заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление |
Гость_кdimson_* |
4.8.2009, 16:54
Сообщение
#1
|
Гости |
парни объясните. когда нужно ставить pen переход в рщ грщ вру?если пятипроводка либо четырёх проводка + землянной контур.в литературе понять не могу!
|
|
|
|
4.8.2009, 18:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если кратко.
Перемычка между шинами РЕ и N устанавливается в ГРЩ (ВРУ...) при четырёхпроводном вводе от ТП. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_kdimson_* |
4.8.2009, 21:23
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
4.8.2009, 21:50
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Как может быть контур отдельно? А повторное заземление нулевого проводника?
Что за система? ТТ? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_kdimson_* |
4.8.2009, 22:06
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
4.8.2009, 22:34
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата заказчик хочет... Тогда ему стоит объяснить...Цитата 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Цитата 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. По системе TN-C-S можно найти темы поиском. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_kdimson_* |
4.8.2009, 23:03
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
4.8.2009, 23:48
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
TN-C-S как может быть одной системой ? Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Скачать можно тут ПУЭ Глава 1 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_kdimson_* |
5.8.2009, 18:39
Сообщение
#9
|
Гости |
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Скачать можно тут ПУЭ Глава 1 А дифики и узо отстреливать не начнут вот?????????? |
|
|
5.8.2009, 18:50
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6956 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
это понятно,но если ввод 4-ка,а контур делается отдельно надо ли ставить PEN переход? Видно электронщик, все p-n переходы ищет... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
5.8.2009, 20:29
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А дифики и узо отстреливать не начнут вот?????????? Если верно подключите, то не начнут. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Кdimson_* |
5.8.2009, 23:16
Сообщение
#12
|
Гости |
Это понятно!Для себя понять охотце в чем узюм!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 0:07 |
|