Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по наращиванию проводов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


711
Здравствуйте.
Вопрос такой. Имеем розетки и выключатели подключенные на 2-х жильные ал. провода сечением 2,5мм2.Требуется их удлинение с целью переноса розеток. Какой кабель, какого сечения и какие клеммники лучше подобрать. В наличии имеем кабель ВВГ 2*2,5.
Motoblock
В данном случае непосредственного контакта меди с алюминием лучше избежать, а, соответственно, речи нет ни о скрутках ни о каких других контактных соединениях. Попробуйте обратить внимание на различного рода соединители WAGO. Они бывают всякие разные: есть просто для "твердого" кабеля/провода, есть с проводящей пастой внутри, есть с клипсами для "мягкого" провода/кабеля. Выбор большой. Нач. ЭТЛ
СамСаныч
Раз у вас ал.провод,то наращивать медью его можно через всевозможные клеммники,коих огромный выбор,например,Ваго или винтовые клеммники.Если будете покупать Ваго,уточните у продавца наличие в данной серии смазки,предотвращающей окисление.Если винтовые клемники,то провод в них должен прижиматься не винтом,а пластиной.Такие клеммники есть у Вайдмюллера.И еще-все тикы соединений должны быть доступны,так что расположите клеммники в прежнем месте установки розетки,закрыв установочную коробку подходящей крышкой и сфотать её месио дислокации на память icon_wink.gif
711
С клеммниками понятно. А вот кабель ВВГ 2*2,5 Cu пойдет в данном случае? Все таки получается, что алюм.кабель такого же сечения,а считается,что должен быть толще медного.
ЛЕША
Цитата(711 @ 29.12.2009, 10:00) *
С клеммниками понятно. А вот кабель ВВГ 2*2,5 Cu пойдет в данном случае? Все таки получается, что алюм.кабель такого же сечения,а считается,что должен быть толще медного.

В магазине радиотоваров натолкнулся на флюс для алюминия. Жидкий. Купил, попробовал спаять медяшку с алюминием. Получилось хорошо. Пайка не холодная. На разрыв- прочно. Поставил под нагрузку. Результат хороший!!!
СамСаныч
С клеммниками понятно. А вот кабель ВВГ 2*2,5 Cu пойдет в данном случае? Все таки получается, что алюм.кабель такого же сечения,а считается,что должен быть толще медного.

Все зависит от тока нагрузки.Для ал.провода 2,5 мм^2 допустимая нагрузка 19 А,но надежность системы определяется самым слабым звеном,те розеткой,которая рассчитана на ток 16 А.Поэтому данная линия должна быть защищена автоматом на 16 А.Так что сечения 2,5 по меди более чем достаточно
andrey357
ИМХО, главный вопрос: где эта скрутка будет находиться?
Если хотите глухо закрыть (штукатурить и т.д) - я бы посоветовал взять алюминий - на 10 метрах не разоритесь - скрутить, обварить, осадить термоусадку, оставить в нише от старой коробки, приладить крышку из гипсокартона (чтоб не горела) и зашпаклевать.
Если открытую коробку - к которой есть доступ, то можно и клеммниками...
RomanNV
Цитата(ЛЕША @ 29.12.2009, 12:08) *
В магазине радиотоваров натолкнулся на флюс для алюминия. Жидкий. Купил, попробовал спаять медяшку с алюминием. Получилось хорошо. Пайка не холодная. На разрыв- прочно. Поставил под нагрузку. Результат хороший!!!


А есть гарантия того, что этот хороший флюс через годик-другой не сожрёт аллюминий?
бармалей
наращивайте кабелем АВВГ 2,5 мм2, соединяйте лучше через скрутки (продаются в магазинах), данные скрутки имеют нарезанную внутреннюю резьбу , так что качественный контакт будет обеспечен, а клеммники WAGO применяют для цепей связи и/или освещения, т.к. рассчитаны они на меньшую токовую нагрузку
Михайло
ВАГО держит 20 А, это больше, чем держит алюминий 2,5 кв. мм. У Вайдмюллера эти штучки поменьше размером, но держат все 25 А!
с2н5он
если не под штукатурку, ставьте винтовые клемники
Volt380
я наращивал алюминий аллюминием того же сечения, соединял просто скруткой - работает уже несколько лет, под нагрузкой...
серж кса
Делай на Ваго с пастой. соединение в коробку и под штукатурку

Цитата(бармалей @ 30.12.2009, 17:11) *
наращивайте кабелем АВВГ 2,5 мм2, соединяйте лучше через скрутки (продаются в магазинах), данные скрутки имеют нарезанную внутреннюю резьбу , так что качественный контакт будет обеспечен, а клеммники WAGO применяют для цепей связи и/или освещения, т.к. рассчитаны они на меньшую токовую нагрузку

По вашему токовая нагрузка 30 ампер(Ваго 273) это слаботочка ???????
belok5
если оба кабеля жесткие - состоят из одной жилы, то оптимальный вариант - ваго 773-302, или любые 773. если на входящем кабеле много жил, то их же серия 222-413 или просто 222. а на винтовые как раз не советую - и медь, и алюминий "текучие" металлы, поэтому можно в дальнейшем столкнуться с отсутствием контакта, конечно, не через год-два, а лет через 7-десять, но все равно
Гость
Мужики! Давйте не путать два понятия: многожильный кабель и многопроволочную жилу (гибкую)!
belok5
Цитата(Гость @ 11.1.2010, 16:51) *
Мужики! Давйте не путать два понятия: многожильный кабель и многопроволочную жилу (гибкую)!


Пардон, действительно некорректно выразился - 222 серия именно для многопроволочной жилы upal.gif
Гость
[quote name='Михайло' date='30.12.2009, 18:40' post='117490']
ВАГО держит 20 А, это больше, чем держит алюминий 2,5 кв. мм. У Вайдмюллера эти штучки поменьше размером, но держат все 25 А!
Полностью согласен. Я за ВАГО,всётаки мировой лидер,и обычные клеммы под 2.5 квадрата по катологу выдерживают 24А,а вот скрутки с резьбой в основном китай и кабель в них замечательно горит,сам не раз менял!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.