11.1.2010, 18:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16681 |
доброго дня! подскажите пожалуйста, можно ли так выкрутиться из сложившейся ситуации. проблема возникла, перед новым годом; Крымэнерго решило частный сектор в пригороде Симферополя урезать в количестве потребления, а именно теперь устонавливают, что -то вроде тепловых реле, и предупреждают, что в час разрешается использовать ТРИ кВт, а при увеличении "выбивает" реле.
теперь думаем как пользоваться. вот поэтому возник вопрос - а если установить конденсатор, т.к. практически треть энергии является реактивной, смогу ли я потреблять в полном объеме тот лимит??? |
|
|
|
11.1.2010, 18:45
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
При наличии индкутивной составляющей нагрузки максимально допустимая активная мощность будет меньше 3 кВт. Если нагрузка активно-индуктивная, то, установив батарею конденсаторов, доля реактивной составляющей скомпенсируется, получите нагрузку, близкую к активной (cos -> 1). Но потреблять вы все равно сможете не более трех кВт-часов в час.
|
|
|
12.1.2010, 6:11
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
... предупреждают, что в час разрешается использовать ТРИ кВт, а при увеличении "выбивает" реле... вот поэтому возник вопрос - а если установить конденсатор, т.к. практически треть энергии является реактивной, смогу ли я потреблять в полном объеме тот лимит??? Давайте посчитаем. Треть энергии от всей энергии, т.е. треть мощности от всей мощности. Получается, S=3 кВ*А (полная мощность), Q=1 квар (индуктивная мощность). P=квадратный_корень(S^2-Q^2)=кв._корень(9-1)=2,828 кВт. Получается, если Вы компенсируете реактивную мощность и поднимите cosф до 1, то выиграете всего лишь 3-2,828=0,172 Вт. И это в идеальном случае. По-моему, игра не стоит свеч. Следует иметь ввиду, что все-таки Вам ограничили не мощность, а энергию, т.е. при переменном графике нагрузки Вы можете потреблять и 5 кВт, и 10 кВт. Вопрос во времени, как долго Вы это можете делать. Главное, чтобы общая энергия не превысила 3 кВт*ч. Вот кстати, ограничение происходит именно по активной мощности, или все-таки по току? По идее, раз Вам сказали, что тепловые реле, то все-таки по току, а значит корректно считать не кВт (активную мощность), а кВ*А (полную мощность). Ну, для упрощения, посчитаем как активную, т.е. допустим, что cosф=1. Например, первые полчаса Вы потребляете 5 кВт, а вторые полчаса - 2 кВт. Считаем W=5*0,5+2*0,5=2,5+1=3,5 > 3 кВт*ч. Такой режим недопустим. Если 5 кВт потреблять 15 мин., а 2 кВт - 45 мин, то W=5*0,25+2*0,75=1,25+1,5=2,75 < 3 кВт. Вот при таком режиме реле не сработает, и Вас не отключит. Это я к тому, что не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.1.2010, 6:13 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
12.1.2010, 6:35
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Наверное речь идет не о трети мощности, а о cos фи = 0,6...0,7. Есть за что побороться. Другое дело, что нагрузка постоянно меняется и могут возникнуть перекомпенсации, если воткнуть установку с постоянными конденсаторами.
Нужно просто выбрать пару бытовых приборов с плохим cos фи и компенсировать их индивидуальными конденсаторами. |
|
|
|
12.1.2010, 20:34
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16681 |
Наверное речь идет не о трети мощности, а о cos фи = 0,6...0,7. Есть за что побороться. Другое дело, что нагрузка постоянно меняется и могут возникнуть перекомпенсации, если воткнуть установку с постоянными конденсаторами. Нужно просто выбрать пару бытовых приборов с плохим cos фи и компенсировать их индивидуальными конденсаторами. я не электрик и слабоват в этом, можете подсказать как это сделать. из приборов, есть насос, автотрансформатор, насос на отоплении ну остальное практически мало потребляют. а по-поводу"теплового реле" никто необъяснял, что за прибор. это мое предположение. ставят в закрытой коробке под пломбой. Давайте посчитаем. Треть энергии от всей энергии, т.е. треть мощности от всей мощности. Получается, S=3 кВ*А (полная мощность), Q=1 квар (индуктивная мощность). P=квадратный_корень(S^2-Q^2)=кв._корень(9-1)=2,828 кВт. Получается, если Вы компенсируете реактивную мощность и поднимите cosф до 1, то выиграете всего лишь 3-2,828=0,172 Вт. И это в идеальном случае. По-моему, игра не стоит свеч. Следует иметь ввиду, что все-таки Вам ограничили не мощность, а энергию, т.е. при переменном графике нагрузки Вы можете потреблять и 5 кВт, и 10 кВт. Вопрос во времени, как долго Вы это можете делать. Главное, чтобы общая энергия не превысила 3 кВт*ч. Вот кстати, ограничение происходит именно по активной мощности, или все-таки по току? По идее, раз Вам сказали, что тепловые реле, то все-таки по току, а значит корректно считать не кВт (активную мощность), а кВ*А (полную мощность). Ну, для упрощения, посчитаем как активную, т.е. допустим, что cosф=1. Например, первые полчаса Вы потребляете 5 кВт, а вторые полчаса - 2 кВт. Считаем W=5*0,5+2*0,5=2,5+1=3,5 > 3 кВт*ч. Такой режим недопустим. Если 5 кВт потреблять 15 мин., а 2 кВт - 45 мин, то W=5*0,25+2*0,75=1,25+1,5=2,75 < 3 кВт. Вот при таком режиме реле не сработает, и Вас не отключит. Это я к тому, что не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. а,что если устоновили реле по току???скажем поставили ограничение на 13,6 Ампера... |
|
|
12.1.2010, 20:41
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата а если установить конденсатор, т.к. практически треть энергии является реактивной, Ток нагрузки плюс ток конденсатора будет равен общему току. И не "рисуйте" диограммы, просто замерте общий ток и Вы увидите что из Вашей затеи ничего не получится. Еше при меньшей нагрузки сработает Ваше реле
|
|
|
12.1.2010, 21:47
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ток нагрузки плюс ток конденсатора будет равен общему току. Если бы было так просто, то электротехники как науки не было бы. _______ "Тепловое" реле сработает по полному току. Договор с бытовиками заключается по активному (точнее, по активной мощности). Разница - косинус фи как коэффициент. Вывод: использование "теплового" реле для ограничения разрешенной мощности потребителя незаконно, поскольку не учитывает косинус. Если последний не присутствует в договоре. Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2010, 22:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
12.1.2010, 22:18
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Если бы было так просто, то электротехники как науки не было бы. Ну плюс ..! Это-же имеется не просто арифметическое сложение! Но в донном случае .. можно смело прибовлять, ошибка будет незначительна
|
|
|
13.1.2010, 4:50
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
|
|
|
13.1.2010, 12:29
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Сдается мне, что там простой АВ стоит с отсечкой по теплу. Не будет РЭС растрачиваться на что-то "более".
|
|
|
|
13.1.2010, 16:24
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16681 |
Сдается мне, что там простой АВ стоит с отсечкой по теплу. Не будет РЭС растрачиваться на что-то "более". я не утверждаю, что ставят тепловое реле, я предположил. А что именно только они(РЭСовцы) знают, вопрос не в том, что стоит, а в том, КАК ТЕПЕРЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ, ЧТО БЫ ЭТА ДРЯНЬ НЕ ОТКЛЮЧАЛА НАС КАЖДЫЕ пять МИНУТ. смотрите бойлер 1,5 кВт влючен постоянно, хотя работает от датчика температуры, но если я включу чайник 2 кВт и если в это время работает жена с утюгом 0,7 кВт и в это время автоматически включится бойлер. вот задача. |
|
|
13.1.2010, 16:40
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Предлагаю использовать реле приоритета (реле управления нагрузкой). Оно будет отключать какие-нибудь определенные менее значимые потребители при перегрузке сети. Например, электрочайник. Правда все это попахивает небольшой переделкой проводки.
|
|
|
13.1.2010, 19:00
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
ЧТО БЫ ЭТА ДРЯНЬ НЕ ОТКЛЮЧАЛА НАС КАЖДЫЕ пять МИНУТ. При 1,15-1,45 значения номинала теплового расцепителя АВ - отключение произойдет в районе 1 часа. Так что не так все грустно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
14.1.2010, 15:13
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16681 |
Наверное речь идет не о трети мощности, а о cos фи = 0,6...0,7. Есть за что побороться. Другое дело, что нагрузка постоянно меняется и могут возникнуть перекомпенсации, если воткнуть установку с постоянными конденсаторами. Нужно просто выбрать пару бытовых приборов с плохим cos фи и компенсировать их индивидуальными конденсаторами. подскажите, к примеру, если взять насос, то каклй ёмкости ставить конденсатор. и надо ли ставить гасящий резистор. Предлагаю использовать реле приоритета (реле управления нагрузкой). Оно будет отключать какие-нибудь определенные менее значимые потребители при перегрузке сети. Например, электрочайник. Правда все это попахивает небольшой переделкой проводки. подскадите как это сделать? |
|
|
14.1.2010, 15:21
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
подскажите, к примеру, если взять насос, то каклй ёмкости ставить конденсатор. и надо ли ставить гасящий резистор. подскадите как это сделать? Нужно сделать проект. Для проекта нужно исходные данные: количество розеток, схема их расположения в квартире, основные потребители в доме (название потребителя, мощность или ток, косинус фи). А там уже решим, что лучше: компенсировать реактивную энергию (мутная затея) или реле приоритета грамотно использовать... |
|
|
14.1.2010, 18:02
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Тепловое реле на 3кв как то попалось в руки это коробочка полностью залита текстолитом имеет 5 клем две фазы(вход-выход) два нуля(вход-выход) и земля,пропускали через неё нагрузку 4 и5 кв,4кв срабатывает минут через15, 5кв через 3-5 минут,в коробке слышен шелчёк, отсечка происходит как по фазе так и по нулю,есть возможность предположить там стоит обыкновенная биметаллическая пластина,так что ни какой кандёр не поможет,единственно что можно попробовать это использовать свой ноль(Сделать контур)это должно уменьшить нагрев биметаллической пластины(но мы не пробовали) Удачи!!!
|
|
|
15.1.2010, 13:55
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16681 |
всем огромное спасибо!!! что ж ,как я понял идея мутная, то бишь бесполезная.Значит будем искать другие способы, хотя есть ли они. Ну а в общнм обидно,блин, государство имеет нас, РЭС тоже имеет,- закон курятника какой-то...
|
|
|
13.3.2010, 11:15
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17649 |
Подскажите, какова величина ёмкостных и индуктивных косинусов и синусов 0,5 и 0,8 (в градусах)
|
|
|
13.3.2010, 11:24
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6956 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Подскажите, какова величина ёмкостных и индуктивных косинусов и синусов 0,5 и 0,8 (в градусах) Видимо, угол между током и напряжением при реактивных характерах нагрузок. Есть такая таблица Брадиса, по ней находите arcsin и arccos 0.5 и 0.8. На память arcsin 0.5=300 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
13.3.2010, 12:27
Сообщение
#20
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Есть такая таблица Брадиса, по ней находите arcsin и arccos 0.5 и 0.8. http://bradis-table.narod.ru/Кое-кто из моих молодых коллег уже не умеет ими пользоваться. Прискорбно, но их преподы моего поколения ;( -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|