Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Опыты КЗ в трехобмоточном трансформаторе

AndrYxo
сообщение 29.3.2010, 13:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 12409



Доброго времени суток) Не подскажите чайнику, почему при испытании трехобмоточного трансформатора нужно проводить именно 3 опыта КЗ, а опыта ХХ достаточно одного?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 29.3.2010, 15:52
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Точно не знаю, возможно для того чтоб более точно провести измерения, так как сопротивление контакта может измениться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndrYxo
сообщение 29.3.2010, 16:09
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 12409



dimbas, спасибо, но там вроде что-то с номинальными токами связано...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 29.3.2010, 19:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Для трехобмоточных трансформаторов опыт короткого замыкания производят для каждой пары обмоток. turn.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.3.2010, 19:54


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 30.3.2010, 8:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (AndrYxo @ 29.3.2010, 15:44) *
Доброго времени суток) Не подскажите чайнику, почему при испытании трехобмоточного трансформатора нужно проводить именно 3 опыта КЗ, а опыта ХХ достаточно одного?


6. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ОБМОТОК
ТРАНСФОРМАТОРОВ
Полное сопротивление короткого замыкания (Zт)
трансформаторов и автотрансформаторов класса напряжения 110 кВ и выше
определяется с целью выявления возможных деформаций с
повреждением изоляции обмоток, вызванных сквозными короткими
замыканиями. Для этого производится сопоставление измеренного
значения Zт с исходным — базовым значением этого параметра,
определенным на исправном трансформаторе.
В документации, поставляемой заводом-изготовителем
трансформаторов, в качестве базовых для трехфазного трансформатора
приводятся среднеарифметические значения Zт всех трех фаз,
однако использование их в качестве базовых не рекомендуется, так как
при наличии деформации в какой-либо обмотке одной из фаз
трансформатора она может оказаться не выявленной, ибо фазное
значение Zт, этой обмотки может "затеряться" при исчислении
средне арифметического значения Zт.
Рекомендуется сопоставлять фазные значения Zт трансформатора.
При этом в качестве базовых должны использоваться значения параметра,
измеренные при пусконаладочных испытаниях вновь вводимого трансформатора.
При контроле состояния однофазных трансформаторов могут
использоваться в качестве базовых заводские данные.
Фазное значение Zт трансформатора (Ом) определяется из выражения

Zткз=Uк из/Iк из,

Где Uк из - измеренное значение напряжения короткого замыкания фазы, В;
Iк из - измеренное значение тока короткого замыкания фазы, А.
Напряжение и ток короткого замыкания определяются из опыта
короткого замыкания, который проводится на низком напряжении
(380, 220 В).
При проведении опыта короткого замыкания в процессе
эксплуатации трансформатор возбуждается со стороны обмотки более
высокого напряжения (ВН, СН). При испытании трехфазных
трансформаторов на обмотку подается трехфазное напряжение, а
измерения тока и напряжения короткого замыкания производятся
последовательно на каждой фазе.
Схемы измерений:11_0161.bmp

Сообщение отредактировал Uran - 30.3.2010, 8:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndrYxo
сообщение 30.3.2010, 17:28
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 12409



Мастер Джу, спасибо, но это понятно! Вопрос не в том - как это сделать, а в том - почему именно так, а не иначе?).. icon_wink.gif

Uran, спасибо, уже более понятно)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.3.2010, 18:06
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Методика проведения испытаний силовых трансформаторов
http://yanviktor.ru/ispytaniya/p_tr-ry/s_tr-ry.pdf


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndrYxo
сообщение 30.3.2010, 20:08
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 12409



Цитата(Roman D @ 30.3.2010, 18:06) *
Методика проведения испытаний силовых трансформаторов
http://yanviktor.ru/ispytaniya/p_tr-ry/s_tr-ry.pdf


Спасибо) но и тут нет ответа на вопрос, почему же надо именно 3 раза делать опыт КЗ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 31.3.2010, 10:02
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (AndrYxo @ 30.3.2010, 22:08) *
Спасибо) но и тут нет ответа на вопрос, почему же надо именно 3 раза делать опыт КЗ...


Тогда попобуем попроще обьяснить:при ОКЗ могут быть обнаружены по увеличенным потерям Рк такие дефекты, как намотка катушек из провода другого сечения, чем предусмотрено расчетом , обрыв одной или нескольких параллельных ветвей обмотки, неправильное выполнение транспозиции и др.
Дефектная фаза обнаруживается при помощи производства трех пофазных ОКЗ, для чего замыкают накоротко обмотку НН,а напряжение поочередно подается на зажимы высокого напряжения АВ, ВС, СА. Измеренные потери представляют собой потери двух фаз трансформатора.
Так как при отсутствии дефектов все три опыта должны дать одинаковые результаты, то дефектная фаза при этом легко обнаруживается тем, что два опыта, в которых она участвует дают большие потери, чем третий опыт, в котором дефектная фаза не участвует.
Определение напряжения и потерь КЗ эксплуатационными нормами не предусматривается и производится в случае при необходимости, обычно после ремонтов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.3.2010, 11:20
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(AndrYxo @ 30.3.2010, 19:08) *
Спасибо) но и тут нет ответа на вопрос, почему же надо именно 3 раза делать опыт КЗ...

Меньше приборов надо, ЛАТРов например.
В методичке от yanviktorа я не нашел, но у нас еще смотрят, насколько линейно зависит ток от напряжения при этом опыте. Тоже помогает выявить.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 31.3.2010, 16:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Roman D @ 31.3.2010, 13:20) *
Меньше приборов надо, ЛАТРов например.
В методичке от yanviktorа я не нашел, но у нас еще смотрят, насколько линейно зависит ток от напряжения при этом опыте. Тоже помогает выявить.


Роман, технология его наверное не интересует, он похоже ищет ответ на вопрос препода по Лабе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 21:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены