Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

gespenster
сообщение 11.1.2010, 18:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 23.12.2009
Пользователь №: 16681



доброго дня! подскажите пожалуйста, можно ли так выкрутиться из сложившейся ситуации. проблема возникла, перед новым годом; Крымэнерго решило частный сектор в пригороде Симферополя урезать в количестве потребления, а именно теперь устонавливают, что -то вроде тепловых реле, и предупреждают, что в час разрешается использовать ТРИ кВт, а при увеличении "выбивает" реле.
теперь думаем как пользоваться.

вот поэтому возник вопрос - а если установить конденсатор, т.к. практически треть энергии является реактивной, смогу ли я потреблять в полном объеме тот лимит???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gespenster   косинус ФИ   11.1.2010, 18:10
- - _Alex_   При наличии индкутивной составляющей нагрузки макс...   11.1.2010, 18:45
- - DoctorGauss   Цитата(gespenster @ 11.1.2010, 21:10) ......   12.1.2010, 6:11
- - Михайло   Наверное речь идет не о трети мощности, а о cos фи...   12.1.2010, 6:35
|- - gespenster   Цитата(Михайло @ 12.1.2010, 6:35) Наверно...   12.1.2010, 20:34
|- - gespenster   Цитата(Михайло @ 12.1.2010, 7:35) Наверно...   14.1.2010, 15:13
|- - Михайло   Цитата(gespenster @ 14.1.2010, 17:13) под...   14.1.2010, 15:21
- - KIVOK   Цитатаа если установить конденсатор, т.к. практиче...   12.1.2010, 20:41
|- - Roman D   Цитата(KIVOK @ 12.1.2010, 19:41) Ток нагр...   12.1.2010, 21:47
- - KIVOK   ЦитатаЕсли бы было так просто, то электротехники к...   12.1.2010, 22:18
- - Михайло   Я, ребята, сомневаюсь, что там тепловое реле... По...   13.1.2010, 4:50
- - _Alex_   Сдается мне, что там простой АВ стоит с отсечкой п...   13.1.2010, 12:29
|- - gespenster   Цитата(_Alex_ @ 13.1.2010, 12:29) Сдается...   13.1.2010, 16:24
- - Михайло   Предлагаю использовать реле приоритета (реле управ...   13.1.2010, 16:40
- - haramamburu   Цитата(gespenster @ 13.1.2010, 16:24) ЧТО...   13.1.2010, 19:00
- - gennadi   Тепловое реле на 3кв как то попалось в руки это ко...   14.1.2010, 18:02
- - gespenster   всем огромное спасибо!!! что ж ,как я ...   15.1.2010, 13:55
- - Ильдар   Подскажите, какова величина ёмкостных и индуктивны...   13.3.2010, 11:15
- - gomed12   Цитата(Ильдар @ 13.3.2010, 11:15) Подскаж...   13.3.2010, 11:24
- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 13.3.2010, 10:24) Есть т...   13.3.2010, 12:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 5:56
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены