Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос по наращиванию проводов

711
сообщение 29.12.2009, 6:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.12.2009
Пользователь №: 16724



Здравствуйте.
Вопрос такой. Имеем розетки и выключатели подключенные на 2-х жильные ал. провода сечением 2,5мм2.Требуется их удлинение с целью переноса розеток. Какой кабель, какого сечения и какие клеммники лучше подобрать. В наличии имеем кабель ВВГ 2*2,5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 29.12.2009, 7:59
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



В данном случае непосредственного контакта меди с алюминием лучше избежать, а, соответственно, речи нет ни о скрутках ни о каких других контактных соединениях. Попробуйте обратить внимание на различного рода соединители WAGO. Они бывают всякие разные: есть просто для "твердого" кабеля/провода, есть с проводящей пастой внутри, есть с клипсами для "мягкого" провода/кабеля. Выбор большой. Нач. ЭТЛ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СамСаныч
сообщение 29.12.2009, 8:12
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Тамбовская обл
Пользователь №: 16352



Раз у вас ал.провод,то наращивать медью его можно через всевозможные клеммники,коих огромный выбор,например,Ваго или винтовые клеммники.Если будете покупать Ваго,уточните у продавца наличие в данной серии смазки,предотвращающей окисление.Если винтовые клемники,то провод в них должен прижиматься не винтом,а пластиной.Такие клеммники есть у Вайдмюллера.И еще-все тикы соединений должны быть доступны,так что расположите клеммники в прежнем месте установки розетки,закрыв установочную коробку подходящей крышкой и сфотать её месио дислокации на память icon_wink.gif


--------------------
Делов на копейку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
711
сообщение 29.12.2009, 10:00
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.12.2009
Пользователь №: 16724



С клеммниками понятно. А вот кабель ВВГ 2*2,5 Cu пойдет в данном случае? Все таки получается, что алюм.кабель такого же сечения,а считается,что должен быть толще медного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 29.12.2009, 10:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(711 @ 29.12.2009, 10:00) *
С клеммниками понятно. А вот кабель ВВГ 2*2,5 Cu пойдет в данном случае? Все таки получается, что алюм.кабель такого же сечения,а считается,что должен быть толще медного.

В магазине радиотоваров натолкнулся на флюс для алюминия. Жидкий. Купил, попробовал спаять медяшку с алюминием. Получилось хорошо. Пайка не холодная. На разрыв- прочно. Поставил под нагрузку. Результат хороший!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СамСаныч
сообщение 29.12.2009, 10:42
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Тамбовская обл
Пользователь №: 16352



С клеммниками понятно. А вот кабель ВВГ 2*2,5 Cu пойдет в данном случае? Все таки получается, что алюм.кабель такого же сечения,а считается,что должен быть толще медного.

Все зависит от тока нагрузки.Для ал.провода 2,5 мм^2 допустимая нагрузка 19 А,но надежность системы определяется самым слабым звеном,те розеткой,которая рассчитана на ток 16 А.Поэтому данная линия должна быть защищена автоматом на 16 А.Так что сечения 2,5 по меди более чем достаточно


--------------------
Делов на копейку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 29.12.2009, 11:21
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



ИМХО, главный вопрос: где эта скрутка будет находиться?
Если хотите глухо закрыть (штукатурить и т.д) - я бы посоветовал взять алюминий - на 10 метрах не разоритесь - скрутить, обварить, осадить термоусадку, оставить в нише от старой коробки, приладить крышку из гипсокартона (чтоб не горела) и зашпаклевать.
Если открытую коробку - к которой есть доступ, то можно и клеммниками...


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 29.12.2009, 11:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(ЛЕША @ 29.12.2009, 12:08) *
В магазине радиотоваров натолкнулся на флюс для алюминия. Жидкий. Купил, попробовал спаять медяшку с алюминием. Получилось хорошо. Пайка не холодная. На разрыв- прочно. Поставил под нагрузку. Результат хороший!!!


А есть гарантия того, что этот хороший флюс через годик-другой не сожрёт аллюминий?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 30.12.2009, 14:11
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



наращивайте кабелем АВВГ 2,5 мм2, соединяйте лучше через скрутки (продаются в магазинах), данные скрутки имеют нарезанную внутреннюю резьбу , так что качественный контакт будет обеспечен, а клеммники WAGO применяют для цепей связи и/или освещения, т.к. рассчитаны они на меньшую токовую нагрузку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 30.12.2009, 18:40
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



ВАГО держит 20 А, это больше, чем держит алюминий 2,5 кв. мм. У Вайдмюллера эти штучки поменьше размером, но держат все 25 А!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.12.2009, 21:22
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если не под штукатурку, ставьте винтовые клемники


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 1.1.2010, 20:29
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



я наращивал алюминий аллюминием того же сечения, соединял просто скруткой - работает уже несколько лет, под нагрузкой...


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
серж кса
сообщение 3.1.2010, 17:10
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.1.2010
Пользователь №: 16760



Делай на Ваго с пастой. соединение в коробку и под штукатурку

Цитата(бармалей @ 30.12.2009, 17:11) *
наращивайте кабелем АВВГ 2,5 мм2, соединяйте лучше через скрутки (продаются в магазинах), данные скрутки имеют нарезанную внутреннюю резьбу , так что качественный контакт будет обеспечен, а клеммники WAGO применяют для цепей связи и/или освещения, т.к. рассчитаны они на меньшую токовую нагрузку

По вашему токовая нагрузка 30 ампер(Ваго 273) это слаботочка ???????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 7.1.2010, 3:48
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



если оба кабеля жесткие - состоят из одной жилы, то оптимальный вариант - ваго 773-302, или любые 773. если на входящем кабеле много жил, то их же серия 222-413 или просто 222. а на винтовые как раз не советую - и медь, и алюминий "текучие" металлы, поэтому можно в дальнейшем столкнуться с отсутствием контакта, конечно, не через год-два, а лет через 7-десять, но все равно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.1.2010, 16:51
Сообщение #15





Гости






Мужики! Давйте не путать два понятия: многожильный кабель и многопроволочную жилу (гибкую)!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.1.2010, 13:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость @ 11.1.2010, 16:51) *
Мужики! Давйте не путать два понятия: многожильный кабель и многопроволочную жилу (гибкую)!


Пардон, действительно некорректно выразился - 222 серия именно для многопроволочной жилы upal.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.1.2010, 1:19
Сообщение #17





Гости






[quote name='Михайло' date='30.12.2009, 18:40' post='117490']
ВАГО держит 20 А, это больше, чем держит алюминий 2,5 кв. мм. У Вайдмюллера эти штучки поменьше размером, но держат все 25 А!
Полностью согласен. Я за ВАГО,всётаки мировой лидер,и обычные клеммы под 2.5 квадрата по катологу выдерживают 24А,а вот скрутки с резьбой в основном китай и кабель в них замечательно горит,сам не раз менял!
Вернуться в начало страницы