Цитата(gomed12 @ 17.1.2010, 16:37)

Это многое меняет, ибо Вы не имеете права пользоваться Приложениями в ПРП
Аттестацию Вы должны проходить по ПТЭЭП и ПОТР М, документы по приложению 7
И все.
Ничего подобного, ПРП изначально предназначена для организаций электроэнергетики, для других необходимо выполнить некоторые условия, поэтому и сноска в виде примечания, что данные формы только для ЭТП организаций электроэнергетики.
Опять Вы не врубаетесь.
Отсутствие примечания означало бы, что эти формы применимы для всех, как Вы сейчас пользуетесь, не обращая внимания на предупреждение.
Который Вас вернул в реальность, а ведь до этого Вы утверждали немного не так категорично.
Причем тут вопросы, мы обсуждаем позицию, как Вы считаете "вольнодумское" отношение к Правилам.
Вопросы от меня никаких, все по-старому.
А на все Ваши уже дал ответы в предыдущем и этом сообщениях.
Добрый вечер.
И все же не врубаетесь Вы… опять.
То, что моя организация не относится к генерирующей или сетевой ничего не меняет. Всего лишь Ваши слова.
На чем основаны Ваши утверждения? В данном случае на мыльном пузыре, с выдумками.
Ни на один вопрос, заданный Вам, не ответили. Вы их просто отмели, выдумав, что изначально имеется нарушение.
Раз Вы пытаетесь обойти требования ПРП, процитирую их для широкой общественности:
Что это за организации электроэнергетики, к которым Вы приписываете лишь сетевые и генерирующие компании? Обратимся к Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (зарегистрированы в Минюсте России 16.03.2000 г., рег. №2150)
п. 1.2. Настоящие Правила являются руководящим документом для персонала предприятий, организаций и учреждений (далее - организаций) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих проектирование, эксплуатацию, ремонт, наладку, испытание, организацию и контроль работы оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав электроэнергетического производства, а также выполняющих другие виды работ в условиях действующего электроэнергетического объекта.
Правилами могут руководствоваться и любые другие организации, имеющие в своем составе электро- и теплотехнический персонал. Применение настоящих Правил в организации должно определяться приказом или распоряжением.
Пояснения: как указывал Выше моя организация осуществляет проектирование, ремонт, наладку, испытание оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав электроэнергетического производства. Правила введены приказом по предприятию.
И где Вы тут увидели только сетевые и только генерирующие компании?
п. 8.1. К работам по проектированию, эксплуатации, ремонту, реконструкции, наладке, испытанию оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав энергетических установок, а также к контролю за их состоянием допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний соответствующих отраслевых норм и правил, органов государственного надзора и других ведомств, правила и нормы которых распространяются на электроэнергетику.
Пояснения: персонал нашей организации, который допущен к проектированию, ремонту, реконструкции, наладке, испытанию оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав энергетических установок прошел соответствующее обучение и проверку знаний соответствующих отраслевых норм и правил.
п. 8.18. Результаты проверки знаний работника должны оформляться протоколом (приложение № 1), который регистрируется в специальном журнале (приложение № 2), и заносятся в его удостоверение (Приложение № 3).
Порядок хранения протоколов и журнала определяет руководитель организации.
В протоколе должна стоять подпись экзаменуемого.
Пояснения: выполняется в соответствии с Правилами.
Теперь по сноске п.2 Приложения 8 ПОТРМ-016-2001 (с изм.2003 г.). Никаких сносок, что форма журнала (Приложение

и форма протокола (Приложение 9) относится только для ЭТП организаций электроэнергетики нет. Всего лишь указано, что проверка знаний норм и правил работы для персонала организаций электроэнергетики оформляется на основании протокола. ВСЕ. Только указание, что по оформлению. НИ КАКИХ «ТОЛЬКО» и «ДОЛЖНО»!
Ваше старание уходить от неудобных вопросов, увидел. Вы так и не смогли обосновать свою критику. Ваши утверждения по этому вопросу не стоят и выеденного яйца.
И не говорите про аттестацию (это из другой оперы), слух уже режет.