![]() Вопрос по наращиванию проводов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос по наращиванию проводов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.12.2009 Пользователь №: 16724 ![]() |
Здравствуйте.
Вопрос такой. Имеем розетки и выключатели подключенные на 2-х жильные ал. провода сечением 2,5мм2.Требуется их удлинение с целью переноса розеток. Какой кабель, какого сечения и какие клеммники лучше подобрать. В наличии имеем кабель ВВГ 2*2,5. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
В данном случае непосредственного контакта меди с алюминием лучше избежать, а, соответственно, речи нет ни о скрутках ни о каких других контактных соединениях. Попробуйте обратить внимание на различного рода соединители WAGO. Они бывают всякие разные: есть просто для "твердого" кабеля/провода, есть с проводящей пастой внутри, есть с клипсами для "мягкого" провода/кабеля. Выбор большой. Нач. ЭТЛ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Тамбовская обл Пользователь №: 16352 ![]() |
Раз у вас ал.провод,то наращивать медью его можно через всевозможные клеммники,коих огромный выбор,например,Ваго или винтовые клеммники.Если будете покупать Ваго,уточните у продавца наличие в данной серии смазки,предотвращающей окисление.Если винтовые клемники,то провод в них должен прижиматься не винтом,а пластиной.Такие клеммники есть у Вайдмюллера.И еще-все тикы соединений должны быть доступны,так что расположите клеммники в прежнем месте установки розетки,закрыв установочную коробку подходящей крышкой и сфотать её месио дислокации на память
![]() -------------------- Делов на копейку...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.12.2009 Пользователь №: 16724 ![]() |
С клеммниками понятно. А вот кабель ВВГ 2*2,5 Cu пойдет в данном случае? Все таки получается, что алюм.кабель такого же сечения,а считается,что должен быть толще медного.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
С клеммниками понятно. А вот кабель ВВГ 2*2,5 Cu пойдет в данном случае? Все таки получается, что алюм.кабель такого же сечения,а считается,что должен быть толще медного. В магазине радиотоваров натолкнулся на флюс для алюминия. Жидкий. Купил, попробовал спаять медяшку с алюминием. Получилось хорошо. Пайка не холодная. На разрыв- прочно. Поставил под нагрузку. Результат хороший!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Тамбовская обл Пользователь №: 16352 ![]() |
С клеммниками понятно. А вот кабель ВВГ 2*2,5 Cu пойдет в данном случае? Все таки получается, что алюм.кабель такого же сечения,а считается,что должен быть толще медного.
Все зависит от тока нагрузки.Для ал.провода 2,5 мм^2 допустимая нагрузка 19 А,но надежность системы определяется самым слабым звеном,те розеткой,которая рассчитана на ток 16 А.Поэтому данная линия должна быть защищена автоматом на 16 А.Так что сечения 2,5 по меди более чем достаточно -------------------- Делов на копейку...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
ИМХО, главный вопрос: где эта скрутка будет находиться?
Если хотите глухо закрыть (штукатурить и т.д) - я бы посоветовал взять алюминий - на 10 метрах не разоритесь - скрутить, обварить, осадить термоусадку, оставить в нише от старой коробки, приладить крышку из гипсокартона (чтоб не горела) и зашпаклевать. Если открытую коробку - к которой есть доступ, то можно и клеммниками... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
В магазине радиотоваров натолкнулся на флюс для алюминия. Жидкий. Купил, попробовал спаять медяшку с алюминием. Получилось хорошо. Пайка не холодная. На разрыв- прочно. Поставил под нагрузку. Результат хороший!!! А есть гарантия того, что этот хороший флюс через годик-другой не сожрёт аллюминий? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
наращивайте кабелем АВВГ 2,5 мм2, соединяйте лучше через скрутки (продаются в магазинах), данные скрутки имеют нарезанную внутреннюю резьбу , так что качественный контакт будет обеспечен, а клеммники WAGO применяют для цепей связи и/или освещения, т.к. рассчитаны они на меньшую токовую нагрузку
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
ВАГО держит 20 А, это больше, чем держит алюминий 2,5 кв. мм. У Вайдмюллера эти штучки поменьше размером, но держат все 25 А!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если не под штукатурку, ставьте винтовые клемники
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
я наращивал алюминий аллюминием того же сечения, соединял просто скруткой - работает уже несколько лет, под нагрузкой...
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 16760 ![]() |
Делай на Ваго с пастой. соединение в коробку и под штукатурку
наращивайте кабелем АВВГ 2,5 мм2, соединяйте лучше через скрутки (продаются в магазинах), данные скрутки имеют нарезанную внутреннюю резьбу , так что качественный контакт будет обеспечен, а клеммники WAGO применяют для цепей связи и/или освещения, т.к. рассчитаны они на меньшую токовую нагрузку По вашему токовая нагрузка 30 ампер(Ваго 273) это слаботочка ??????? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
если оба кабеля жесткие - состоят из одной жилы, то оптимальный вариант - ваго 773-302, или любые 773. если на входящем кабеле много жил, то их же серия 222-413 или просто 222. а на винтовые как раз не советую - и медь, и алюминий "текучие" металлы, поэтому можно в дальнейшем столкнуться с отсутствием контакта, конечно, не через год-два, а лет через 7-десять, но все равно
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Мужики! Давйте не путать два понятия: многожильный кабель и многопроволочную жилу (гибкую)!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
[quote name='Михайло' date='30.12.2009, 18:40' post='117490']
ВАГО держит 20 А, это больше, чем держит алюминий 2,5 кв. мм. У Вайдмюллера эти штучки поменьше размером, но держат все 25 А! Полностью согласен. Я за ВАГО,всётаки мировой лидер,и обычные клеммы под 2.5 квадрата по катологу выдерживают 24А,а вот скрутки с резьбой в основном китай и кабель в них замечательно горит,сам не раз менял! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 18:52 |
|
![]() |