кdimson
парни объясните. когда нужно ставить pen переход в рщ грщ вру?если пятипроводка либо четырёх проводка + землянной контур.в литературе понять не могу!
savelij®
Если кратко.
Перемычка между шинами РЕ и N устанавливается в ГРЩ (ВРУ...) при четырёхпроводном вводе от ТП.
kdimson
Цитата(savelij @ 4.8.2009, 18:00) *
Если кратко.
Перемычка между шинами РЕ и N устанавливается в ГРЩ (ВРУ...) при четырёхпроводном вводе от ТП.

это понятно,но если ввод 4-ка,а контур делается отдельно надо ли ставить PEN переход?
savelij®
Как может быть контур отдельно? А повторное заземление нулевого проводника?
Что за система? ТТ?
kdimson
Цитата(savelij @ 4.8.2009, 21:50) *
Как может быть контур отдельно? А повторное заземление нулевого проводника?
Что за система? ТТ?

заказчик хочет сделать всё правельно если не PEN-ть получается ТТ,но потом не возникнут ли проблемы?дом частный,ничто не мешает сделать контур заземеления.
savelij®
Цитата
заказчик хочет...
Тогда ему стоит объяснить...
Цитата
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

Цитата
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

По системе TN-C-S можно найти темы поиском.
kdimson
Цитата(savelij @ 4.8.2009, 22:34) *
Тогда ему стоит объяснить...


По системе TN-C-S можно найти темы поиском.

Наверное больше знать нужно но недогоняю мозгов нехватает разобраться в системах,насколько вообщеTN безопасна?
TN-C-S как может быть одной системой ?
savelij®
Цитата(kdimson @ 4.8.2009, 23:03) *
TN-C-S как может быть одной системой ?

Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
Скачать можно тут ПУЭ Глава 1
kdimson
Цитата(savelij @ 4.8.2009, 23:48) *
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
Скачать можно тут ПУЭ Глава 1

А дифики и узо отстреливать не начнут вот??????????
gomed12
Цитата(kdimson @ 4.8.2009, 21:23) *
это понятно,но если ввод 4-ка,а контур делается отдельно надо ли ставить PEN переход?

Видно электронщик, все p-n переходы ищет...

savelij®
Цитата(kdimson @ 5.8.2009, 18:39) *
А дифики и узо отстреливать не начнут вот??????????

Если верно подключите, то не начнут.
Кdimson
Это понятно!Для себя понять охотце в чем узюм!