Опыты КЗ в трехобмоточном трансформаторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Опыты КЗ в трехобмоточном трансформаторе |
29.3.2010, 13:44
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 12409 |
Доброго времени суток) Не подскажите чайнику, почему при испытании трехобмоточного трансформатора нужно проводить именно 3 опыта КЗ, а опыта ХХ достаточно одного?
|
|
|
|
29.3.2010, 15:52
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Точно не знаю, возможно для того чтоб более точно провести измерения, так как сопротивление контакта может измениться.
|
|
|
29.3.2010, 16:09
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 12409 |
dimbas, спасибо, но там вроде что-то с номинальными токами связано...
|
|
|
29.3.2010, 19:44
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Для трехобмоточных трансформаторов опыт короткого замыкания производят для каждой пары обмоток.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.3.2010, 19:54 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
30.3.2010, 8:33
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Доброго времени суток) Не подскажите чайнику, почему при испытании трехобмоточного трансформатора нужно проводить именно 3 опыта КЗ, а опыта ХХ достаточно одного? 6. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ Полное сопротивление короткого замыкания (Zт) трансформаторов и автотрансформаторов класса напряжения 110 кВ и выше определяется с целью выявления возможных деформаций с повреждением изоляции обмоток, вызванных сквозными короткими замыканиями. Для этого производится сопоставление измеренного значения Zт с исходным — базовым значением этого параметра, определенным на исправном трансформаторе. В документации, поставляемой заводом-изготовителем трансформаторов, в качестве базовых для трехфазного трансформатора приводятся среднеарифметические значения Zт всех трех фаз, однако использование их в качестве базовых не рекомендуется, так как при наличии деформации в какой-либо обмотке одной из фаз трансформатора она может оказаться не выявленной, ибо фазное значение Zт, этой обмотки может "затеряться" при исчислении средне арифметического значения Zт. Рекомендуется сопоставлять фазные значения Zт трансформатора. При этом в качестве базовых должны использоваться значения параметра, измеренные при пусконаладочных испытаниях вновь вводимого трансформатора. При контроле состояния однофазных трансформаторов могут использоваться в качестве базовых заводские данные. Фазное значение Zт трансформатора (Ом) определяется из выражения Zткз=Uк из/Iк из, Где Uк из - измеренное значение напряжения короткого замыкания фазы, В; Iк из - измеренное значение тока короткого замыкания фазы, А. Напряжение и ток короткого замыкания определяются из опыта короткого замыкания, который проводится на низком напряжении (380, 220 В). При проведении опыта короткого замыкания в процессе эксплуатации трансформатор возбуждается со стороны обмотки более высокого напряжения (ВН, СН). При испытании трехфазных трансформаторов на обмотку подается трехфазное напряжение, а измерения тока и напряжения короткого замыкания производятся последовательно на каждой фазе. Схемы измерений:11_0161.bmp Сообщение отредактировал Uran - 30.3.2010, 8:56 |
|
|
30.3.2010, 17:28
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 12409 |
Мастер Джу, спасибо, но это понятно! Вопрос не в том - как это сделать, а в том - почему именно так, а не иначе?)..
Uran, спасибо, уже более понятно) |
|
|
30.3.2010, 18:06
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Методика проведения испытаний силовых трансформаторов
http://yanviktor.ru/ispytaniya/p_tr-ry/s_tr-ry.pdf -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
30.3.2010, 20:08
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 12409 |
Методика проведения испытаний силовых трансформаторов http://yanviktor.ru/ispytaniya/p_tr-ry/s_tr-ry.pdf Спасибо) но и тут нет ответа на вопрос, почему же надо именно 3 раза делать опыт КЗ... |
|
|
31.3.2010, 10:02
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Спасибо) но и тут нет ответа на вопрос, почему же надо именно 3 раза делать опыт КЗ... Тогда попобуем попроще обьяснить:при ОКЗ могут быть обнаружены по увеличенным потерям Рк такие дефекты, как намотка катушек из провода другого сечения, чем предусмотрено расчетом , обрыв одной или нескольких параллельных ветвей обмотки, неправильное выполнение транспозиции и др. Дефектная фаза обнаруживается при помощи производства трех пофазных ОКЗ, для чего замыкают накоротко обмотку НН,а напряжение поочередно подается на зажимы высокого напряжения АВ, ВС, СА. Измеренные потери представляют собой потери двух фаз трансформатора. Так как при отсутствии дефектов все три опыта должны дать одинаковые результаты, то дефектная фаза при этом легко обнаруживается тем, что два опыта, в которых она участвует дают большие потери, чем третий опыт, в котором дефектная фаза не участвует. Определение напряжения и потерь КЗ эксплуатационными нормами не предусматривается и производится в случае при необходимости, обычно после ремонтов. |
|
|
31.3.2010, 11:20
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Спасибо) но и тут нет ответа на вопрос, почему же надо именно 3 раза делать опыт КЗ... Меньше приборов надо, ЛАТРов например. В методичке от yanviktorа я не нашел, но у нас еще смотрят, насколько линейно зависит ток от напряжения при этом опыте. Тоже помогает выявить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
31.3.2010, 16:56
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Меньше приборов надо, ЛАТРов например. В методичке от yanviktorа я не нашел, но у нас еще смотрят, насколько линейно зависит ток от напряжения при этом опыте. Тоже помогает выявить. Роман, технология его наверное не интересует, он похоже ищет ответ на вопрос препода по Лабе. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:35 |
|