данные.
Фазное значение Zт трансформатора (Ом) определяется из выражения

Zткз=Uк из/Iк из,

Где Uк из - измеренное значение напряжения короткого замыкания фазы, В;
Iк из - измеренное значение тока короткого замыкания фазы, А.
Напряжение и ток короткого замыкания определяются из опыта
короткого замыкания, который проводится на низком напряжении
(380, 220 В).
При проведении опыта короткого замыкания в процессе
эксплуатации трансформатор возбуждается со стороны обмотки более
высокого напряжения (ВН, СН). При испытании трехфазных
трансформаторов на обмотку подается трехфазное напряжение, а
измерения тока и напряжения короткого замыкания производятся
последовательно на каждой фазе.
Схемы измерений:11_0161.bmp
AndrYxo
Мастер Джу, спасибо, но это понятно! Вопрос не в том - как это сделать, а в том - почему именно так, а не иначе?).. icon_wink.gif

Uran, спасибо, уже более понятно)
Roman D
Методика проведения испытаний силовых трансформаторов
http://yanviktor.ru/ispytaniya/p_tr-ry/s_tr-ry.pdf
AndrYxo
Цитата(Roman D @ 30.3.2010, 18:06) *
Методика проведения испытаний силовых трансформаторов
http://yanviktor.ru/ispytaniya/p_tr-ry/s_tr-ry.pdf


Спасибо) но и тут нет ответа на вопрос, почему же надо именно 3 раза делать опыт КЗ...
Uran
QUOTE (AndrYxo @ 30.3.2010, 22:08) *
Спасибо) но и тут нет ответа на вопрос, почему же надо именно 3 раза делать опыт КЗ...


Тогда попобуем попроще обьяснить:при ОКЗ могут быть обнаружены по увеличенным потерям Рк такие дефекты, как намотка катушек из провода другого сечения, чем предусмотрено расчетом , обрыв одной или нескольких параллельных ветвей обмотки, неправильное выполнение транспозиции и др.
Дефектная фаза обнаруживается при помощи производства трех пофазных ОКЗ, для чего замыкают накоротко обмотку НН,а напряжение поочередно подается на зажимы высокого напряжения АВ, ВС, СА. Измеренные потери представляют собой потери двух фаз трансформатора.
Так как при отсутствии дефектов все три опыта должны дать одинаковые результаты, то дефектная фаза при этом легко обнаруживается тем, что два опыта, в которых она участвует дают большие потери, чем третий опыт, в котором дефектная фаза не участвует.
Определение напряжения и потерь КЗ эксплуатационными нормами не предусматривается и производится в случае при необходимости, обычно после ремонтов.
Roman D
Цитата(AndrYxo @ 30.3.2010, 19:08) *
Спасибо) но и тут нет ответа на вопрос, почему же надо именно 3 раза делать опыт КЗ...

Меньше приборов надо, ЛАТРов например.
В методичке от yanviktorа я не нашел, но у нас еще смотрят, насколько линейно зависит ток от напряжения при этом опыте. Тоже помогает выявить.
Uran
QUOTE (Roman D @ 31.3.2010, 13:20) *
Меньше приборов надо, ЛАТРов например.
В методичке от yanviktorа я не нашел, но у нас еще смотрят, насколько линейно зависит ток от напряжения при этом опыте. Тоже помогает выявить.


Роман, технология его наверное не интересует, он похоже ищет ответ на вопрос препода по Лабе.