Цитата(gespenster @ 11.1.2010, 21:10)
... предупреждают, что в час разрешается использовать ТРИ кВт, а при увеличении "выбивает" реле...
вот поэтому возник вопрос - а если установить конденсатор, т.к. практически треть энергии является реактивной, смогу ли я потреблять в полном объеме тот лимит???
Давайте посчитаем. Треть энергии от всей энергии, т.е. треть мощности от всей мощности. Получается, S=3 кВ*А (полная мощность), Q=1 квар (индуктивная мощность). P=квадратный_корень(S^2-Q^2)=кв._корень(9-1)=2,828 кВт. Получается, если Вы компенсируете реактивную мощность и поднимите cosф до 1, то выиграете всего лишь 3-2,828=0,172 Вт. И это в идеальном случае. По-моему, игра не стоит свеч.
Следует иметь ввиду, что все-таки Вам ограничили не мощность, а энергию, т.е. при переменном графике нагрузки Вы можете потреблять и 5 кВт, и 10 кВт. Вопрос во времени, как долго Вы это можете делать. Главное, чтобы общая энергия не превысила 3 кВт*ч.
Вот кстати, ограничение происходит именно по активной мощности, или все-таки по току? По идее, раз Вам сказали, что тепловые реле, то все-таки по току, а значит корректно считать не кВт (активную мощность), а кВ*А (полную мощность). Ну, для упрощения, посчитаем как активную, т.е. допустим, что cosф=1.
Например, первые полчаса Вы потребляете 5 кВт, а вторые полчаса - 2 кВт. Считаем W=5*0,5+2*0,5=2,5+1=3,5 > 3 кВт*ч. Такой режим недопустим. Если 5 кВт потреблять 15 мин., а 2 кВт - 45 мин, то W=5*0,25+2*0,75=1,25+1,5=2,75 < 3 кВт. Вот при таком режиме реле не сработает, и Вас не отключит.
Это я к тому, что не все так плохо, как может показаться на первый взгляд.